08.01.2009 в 12:37:03
Профан2 написал : Надо, чтобы корпус был чистый от пыли и масла и имел свободный приток воздуха (чтобы вентиляция была) Я писал про уровень масла. Кстати, в старых трансах иногда в корпусе снизу собирается конденсат, а уровень на бачке нормальный.
Корпус транса красим серебрянкой почти каждый год. Тепреь появилась мысль сделать над ним типа навеса /хотя высоковольтка к нему подходит сверху и наверно так запрещено делать и сам он стоит над землей метра на 2/. Масло приходится доливать за сезон литра полтора, так как один из сальников немного сочиться. А конденсат имеется в ввиду в самом трансе или в расширительном бачке? И как его слить?
08.01.2009 в 13:27:35
димон726 написал : Корпус транса красим серебрянкой почти каждый год. Тепреь появилась мысль сделать над ним типа навеса /хотя высоковольтка к нему подходит сверху и наверно так запрещено делать и сам он стоит над землей метра на 2/. Масло приходится доливать за сезон литра полтора, так как один из сальников немного сочиться. А конденсат имеется в ввиду в самом трансе или в расширительном бачке? И как его слить?
Никаких навесов! Пусть стоит, как стоит. Конденсат тяжелее масла, поэтому накапливается на дне бака транса. Там есть слив. Только ничего не делайте. если ваш транс долго не стоял отключённым, конденсата практически не будет. А то открутите заглушку, а там давление, пробку метра на полтора откинет. А масло выльется!
08.01.2009 в 14:52:15
Профан2 написал : если ваш транс долго не стоял отключённым
пашет не выключаясь уже лет двадцать /раза два были перебои с электричеством, поэтому стоял дня два без напруги/, а так и сильно не гудит, треска никакого нет.
08.01.2009 в 17:35:33
Выше оговорились,что показания снимаються дистанционо. Даное оборудование скорее всего многофункционально,и полагаю что в эл.сбыте/или эн. балансе/ есть распечатки по нагрузкам суточные ,месячные,пики нагрузки и прочая.А если нет распечаток,то они есть в памяти счетчика-поитересуйтесь в эн.балансе.
08.01.2009 в 18:01:04
Алексейй написал : Выше оговорились,что показания снимаються дистанционо. Даное оборудование скорее всего многофункционально,и полагаю что в эл.сбыте/или эн. балансе/ есть распечатки по нагрузкам суточные ,месячные,пики нагрузки и прочая.А если нет распечаток,то они есть в памяти счетчика-поитересуйтесь в эн.балансе.
Точно! Век информации, блин
09.01.2009 в 13:54:52
Профан2 написал : Точно! Век информации, блин
точно подсказали!! Позвонил сторожу в СНТ, он посмотрел тип счетчик: МЕРКУРИЙ 230 АРТ-03 PCIGDN, доступ у нас к нему свободный, так как он висит в железном ящику прямо на ктп, а ключи нам энергосбыт оставил, чтобы можно было снимать показания счетчика. Осталось только найти документацию в инете на него, что он может показывать на дисплее!! Огромное спасибо!!!!
09.01.2009 в 15:26:07
димон726 написал : Осталось только найти документацию
Вся документация и ПО для считывания данных есть на сайте производителя счётчиков:
Драйвера для FTDI рекомендую взять самые последние с сайта производителя чипов:
Обязательно проверяйте наличие CAN джампера в 221 конверторе - инкотекс частенько "забывает" его устанавливать. :(
димон726 написал : доступ у нас к нему свободный,
Технологический разъем находится под крышкой контактов, если энергосбыт её забыл опечатать, то это бардак.
09.01.2009 в 17:08:35
Мужики не парьте мозги несведущему драйверами ,разьемами и джамперами-влезание в разьемы эл.снабжающая организация может квалифицировать как попытка изменить показания.Да и вообще в ЧУЖЕЕ лезть нельзя-в детстве не учили? На приборах такого уровня могут быть кнопочки,которыми дежурный персонал может снимать показания ,переходить между менюшками. Вот про кнопочки и обьясните человеку.
09.01.2009 в 20:35:12
Алексейй написал : На приборах такого уровня могут быть кнопочки,которыми дежурный персонал может снимать показания ,переходить между менюшками. Вот про кнопочки и обьясните человеку.
Вот надыбал такой приборчик, по=моему симпатично
10.01.2009 в 12:27:09
димон726 написал : Вот надыбал такой приборчик,
насколько понял он фиксирует и записывает в память только отклонения макс. и мин. Но не пишет продолжительность их. А похорошему нужны значения не пиковые, а ,проще говоря, суточный график нагрузки. Максимум нагрузки может не выскочить за установленный предел и следовательно не зафиксируется.
По-хорошему нужно что-то типа такого
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.01.2009 в 13:35:19
Мужики! Будьте проще! Энергетики снимают нагрузки 2 раза в ГОД во время пиковых сезонных нагрузок. У Вас наибольшая нагрузка летом. Для очистки совести замерь нагрузку перед обедом и вечером в 22 часа.
10.01.2009 в 17:16:16
Профан2 написал : У Вас наибольшая нагрузка летом. Для очистки совести замерь нагрузку перед обедом и вечером в 22 часа.
Так и сделаем, тем более разоваривал с председателем, всеж у него большое желание/а может и материальный интерес/, поменять транс либо на новый, но такой же мощности, либо на бэушный /года три/ но мощностью 250КВА.
Рассуждает он так:
Трансформатор является собственностью снт /так как куплен на деньги садоводов/,
договор у нас с энергетиками от 1987 года на 160КВА,/договор был заключен на два года/и не разу не продлевался с тех пор,
если они захотят ограничить нам мощность 160КВА, то в КТП в деревне /откуда уже сделан высоковольтный отвод длиной 1,5 км. на наш КТП / есть вставки на нашу высоковольтку и пусть энергетики поставят там их такими, чтобы мы не могли превысить разрешенную мощность.
А какой ставить транс в ктп это наше дело, так как они не хотят брать его на баланс.
Тем более сейчас творится неразбириха между энергосбытом, электробалансом, электроснабжающей организациями.
Все это с его слов.
Я просто сам знаю, что к нашему трансу за эти 20 лет не подощел ни один официальный представитель, за исключением когда нам меняли счетчик в прошлом году. И то этим людям, судя из предыдущих высказываний, пофигу, что у нас стоит
Алексейй написал : Договор на эл. снабжение заключаеться с эн. сбытом которому до лампочки принадлежность оборудования-тридцать три раза до лампочки. Счетчиками /учетом/занимаеться третья контора -Энергобаланс.
И второе. Если транс будет на 250 ква, а брать с него будем разрешенные 150 КВА, то он будет работать с недогрузом, что продлит срок его службы. Вообщем проел мне весь мозг, сам не знает, что хочет.
10.01.2009 в 17:45:55
....у них неразбериха-у них все очень четко ,ваши ощущения обманчивы. Собствено договор на эл. снабжение ВРОДЕ КАК оговаривает и ограничивает ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность.НО. Договор содержит приложения, как то проект, тех.условия в которых оговариваеться марка/мощность/ трансформатора.Отступление от техусловий-нарушителя ,,к стенке,, Калиброваными вставками на меньший ток не отмажетесь. Примерное развитие событий-через год-два,три эл.снабжающая организация видит несоответствие,обмениваеться письмами сбыт-баланс-технадзор-рэс ,вас отключают до устранения несоответствия/надолго/.
10.01.2009 в 18:15:59
Алексейй написал : договор на эл. снабжение ВРОДЕ КАК оговаривает и ограничивает ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность.НО. Договор содержит приложения, как то проект, тех.условия в которых оговариваеться марка/мощность/ трансформатора
Вот так же я и говорю председателю, что шаг влево, вправо, прыжок на месте-завтра отключение.
Но он уперся, что тогда никакого приложения в договоре не было, тип транса тоже не оговорен, только оговорена мощность.
Короче, что все надо самому смотреть, а то эти старперы точно доведут до отключения электричества, хотя их стремление улучшить жизнь людям похвально.
А вот интересно, если разрешенная мощность 160 ква, но есть какие-то пики потребления/например в течении часа/ например до 180 КВА, автоматы скорей всего выдержат, транс тоже. Как это будет расцененно энергосбытом?
И как они вообще оценивают потребляемую мощность?
Весной/в самый пик потребления/ платим за электричество примерно 45т.рублей в месяц. Это примерно по 2р. за КВТ получается 22 тысячи КВТ в месяц, соответственно в день примерно 750 квт, соответственно средняя потребляемая мощность-31 КВТ/ч, что далеко от разрешенной. Но ведь есть и пики потребления, и как энергосбыт отследит их/или только по выбиванию высоковольтных вставок/?
10.01.2009 в 19:32:01
Счетчики что у вас стоят вроде как должны фиксировать и мощность. Если средняя потребляемая в разы меньше то это видно ,,невооруженым глазом,, и полагаю небольшие скачки мощности никому не интересны. По нормативам трансформатор допускает перегрузку на 30 % в течении 2 часов,100% перегруз допустим в течении 10 минут. По зиме допустим продолжительный перегруз порядка 40 процентов.