08.07.2017 в 14:53:48
Kamikaze, на этаже под нами ноль толстым медным куском провода (6мм сечение примерно) соединен со щитом. Возможно щитки соединены между этажами. В нашем щитке нулевой стояк сам по себе. Оба электрика это подтвердили.
{{post:6062608,LiveMoto, а через управляющую компанию попробовать навести порядок в общем щите не вариант?}} У нас ЖСК, у дома денег нет, не вариант.
08.07.2017 в 19:14:02
LiveMoto написал: Когда он пришел и стал делить ноль, то пришлось выключить все пакетники. Один из соседей пришел в ярость и заставил немедленно включить свет.
Мораль сей басни такова - предупреждайте об отключении, лучше заранее.
LiveMoto написал: Почему вышибает УЗО, как убедить соседей разделить ноль на пакетниках уже не знаю... Соседи меня и близко к щиту не пустят, а что-то объяснять им бесполезно. Не понимают, что ситуация может повториться...
LiveMoto написал: У нас ЖСК, у дома денег нет, не вариант.
Правление и председатель то хоть есть? Техник - смотритель дома? Вот с ними и беседуйте, пишите им жалобу. А потом на них, если не понимают о чем речь...
09.07.2017 в 00:58:05
LiveMoto написал: У нас ЖСК, у дома денег нет, не вариант.
У заказчика одного тоже ЖСК - но всё в щитах прекрасно , сделали реконструкцию ( :) ) и ничего глушить не надо - всё уже готово к подключению :)
И это пройдёт ...
09.07.2017 в 13:31:31
serj12 написал: У заказчика одного тоже ЖСК - но всё в щитах прекрасно
Наверное у дома есть деньги. :)
17.07.2017 в 19:20:16
Radio написал: Наверное у дома есть деньги. :)
Всё нормально! Деньги нашли, переделали весь ввод на пакетники (к каждому пакетнику своя фаза и свой ноль со стояка), ноль взяли со стояка + дополнительно перемычка от корпуса щитка до нуля, т.к. непонятно почему изначально ноль на нашем этаже не взят со стояка. Попутно заменил себе в щитке всю проводку на медь. ;)
31.01.2018 в 20:56:38
Почитал мануал составленный уважаемым Kamikaze и глубоко призадумался. Имеется квартира в старом фонде, с электроплитой, которая была занулена, электрический щит в квартире, в нем эл. счетчик и 3 автомата.
Планирую собрать эл. шкаф на 24 монтажных места. В его состав войдут: УЗМ-51М, два дифа c25 АС 0.03А, один диф с16 А 0.01А, С25 на варочную панель, С16 на розетки, С10 на свет. По поводу дифов с25 они покупались во времена моей неграмотности по совету продавцов консультантов и будут использованы, как УЗО в сочетании четырьмя автоматами C16 розетки зал/лоджия и розетки кухни/духовка по два C16 на каждый C25 диф. Санузел соответственно будет защищать диф класса А 0.01А.
В чем собственно вопросы: Варочная индукционная панель УЗО не защищена, критично? открытых металлических частей у варочной панели нет.
куда подключить шину заземления: 1. На артматуру от старого электрического щита, либо найти провод, который занулял эл. плиту и подключить его в шину заземления. 2. Взять защитный ноль после УЗМ, но перед УЗО(видел подобную статью в интернете).
Что делать в ванной? Оставлять в розетках PE или убирать? Из-за опасности выравнивания потенциалов.
Какую часть ванной подключить в стояку ХВС? Ножку или слив? По квартире разводка ПП-трубами.
Заранее спасибо за уделенное время.
31.01.2018 в 21:27:15
pvl_nsk, у вас вопросы непростые, т.е. в двух предложениях не ответить. Надеюсь, народ подтянется и насоветует вам правильные решения:), поскольку я такие вопросы через монитор не решаю...
pvl_nsk написал: Взять защитный ноль после УЗМ, но перед УЗО
УЗМ-51М и вся линейка УЗМ от Меандр ноль не рвет, только фазу зы. нужна ревизия вашего этажного щита, поскольку от него многое зависит - есть у вас РЕ или нет. Соответственно, многие вопросы или уйдут, или всплывут. Найдите адекватного электрика в вашем городе и все :). Возможно, юзер ebf чем-то поспособствует :).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.02.2018 в 00:34:17
pvl_nsk написал: арочная индукционная панель УЗО не защищена, критично? открытых металлических частей у варочной панели нет.
не критично, но в случае пробоя на корпус бабаха внутри не будет
pvl_nsk написал:
- На артматуру от старого электрического щита, либо найти провод, который занулял эл. плиту и
на совмещенный нулевой защитный проводник в электростояке НАДЕЖНО отдельным орехом
pvl_nsk написал:
- Взять защитный ноль после УЗМ, но перед УЗО(видел подобную статью в интернете).
нет, "не читайте советских газет" :)
pvl_nsk написал: Оставлять в розетках PE или убирать?
да, оставлять Уравнивание может быть через бойлер подключенный металлическими трубами к стальному стояку. Через стиралку прикасающуюся бортом к ванной.
pvl_nsk написал: Какую часть ванной подключить в стояку ХВС?
есть специальное ухо на дне
01.02.2018 в 00:42:51
BV написал: на совмещенный нулевой защитный проводник в электростояке НАДЕЖНО отдельным орехом
не пойму - вы советуете использовать PEN как РЕ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.02.2018 в 01:01:13
BV написал: Уравнивание может быть через бойлер подключенный металлическими трубами к стальному стояку.
Вы сейчас о случайном или о преднамеренном подключении?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2018 в 03:04:48
ZooZoo написал:
BV написал: на совмещенный нулевой защитный проводник в электростояке НАДЕЖНО отдельным орехом
не пойму - вы советуете использовать PEN как РЕ?
ZooZoo, как "зануление" без уравнивания, т.е. по предыдущей версии ПУЭ т.е. просто сделать надежнее то что сделано
MaSeVi написал:
BV написал: Уравнивание может быть через бойлер подключенный металлическими трубами к стальному стояку.
Вы сейчас о случайном или о преднамеренном подключении?
MaSeVi, случайном
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу