Алексейй написал : Мужики -не порите чушь/мягче не могу/ отпайка к ТП всегда относиться к потребителю. Как вариант может быть бесхозной.

Здесь случай другой- идёт кабель , потом стоит разъединитель10 кВ, по которому проходит граница раздела. Договор на элснабжение у них на руках.Поэтому волей- неволей РЭС будет обслуживать кабель бесплатно.

димон726 написал : Так что потребление растет год от года, хотя конечно пока не критично, но через пару-тройку лет /если в этом году заменим провода на ВЛ/ вопрос о повышении мощности транса встанет

Опять же посмотрите договор. Там указана мощность трансформатора. Вам её увеличить не дадут. Бесплатно, разумеется. Вам придётся брать новые техусловия,оплатить за каждый новый киловат подключаемой мощности, переписывать договор и тд. Игра не стоит свеч, тем более вам этого транса хватит надолго.Следите только за уровнем масла. У нас в одном селе при установке ТМ повредили корпус ТМ. Масло практически всё вытекло, а транс после этого проработал ещё более 20 лет. Запас в них заложен огромный.Кстати, какие увас стоят высоковольтные вставки. Обязательно установите заводские калиброванные ампер так на 20. И сделайте новый контур заземления, за это время он должен уже сгнить вплотную.

0
димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

07.01.2009 в 19:15:59

Профан2 написал : И сделайте новый контур заземления, за это время он должен уже сгнить

И это тоже конечно надо делать, хотя в прошлом году приезжали меряли, сказали все нормально местные электрики. Но цифр никаких не назвали и акта замера тоже нам на руки не дали. По моему им нет никакого дела до нашей КТП и нормальное электроснабжение находится в руках садоводов и их финансовых возможностей, но контур возле ктп скорей всего надо переделывать, тем более материальные затраты не большие-больше физические и главное грамотное исполнение, так что придется читать и читать форум. А еще вопрос. Можно ли при обустройстве заземления применять оцинкованные трубы или уголки, как способ повышения долговечности или только обычную черную сталь?

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

07.01.2009 в 19:40:27

Профан2 написал : Здесь случай другой- идёт кабель , потом стоит разъединитель10 кВ, по которому проходит граница раздела

Перед кабелем тоже стоит разьединитель,и кабель не с луны свалился. КАК ПРАВИЛО отпайку от ФИДЕРА до своей ТП строит ПОТРЕБИТЕЛЬ. Эл снабжающая организация строит ФИДЕРА,то есть основную линию. Договор на эл. снабжение заключаеться с эн. сбытом которому до лампочки принадлежность оборудования-тридцать три раза до лампочки. Счетчиками /учетом/занимаеться третья контора -Энергобаланс. Когда вам приспичит подключиться и Вы об этом захотите написать ,то выйдет весьма занимательная повесть .

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

07.01.2009 в 22:32:37

Алексейй написал : ........

Все что не писали - все правильно, но Вы ушли от темы в "космос";) :) Хозяин поста задал вопрос - кто как мог ему ответил. Договор у него есть (плохой-хороший - не нам судить), электричество есть, а сейчас занимается ее текущим ремонтом, почему и возникли вопросы. А то что "где-то и как-то" - по-моему это разговор не о чем. Вот когда возникнет этот вопрос - тогда он и будет решаться. Это чисто мое мнение.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

07.01.2009 в 23:09:57

Алексейй написал : Повторное заземление НИЧЕГО не дает, соответствено делайте как требует ПУЭ/на линию хватит на двух-трех опорах

Так как требуют (а требуют на каждой ж/б опоре) или 2-3?

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

07.01.2009 в 23:17:33

димон726 написал : Можно ли при обустройстве заземления применять оцинкованные трубы или уголки,

Можно. Все железки варить только внахлёст!

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

08.01.2009 в 05:49:58

Ким написал : Вы ушли от темы

В пустоту идет автор темы делая упор на мощность трансформатора.Несколько лет назад малость приподняв тарифы и наладив учет разгрузили узлы которые десятилетия зимой перегружались-нагрузки по ним в зимний период упали раза в два. В настоящий момент проводиться политика поднятия эл.энергии до европейского уровня,а это примерно 4р. за киловат/ч. Плюс нефть ,основной источник денег у россиян, упала в разы при том что если и подниметься скорей всего до середины максимума.
...думайте сами,решайте сами-иметь или не иметь...

ВТБ! написал : Так как требуют (а требуют на каждой ж/б опоре) или 2-3?

за заземления опор лень спорить.

0
димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

08.01.2009 в 09:34:36

Профан2 написал : Можно. Все железки варить только внахлёст!

Это хорошо, по моему это продлит срок службы заземления, да и оцинкованных труб 2 дюймовых у нас много лежит.

ВТБ! написал : Так как требуют (а требуют на каждой ж/б опоре) или 2-3?

Опоры деревянные, сделаем через 2 на 3 повторное заемление, на угловых, крайних=тем более материал есть. Хуже точно не будет.

Алексейй написал : В настоящий момент проводиться политика поднятия эл.энергии до европейского уровня,а это примерно 4р.

Похоже на правду, у нас в подмосковье с 2009 году в СНТ подбирается к 3 рублям, хотя сам живу в Москве двухтарифный учет и электроплита в 2008 году днем было 1-66, а сейчас будет наверно где-то 2 /тариф пока не смотрел/

Ким написал : электричество есть, а сейчас занимается ее текущим ремонтом, почему и возникли вопросы.

Замечательная цитата А то иногда так в сторону уходит какая-нибудь тема, что читать тошно. А здесь все по-делу, конкретно. В башке хоть стало все более понятно.

Алексейй написал : Договор на эл. снабжение заключаеться с эн. сбытом которому до лампочки принадлежность оборудования-тридцать три раза до лампочки. Счетчиками /учетом/занимаеться третья контора -Энергобаланс.

Вот это точно. И все хотят денег и ни за что ни отвечать. По этому и ни найти концов и если всеж получится- то поставим 250КВА пока неразбириха /запас карман не тянет/

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

08.01.2009 в 11:10:26

димон726 написал : если всеж получится- то поставим 250КВА пока неразбириха /запас карман не тянет/

Дорого вам обойдётся! Придётся техусловия брать, платить за разрешение на использование добавочной мощности, менять границы раздела, обновить договор и тд. Самое главное, игра не стоит свеч. ТМ- 160 имеет офигенный запас мощности, ему ничего не стоит проработать зиму с перегрузом. Только надо следить за уровнем масла и вставки высоковольтные устанавливать только заводские, калиброванные

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.01.2009 в 11:33:48

димон726 написал : Можно ли при обустройстве заземления применять оцинкованные трубы или уголки, как способ повышения долговечности или только обычную черную сталь?

См. Важно: Нормативные документы, статьи и справочники по электрике Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

08.01.2009 в 11:46:52

Профан2 написал : ТМ- 160 имеет офигенный запас мощности, ему ничего не стоит проработать зиму с перегрузом.

Да зимой у нас народа практически нет. По трем фазам суммарный ток от трансформатора не превышает 35-40 ампер /т.е порядок потребления 10 квт/ да плюс ночью освещение улиц /где-то порядка 2КВТ/. В этом году заменили все лампы ДРЛ и 250ВТ лампы накаливания на энергосберегающие 50 вт. Пока ни одна не перегорела. А вот весной с апреля народ начинает приезжать, врубать обогреватели и все прочее. Хотя еще ни разу не было, чтобы на какой-нибудь линии выбило автомат. Но некоторые дачники уже пристают с 3 фазным вводом, так как накупили электрокаменок в бани по 8-10 квт. Пока практически ни у кого нет 3 фаз в доме, но "кулибины" начинают сажать эти печи на одну фазу, что еще более не приемлемо. Вот бы найти бюджетный вариант по замеру максимального тока в течении хотя бы недели, тогда бы все определилось, а так ходим с клещами периодически меряем, но полноты картины нет. Да и термометра, чтобы мерять температуру масла на трансе нет, скорей всего его и не было, так как достали в советское время на халяву, а вещь я понял нужная, так как температура масла и определяет ток, который отдает трансфоматор.