Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.01.2012 в 15:44:34

Да согласен. Правила написали (списали) прочитать забыли. И пока PEN на счетчике проблем не вызывал войну вести неохота. У меня в работе был массив ИЖС несколько улиц. Там по проекту ввод ПЕНа в счетчик потом 300мА 3ф. ВДТ и в дом на повторное заземление .... Лицензированная проектная "фирма". Так и живем.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2012 в 15:48:42

Насяльника написал : Там по проекту ввод ПЕНа в счетчик потом 300мА 3ф. ВДТ и в дом на повторное заземление....Так и живем.

Лучше исправить.

Насяльника написал : И пока PEN на счетчике проблем не вызывал войну вести неохота.

Это не обязательно война, ведь мнение другой стороны еще не известно.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.01.2012 в 15:51:41

ink_mast написал : Лучше исправить.

Вина проектировщиков, ответственность - РЭСовцев, проблемы - потребителей. Монтажник, наверное, самое незаинтересованное лицо в этом случае.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2012 в 15:54:03

sanykrimea написал : самое незаинтересованное лицо в этом случае.

Выполнит свой гражданский долг, при том, что если ему это ни чего не стоило.

Я естественно не о самовольных изменений в схемы. Пусть укажет на ошибки хотя бы потребителям, а они дальше сами педалят.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.01.2012 в 16:07:46

Что в то время было явным косяком: ток уравнивания PEN -> ЗУ дома через УЗО в щите на опоре - что привело к принципиальной невозможности включить это самое УЗО. Поправили сразу. Остальное не критично.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2012 в 17:28:32

Насяльника написал : Поправили сразу.

Как?

0
Аватар пользователя
alex157

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

24.01.2012 в 18:06:42

Помогите принять верное решение.;) Дом 1980г. Электроплиты. Четырехпроводка по стояку. На кухню приходят три провода L, N и PE. Хочу присоединить к ним электроплиту, СМ, СВЧ и др. через бокс с дифзащитой. Тряхануло пару раз в ванной, где стоит СМ. На плиту УЗО 63А 30мА, на СМ 16А 10мА дифавтомат. Зануление оставлять или удалить?:o

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2012 в 18:47:10

alex157 написал : Зануление оставлять

Ага

alex157 написал : Тряхануло пару раз в ванной, где стоит СМ.

alex157 написал : удалить

СМ из Ванной. Розетки в ванной, в "таких" домах, предусмотренное только в виде розетки для бритвы питающейся через разделительный трансформатор.

0
Аватар пользователя
alex157

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

24.01.2012 в 20:01:04

Smily написал : Розетки в ванной, в "таких" домах, предусмотренное только в виде розетки для бритвы питающейся через разделительный трансформатор.

На кухне, к сожалению, места очень мало. А в ванной комнате уместилась в самый раз. Про то, что мыться при работающей СМ недопустимо, знаю. Тряхануло, когда пол был мокрый. СМ не работала. Вот и думаю, может зануление тут поучаствовало?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.01.2012 в 20:04:00

Ток пошёл через конденсаторы фильтра СМ, типа такого:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.01.2012 в 20:06:35

alex157 написал : СМ не работала.

Но была в "розетке"?

alex157 написал : Вот и думаю, может зануление тут поучаствовало?

Вы провели в ванну третью жилу?

0
Аватар пользователя
alex157

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

24.01.2012 в 20:15:29

haramamburu написал : Но была в "розетке"?

Да.

haramamburu написал : Вы провели в ванну третью жилу?

Да.

Надыбал на другом форуме такую схему. Смущает, что изоляция РЕ в розетках.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.01.2012 в 20:18:28

alex157 написал : Зануление оставлять или удалить?

Всё, как всегда- ДСУП(дополнительная система уравнивания потенциалов)... МСУП(местная...)- не допустима. Проверка проектной металлосвязи трубопроводов, неуд= обследование помещений по стояку и выдача предписаний. Далее - суд, штраф, приставы...

0
Аватар пользователя
alex157

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

24.01.2012 в 20:21:36

ПPOPAБ написал : Всё, как всегда- ДСУП(дополнительная система уравнивания потенциалов)... МСУП(местная...)- не допустима. Проверка проектной металлосвязи трубопроводов, неуд= обследование помещений по стояку и выдача предписаний. Далее - суд, штраф, приставы...

Термины ни о чем не говорят...Зануление оставить? Да или нет?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.01.2012 в 20:25:35

alex157,Если перевести слова
ПPOPAБа по простому... то могло вас "ударить" не от стиралки, а от труб ХВС и ГВС ... через сырой пол.. Подробней в Хелпе ... "Важно "

0