19.12.2013 в 15:29:27
#4235665
ink_mast написал : Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.
вы путаете реконструкцию с установкой УЗО, которая реконструкцией НЕ является. это лишь временная мера, типа паллиатива времено заменяющего полноценное лечение.
19.12.2013 в 15:32:41
#4235670
ink_mast написал : где запрет
вы неверно трактуете понятия разрешение/запрет: отсутствие запрета не означает автоматического разрешения. а ТТ неозможно и чисто по техническим причинам.
19.12.2013 в 15:33:33
#4235671
andrewkhv, все было выше. и кто что путает и где реконструкция.
19.12.2013 в 15:34:38
#4235673
ink_mast написал : типы заземления по обеспечению безопасности эквивалентны.
нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
19.12.2013 в 15:35:26
#4235675
ink_mast написал : Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.
Шито? :eek: Отключили ВРУ от ЗУ и подключили квартиру?
ink_mast написал : ОСУП в ВРУ отсутствует.
ОТКЛЮЧИТЬ.
ink_mast написал : Вот тут поподробнее. Мы соединили арматуру и трубу стояка воды; Откуда у вас опасные потенциалы взялись?
Арматуру чего? Что за дом (проект, серия)?
ink_mast написал : Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент.
Очень даже аргумент.
ink_mast написал : Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
ТТ защита в МКД? :swoon
ink_mast написал : Давайте еще всю арматуру здания распилим.
Какого здания?
ink_mast написал : Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру.
А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Alex-Alex написал : те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк TN-C с PEN
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
ink_mast написал : Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
100500 раз для вас:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Где здесь иные системы?
ink_mast написал : Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
Значит живем по ПУЭ-6.
ink_mast написал : Такое устроит: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. Далее 1.7.59
... Какой-то идиотизм... ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
ink_mast написал : И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C?
Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
19.12.2013 в 15:36:47
#4235679
ink_mast написал : Нормы не рассчитаны на такое их исполнение.
Значит, нормы неверны. Потому что при действующем Жилищном Кодексе и практике его применения - исполнение есть и будет именно таким. Единого управления техническим хозяйством многоквартирного дома нет, собственники независимы.
Рассуждать о том, что тут Кодекс, а что практика правоприменения, я не берусь.
19.12.2013 в 15:54:08
#4235707
ink_mast написал : Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
Всё уже украдено до нас: "При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
19.12.2013 в 15:57:52
#4235716
ПPOPAБ написал : Шито? Отключили ВРУ от ЗУ и подключили квартиру?
В ВРУ само отгнило либо изначально не было, а нам запрета нет на подключение к фундаменту нет.
ПPOPAБ написал : Очень даже аргумент.
таких требований нет.
ПPOPAБ написал : ТТ защита в МКД?
Меры защиты в соответствии с ТЗ системы ТТ. То есть УЗО+заземление+СУП.
ПPOPAБ написал : Какого здания?
нашего мкд.
ПPOPAБ написал : А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Подождем реконструкцию сетей здания?
ПPOPAБ написал : Нет. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Так это ПУЭ 7 которое к нам не относится, потому что:
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
:)
ПPOPAБ написал : Какой-то идиотизм...ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
Зачем тогда 7.1.13 приводите?
ПPOPAБ написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПPOPAБ написал : Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Или, если дом совсем старый - ПУЭ 3,4,5 изданий, которые не соответствовали ПУЭ 6.
ПPOPAБ написал : Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
Интересует запрет, о котором тут все говорят. Ну или говорим, что ТТ допустима в мкд.
andrewkhv написал : нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
Это тоже вымысел.
AlexeyL написал : Значит, нормы неверны.
Нормы верны, а их соблюдение это вам к юристам.
ВТБ! написал : Всё уже украдено до нас: "При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
Вот на жильца уже и ТП повесили, ее он тоже должен теперь реконструировать. :)
19.12.2013 в 16:04:34
#4235728
19.12.2013 в 16:06:20
#4235731
ink_mast,- все понятно... Адекватных ответов от вас не последует. Тролля в игнор, театр одного актёра продолжайте сами с собой.
19.12.2013 в 16:07:06
#4235734
ink_mast написал : ее он тоже должен теперь реконструировать
Ждать он должен.
ТТ, говорите? Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный. По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ. Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки? От устройства ГЗШ и СУП?
19.12.2013 в 16:23:45
#4235768
О запрете не я начинал. Аргументов кроме придерживаться то ПУЭ 6, то 7.1.13 ПУЭ 7 не представлено, другие пункты то го же ПУЭ в упор не видим. Если дом 60х годов, то вообще соблюдать ПУЭ 4 издания. До ПУЭ 7 везде было зануление на рабочий ноль. То что будет в этажном щите, то и получите для зануления.
Одни Маниаки TN.
ВТБ! написал : Ждать он должен.
Ни кого он ждать не должен и не обязан. Есть действующие НТД, которые требуется соблюдать.
ВТБ! написал : Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный... Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки? От устройства ГЗШ и СУП?
Для ТТ и СУП и 3х проводка также обязательны и выполнимы.
ВТБ! написал : По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ.
Это по ТЦ, но ТЦ ссылается на Гост Р 50571, вот найдите этот гост и прочтите на что они ссылаются. ВЛ или ВЛИ согласно Гост Р 50571 не аргумент для выбора типа заземления системы, поэтому согласно ПУЭ должна рассматриваться TN-C-S дальше для применения.
19.12.2013 в 16:35:37
#4235803
ink_mast написал : Для ТТ и СУП и 3х проводка также обязательны и выполнимы.
Замечательно! Так начнём реконструкцию с восстановления СУП и добавления проводника PE в стояк. После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ? :)
19.12.2013 в 17:02:03
#4235868
ВТБ! написал : После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ?
Застрелится...
Котак тельпак- мозга сыгма.
19.12.2013 в 17:13:34
#4235891
ПPOPAБ написал : Нет. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Это - 100%. Во всех нормах - в т.ч новых - утром свежий гост рассмотрели - поэтому вопросу.
19.12.2013 в 17:18:10
#4235899
тт невыполнимо = потому что это физически невыполнимо.
19.12.2013 в 19:39:52
#4236184
ПPOPAБ написал : Застрелится...
2-мя контрольными в голову.
ВТБ! написал : После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ?
В СУП для ТТ не подлючается нейтраль ИП, поэтому это еще не СУП для TN.
Alex-Alex написал : тт невыполнимо = потому что это физически невыполнимо.
Прям экс министр труда РК
ПPOPAБ, Я бы не делал упор на запрет ТТ, потому как его нет. Но в данном случае для ТТшника есть слабое место, в мкд защитные аппараты соседей (АВ) при общей TN-С защищают от заноса потенциала по СПЧ, но в данном случае оно не выполняется.
19.12.2013 в 20:13:37
#4236261
ink_mast, тт - физически сделать невозможно. написал вам это пару дней назад. Быстрее этот вопрос для себя проясните.
19.12.2013 в 20:31:13
#4236303
Alex-Alex написал : тт - физически сделать невозможно
Спасибо, непременно учту ваше мнение в дальнейшем.
19.12.2013 в 23:04:57
#4236703
ink_mast написал : ПPOPAБ, Я бы не делал упор на запрет ТТ, потому как его нет.
Не вменяемый?
ПУЭ-? написал : 1.7.57. Электроустановкинапряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружныхустановок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленнойнейтралью с применением системы TN. Для защиты отпоражения электрическим током при косвенном прикосновении в такихэлектроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания всоответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выборусистем TN-C, TN-S,TN-C-S дляконкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Это что? На казахский перевести?
На "хобот" еще прогуляйся
19.12.2013 в 23:33:11
#4236773
ПPOPAБ, О многоквартирном доме нет упоминаний. То есть из всех указанных ранее замечаний я обязан сделать вывод и по аналогичному объекту: "в одноквартирном доме ТТ запрещена"?
24.12.2013 в 02:32:32
#4245094
24.12.2013 в 07:40:14
#4245169
ionchik написал : это заклинание от троллинга?
Да. Почти то-же самое что и: но футь капо простулэ. ;)
27.12.2013 в 19:29:51
#4251938
ДСУП в Гонконге в отеле. подключение слива умывальника. Не очень понимаю, правда, как оно с пластиком работает.
27.12.2013 в 21:36:53
#4252170
27.12.2013 в 22:57:11
#4252371
ВадимС написал : ДСУП в Гонконге в отеле. подключение слива умывальника. Не очень понимаю, правда, как оно с пластиком работает.
Возможно там вставка металлической трубы, чтобы со стороны канализации ничего не пришло :)
28.12.2013 в 04:49:22
#4253009
ksiman написал : Возможно там вставка металлической трубы
увы, наблюдаемая мной часть заканчивается пластиком, потому не могу ничего сказать
07.01.2014 в 22:39:23
#4273438
Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу