Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

14.01.2011 в 13:21:29

Скажите пожалуйста, в доме с электроплитой (1 фаза) вроде как есть заземление, но не понятно такое явление - если тестером измерять напряжение между землей и фазой, то напряжение есть. Нормально ли это? Тоесть розетка на 3 контакта (земля и еще два) между землей и контактом №1 есть 220 а между землей и контактом №2 нет 220. (между №1 и №2 само собой 220.)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.01.2011 в 13:35:35

Konstantinn написал : Нормально ли это?

нормально

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2011 в 14:05:36

Konstantinn написал : Нормально ли это?

Да. Первую страничку этой темы смотрели: 79 - Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые. Вроде бы понятно изложено.

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

14.01.2011 в 14:11:47

Благодарю за ответы

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.01.2011 в 19:24:51

Если я делая проводку у частного лица( жилой отдельно стоящий дом или квартира), без проекта(из спец проектной организации) и необходимости сдачи контролирующим организациям(ростехнадзор и тп). Выполняю соединение PE проводника (идущего в одной оболчке с L,N) по ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования Я прав?

0
Dorian
Dorian
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

17.01.2011 в 19:51:34

Добрый вечер.

Есть вопрос. Меняю проводку. Дом старый, 2-х фазное питание на квартиру. Счетчик стоял тоже старый 16 Ампер.

Поменян: счётчик 50 Ампер, проводка с алюминия на медь, под стиралку, бойлер, печку 2,5 квадрата.

Вопрос по заземлению. С одной стороны ПУЭ п. 1.7.137 говорит, что сечение защитного проводника не менее сечения фазной жилы, с другой стороны ПУЭ п. 1.7.121 говорит о 6 квадратах (правда тут о соединение токопроводящей части с заземлителем). Что брать на землю: 2,5 или 6 квадратов?

Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?

Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?

0
Dorian
Dorian
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

17.01.2011 в 20:18:00

И еще вопрос

ПPOPAБ написал : Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Если есть две линии, у каждой есть свой рабочий ноль и защитный ноль. Исходя из ПУЭ нельзя делать какое соединение:

1) РЕ1+РЕ2, N1+N1 или 2) PE1+N1, PE2+N2

Если первый вариант, то почему нельзя на всю квартиру протянуть один РЕ проводник ко всем розеткам?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2011 в 20:57:39

2Dorian 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.

Dorian написал : общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8,

Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.01.2011 в 21:04:29

Dorian написал : Если есть две линии, у каждой есть свой рабочий ноль и защитный ноль. Исходя из ПУЭ нельзя делать какое соединение:

1) РЕ1+РЕ2, N1+N1 или 2) PE1+N1, PE2+N2

Ни то, ни другое. Каждая линия д.б. трехпроводной со своим РЕ. Структура сети - древовидная, т.е. после разделения PEN на РЕ и N они более нигде не соединяются, после разделения в квартирном щитке вводных РЕ и N по групповым линиям - они более не соединяются. Исключение - лишь соединение РЕ различных потребителей (со стороны нагрузок) для дополнительного уравнивания потенциалов ("перемычки на концах ветвей").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.01.2011 в 21:17:20

Dorian написал : Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?

Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?

для этих вопросов заведите отдельную тему или задайте свои вопросы здесь Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

0
Dorian
Dorian
Новичок

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

17.01.2011 в 22:23:20

Kamikaze написал : Ни то, ни другое. Каждая линия д.б. трехпроводной со своим РЕ. Структура сети - древовидная, т.е. после разделения PEN на РЕ и N они более нигде не соединяются, после разделения в квартирном щитке вводных РЕ и N по групповым линиям - они более не соединяются. Исключение - лишь соединение РЕ различных потребителей (со стороны нагрузок) для дополнительного уравнивания потенциалов ("перемычки на концах ветвей").

1) И все же - можно со щитка взять один "земляной" провод и подвести его ко всем точкам. При этом, места его разветвлений стягивать болтами или паять? 2) Что будет, если сделать, как я написал в пункте 1 и почему ПУЭ это запрещает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу