07.01.2014 в 23:13:27
#4273544
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?
07.01.2014 в 23:58:06
#4273711
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
08.01.2014 в 00:33:20
#4273802
дружба написал : соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
08.01.2014 в 00:48:28
#4273836
demn написал : (я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
08.01.2014 в 00:49:57
#4273841
demn, кстати.. а откуда у вас РЕ... где точка деления? Почему не показано РЕ на схеме?
08.01.2014 в 01:03:12
#4273871
haramamburu написал : Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
нагрузка лампа!
08.01.2014 в 01:12:21
#4273891
demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..
08.01.2014 в 13:25:10
#4274516
haramamburu написал : demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..
схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы:где ошибка? и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе-дк вот именно со стороны фазы срабатывает а с нуля нет
08.01.2014 в 13:26:00
#4274519
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.
Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...
08.01.2014 в 13:58:27
#4274574
Solovey написал : Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.
Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...
водной автомат стоит 32А 1р двух жильная система! вторая линия на баню, я в прямом смысле подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт
08.01.2014 в 14:11:40
#4274597
demn написал : подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт
Ужас, кошмар апа- с правописанием и азами электротехники. А с УЗО и повторным заземлением ноля- всё в порядке.
И Вас с праздником! :)
08.01.2014 в 14:15:13
#4274601
demn написал : я в прямом смысле подключал с нуля на землю!
Если просто воткнуть провод в землю, то сопротивление такого "заземлителя" будет сотни Ом. Напряжение же на нулевом проводе может быть в пределе от 0 до нескольких Вольт. Даже если на нем 1В, а сопротивление получилось 1000Ом, то получим ток 1мА, что явно недостаточно для срабатывания 30мА УЗО
А вот 220\1000 - имеем например 220мА, чего более чем достаточно для срабатывания 30мА УЗО.
Вот как-то так...
08.01.2014 в 15:17:36
#4274695
Многоквартирный дом TN-C-S,стояки отопления по квартирам сделаны металическими трубами,в квартире переносили батареи на другие места,отводы где-то от 3-5 метров,отводы делали мет.трубами.Точно известно что этажом выше в квартире,мет.трубы поменяли на П.П.,как внизу в квартирах не известно.Металосвязь труб восстановить нет,возможности,да и в каждую квартиру,не зайдеш посмотреть.Хочу в квартире,на мет.трубы одеть хомуты,а на них от квартирного щитка от шины РЕ,протянуть ПВ-3 6мм2.Стоит ли так делать? или оставить как есть?
08.01.2014 в 16:13:43
#4274791
дружба написал : Хочу в квартире,на мет.трубы одеть хомуты,а на них от квартирного щитка от шины РЕ,протянуть ПВ-3 6мм2.Стоит ли так делать? или оставить как есть?
Не стоит так делать. Повторное заземление системы отопления нельзя организовывать в квартире
03.02.2014 в 00:30:00
#4335606
Есть вопрос. Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления? Почему важен этот вопрос: полно случаев когда присоединённые к РЕ корпуса электроприборов находятся в непосредственной близости от системы отопления.
03.02.2014 в 01:28:29
#4335708
Victor написал : Есть вопрос. Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления? Почему важен этот вопрос: полно случаев когда присоединённые к РЕ корпуса электроприборов находятся в непосредственной близости от системы отопления.
классика жанра - сантехник разогнавший муфту в подвале и взявшийся одной рукой за одну трубу, а второй за другую (а там фаза не отключенная узо по причине его отсутствия присела с корпуса пробитого электропотребителя (автомату тока тоже не хватило, чтоб сработать))
03.02.2014 в 02:31:58
#4335778
vvladq написал : классика жанра - сантехник разогнавший муфту в подвале и взявшийся одной рукой за одну трубу, а второй за другую (а там фаза не отключенная узо по причине его отсутствия присела с корпуса пробитого электропотребителя (автомату тока тоже не хватило, чтоб сработать))
И к тому же теплотрассы в отличие от ХВС в земле не идут, а потому заземление будет способствовать повышенной коррозии труб ...
03.02.2014 в 07:06:25
#4335848
Victor написал : Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления?
Потому что не всегда она там есть. А подключать к ДСУП требуется все СПЧ доступные прикосновению, включая систему отопления. ;)
03.02.2014 в 09:28:51
#4335943
vvladq, с тем же успехом можно разобрать трубу ХВС или/и ГВС.
ink_mast, но официально на этом форуме (на сколько я понял) придерживаются мнения, что система отопления в ДСУП квартиры не включается.
Да вот хотя бы сообщение #2005
03.02.2014 в 09:37:15
#4335957
Victor написал : ink_mast, но официально на этом форуме (на сколько я понял) придерживаются мнения, что система отопления в ДСУП квартиры не включается.
Где вы это нашли?
Victor написал : Да вот хотя бы сообщение #2005
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
415.2 Дополнительная защита: дополнительное защитное уравнивание потенциалов Примечание 1 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов применяют в качестве дополнительной защитной меры к защите при повреждении. Примечание 2 - Применение дополнительного защитного уравнивания потенциалов не исключает необходимости отключения питания по другим причинам (например, защита от пожара, температурных перегрузок в оборудовании и т.д.). Примечание 3 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов может охватывать всю электроустановку, часть установки, любое оборудование. Примечание 4 - Дополнительные требования могут быть необходимыми для электроустановок специальных помещений и мест размещения (см. стандарты части 7 комплекса МЭК 60364 [1]) или по другим причинам.
415.2.1 Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники всего оборудования, в том числе штепсельных розеток.
Делать ДСУП можете хоть в каждой комнате, но к минимальным требованиям безопасности оно уже не относиться.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Зы. ДСУП в основном делают лишь для влажных (ванных) помещений исходя из минимальных требований безопасности.
03.02.2014 в 10:32:21
#4336030
ink_mast написал : Зы. ДСУП в основном делают лишь для влажных (ванных) помещений исходя из минимальных требований безопасности.
В очередной раз осознаём, как глухо правила отстали от реальности. Потому что в реальности в современной квартире рядом с батареей стоит рабочий стол, а под ним заземлённый металлический компьютер. И риск одновременного прикосновения очень велик.
03.02.2014 в 11:51:34
#4336205
ink_mast написал : Где вы это нашли?
Я достаточно продолжительное время на форуме. Периодически эти моменты всплывают, да опять же тоже сообщение #2005 и таких много. Хорошо, кто за то, что бы в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
03.02.2014 в 12:34:02
#4336273
Victor написал : Хорошо, кто за то, что бы в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
А смысл? Вас ведь ни кто не заставляет это делать, но и запретов нет.
03.02.2014 в 16:53:17
#4336761
А вот на счёт запретов я не уверен. Вот другие электрики подтянутся, посмотрите что они скажут.
03.02.2014 в 16:59:28
#4336779
Victor написал : в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
в обычных комнатах (помещениях без повышенной опасности поражения электротоком) выполнение ДСУП не обязательно в ванных и душевых комнатах (помещениях с повышенной опасностью поражения электротоком) выполнение ДСУП обязательно
ДСУП как раз и предполагает присоединение всех металлических открытых частей к PE в щитке.
Другой вопрос, если у вас межэтажный стояк (распределительная общедомовая сеть) не 5-проводный. В таком случае присоединение трубы (в соответствии с ПУЭ-7) к рабочему нулю недопустимо, впрочем, так же как и создание местной ДСУП (без зануления)
03.02.2014 в 17:05:32
#4336797
AlexeyL написал : В очередной раз осознаём, как глухо правила отстали от реальности.
это вы от правил отстали. Современные правила предполагают обязательное наличие защитных проводников в розетках и общедомовой СУП, что теоретически исключает вероятность возникновения опасного потенциала между корпусом компьютера и батареей отопления Ваша паранойя с перепутанными PE и N в распределительной сети уже порядком поднадоела (мягко выражаясь)
03.02.2014 в 18:07:27
#4336936
Victor написал : А вот на счёт запретов я не уверен.
Хоть ПУЭ 7, хоть комплекс ГОСТ Р 50571 Электроустановки зданий для опасных помещений предписывают выполнение ДСУП в обязательном порядке, в остальных случаях может быть рекомендовано, но не запрещено в любом случае.