Алексейй написал : Мужики -не порите чушь/мягче не могу/ отпайка к ТП всегда относиться к потребителю. Как вариант может быть бесхозной.
Здесь случай другой- идёт кабель , потом стоит разъединитель10 кВ, по которому проходит граница раздела. Договор на элснабжение у них на руках.Поэтому волей- неволей РЭС будет обслуживать кабель бесплатно.
димон726 написал : Так что потребление растет год от года, хотя конечно пока не критично, но через пару-тройку лет /если в этом году заменим провода на ВЛ/ вопрос о повышении мощности транса встанет
Опять же посмотрите договор. Там указана мощность трансформатора. Вам её увеличить не дадут. Бесплатно, разумеется. Вам придётся брать новые техусловия,оплатить за каждый новый киловат подключаемой мощности, переписывать договор и тд. Игра не стоит свеч, тем более вам этого транса хватит надолго.Следите только за уровнем масла. У нас в одном селе при установке ТМ повредили корпус ТМ. Масло практически всё вытекло, а транс после этого проработал ещё более 20 лет. Запас в них заложен огромный.Кстати, какие увас стоят высоковольтные вставки. Обязательно установите заводские калиброванные ампер так на 20. И сделайте новый контур заземления, за это время он должен уже сгнить вплотную.