10.09.2011 в 22:44:08
Gecko6 написал : Еще одному "умнику" не поленюсь ответить, что фон таки идет из-за этого, а Ваши утверждения безфакторная ерунда.
:)Ну ну дерзайте.
13.09.2011 в 11:46:40
Чем больше разбираюсь в своём вопросе - тем больше голова пухнет . Прошу помощи специалистов , пока разобраться хотя бы с типом заземления , который мне подходит . У меня частный дом , ввод выполнен СИП 2*16 сразу в счетчик (такие условия) . По улице по столбам идут четыре не изолированных провода , через дом от моего стоит трансформатор . Заземления у столбов я не видел . Возле дома выполнен контур заземления и в дом заведена металлическая пластина сечением 50*5 . От этой пластины в щиток идет медный ПВ3*16 длинной около двух метров . Вот . Какой тип заземления мне можно выполнить ? Обязательно ли что один провод (СИП 2,*16) у меня PEN ?
14.09.2011 в 09:15:14
Если есть заземляющий контур, по возможности проверить его сопротивление. И сделать систему TT
14.09.2011 в 10:51:37
В системе ТТ смущает большое количество УЗО и вся защита , если я правильно понял , зависит от него . А TN-C-S в моём случае не проходит точно ?
14.09.2011 в 11:07:38
Gecko6 написал : Т.е. какито на самой линии? На фазе которая приходит на счетчик?? Или на проводе который идет непосредственно до розетки?
до розетки.
14.09.2011 в 15:41:35
И какая может быть TN-C-S при этом -
alexx113 написал : Заземления у столбов я не видел...
.............................
alexx113 написал : У меня частный дом , ввод выполнен СИП 2*16 сразу в счетчик (такие условия)...
Никто похоже не разрешит разделить и заземлить PEN до счётчика.;)
14.09.2011 в 17:05:50
olegaa2 написал : И какая может быть TN-C-S при этом -
Самая что ни на есть обычная. КТП у соседнего дома. Ему крупно повезло. Заземлить опору он может требовать только свою. Но и без этого все будет ок.
olegaa2 написал : Никто похоже не разрешит разделить и заземлить PEN до счётчика
Ему это и не надо.
16.09.2011 в 00:25:45
Насяльника написал : Ему это и не надо.
Делать разделение и заземление после счётчика?:a:D
16.09.2011 в 10:40:33
а почему нельзя сделать разделение после счетчика ? Вопрос дилетанта . Неоднократно слышал , что в счетчике ноль не разрывается , это одна пластина с двумя клеммами . Сам правда не разбирал , не смотрел . Еще хочу уточнить , что после счетчика у меня стоит автомат и УЗМ-51 .
17.09.2011 в 01:01:32
Необходимо подключить ДСУП кухни в кафе. Проведен 4-х жильный кабель от щита в нем есть свободная жила, , которую можно подключить к PE TN-S на вводе. Также в кабеле проходит фаза,ноль рабочий и ноль заземления. Жилы 6 кв.мм, защищено дифавтоматом 25 А 30 мА АС. Возможно ли поставить на другом конце кабеля КУП и использовать свободную жилу с маркировкой на концах? Очень срочный вопрос, заранее спасибо.
СПАСИБО Насяльник.
17.09.2011 в 01:24:26
Да.
17.09.2011 в 14:23:21
alexx113 написал : а почему нельзя сделать разделение после счетчика ?
При однофазном счётчике и заведённых проводах "прямо со столба в счётчик" это разделение делать нельзя, так как некоторые счётчики считают и по нулевому проводу и могут посчитать(и приплюсовать) Вам ток из линии в вашу землю, так же при обрыве PEN Ваш счётчик врятли выдержит большой ток, были случаи даже его возгорания. Естественно всё это относится только к однофазному счётчику.
17.09.2011 в 17:57:05
olegaa2, понял , спасибо . Выходит тогда , что мне только ТТ можно выполнить ?
17.09.2011 в 22:44:47
olegaa2 написал : некоторые счётчики
Ну ну. ТС проверьте ваш счетчик и в 95% это обычный аппарат. Тогда TN-C-S. Не надо добровольно ухудшать безопасность. ТТ это исключение для особых случаев.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу