Mazaika
Mazaika
Резидент

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

17.04.2010 в 00:22:31

bobaqpe написал : Мда.. как-то этот вопрос пропустили. на свет 1.5 меди достаточно всегда было и будет А это получился перерасход средств.

Просто у меня остался провод 3х2,5 после прокладки эл. проводки на 1 этаже. Так что, наоброт ,- "сэкономил".:)

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

17.04.2010 в 03:26:05

Mazaika написал :

  1. На второй этаж идут 2 кабеля 4х4 плюс жила заземления. Кабель освещения и кабель розеток.
  2. Каждый кабель (3 фазы и ноль) приходит на второй этаж в распределительную коробку. Соответственно, коробок,- две.
  3. В одной коробке (для розеток) три фазы разветвляются (скрутко-пайкой)и питают 7 групп розеток.

Можно было сделать так: На второй этаж идет один трехфазный кабель. Там стоит небольшой щиток с узо для розеток и отдельными автоматами на каждую отходящую линию. Плюсы такие:

  1. Проводка более упорядочена, автоматы можно подписать (какой на какую комнату).
  2. При любой неисправности проводки бо'льшая часть этажа останется под напряжением, отключена будет только неисправная линия.
  3. В случае срабатывания узо поиск неисправной линии будет сведен к пощелкиванию автоматами. При Вашей схеме (в случае неисправности линии) придется разбирать соединения. Недостатки:
  4. Бо'льшая стоимость.
  5. Нужно место под щиток.
0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

17.04.2010 в 09:22:06

И еще. Если я правильно понял, у вас ввод сделан воздушной линией трехфазным кабелем 6мм.кв А вводной автомат на 63А. Если так, то автомат не соответствует линии, поскольку (по справочнику) для такой линии длительно допустимый ток нагрузки - 45А. Так нельзя... Даже для 10мм.кв 63А это много.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

17.04.2010 в 09:41:43

bobaqpe написал : на свет 1.5 меди достаточно всегда было и будет

Было достаточно. А будет много, если лампочки накаливания таки запретят.

0
Mazaika
Mazaika
Резидент

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

17.04.2010 в 10:33:14

SERG_abc написал : И еще. Если я правильно понял, у вас ввод сделан воздушной линией трехфазным кабелем 6мм.кв А вводной автомат на 63А. Если так, то автомат не соответствует линии, поскольку (по справочнику) для такой линии длительно допустимый ток нагрузки - 45А. Так нельзя... Даже для 10мм.кв 63А это много.

Пока воздушной линии нет. И автомата. Она есть в Проекте,- запроектирована проводом (Алюминиевым ) СИП 2А- 4х16+54,6 , ОТ существующей опоры до Опоры (столба) , который мне ещё предстоит поставить на территории участка, на расстоянии 1,5 метра от газопровода (2 метра от забора) Проектировщик мне заложил кабель от опоры до дома ВВГ -5Х25 мм2. (??? Мощнее, чем подводящая линия???:eek: ) А я УЖЕ проложил ВВГ-5х6 мм2. Медный Посчитал, что мне хватит и 4х4, но решил перезаложиться. Вот теперь я и думаю, что делать...

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

17.04.2010 в 10:43:40

Mazaika написал : Проектировщик мне заложил кабель от опоры до дома ВВГ -5Х25 мм2.

вот это он вам верно заложил!!! я у себя на однофазку ВВГ 2*10 кинул

0
Mazaika
Mazaika
Резидент

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

17.04.2010 в 10:46:10

SERG_abc написал : Можно было сделать так:

Это ещё не поздно сделать. Кабель для розеток как раз идёт через кладовку, в которой у меня запланировано оборудование охраны , компьютер, антенные разветвлители и пр. Я разрезаю кабель и завожу в щиток с УЗО. Но... Если я разделил группы розеток по Фазам, разве при срабатывании автомата на одной фазе остальные отключатся? Думаю, что нет. Так что, необходимости в переделке вроде и нет...

0
Mazaika
Mazaika
Резидент

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

17.04.2010 в 10:49:41

fox.msc написал : я у себя на однофазку ВВГ 2*10 кинул

Ну так это меньше, чем у меня. У меня мощность к дому подают 3х6=18 мм2 меди, (3 фазы) а у вас,- 10 мм2 алюминия.

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

17.04.2010 в 11:26:17

Mazaika написал : Проектировщик мне заложил кабель от опоры до дома ВВГ -5Х25 мм2

Да, явный перегиб.

Вам можно поставить вводной автомат на 40А (поскольку линия 5х6 мм2 уже проложена, а автомата нет). Это даст возможность снимать с каждой фазы до 9 кВт. Этого вполне достаточно даже для мощной однофазной сварки. А три фазы дадут вообще до 27кВт.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

17.04.2010 в 11:31:11

Mazaika написал : Она есть в Проекте,- запроектирована проводом (Алюминиевым ) СИП 2А- 4х16+54

Это стандартно. Всем так проектируют, независимо от запрашиваемой мощности. Если б сечение было меньше, провод не был самонесущим.

Mazaika написал : Проектировщик мне заложил кабель от опоры до дома ВВГ -5Х25 мм2.

Очень странно. Может, опечатка в проекте, не 5х25, а 5х5? А вообще непонятно, при запрашиваемых 8 кВт, вам фактически выделяют больше 40 кВт.

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

17.04.2010 в 11:42:37

Mazaika написал : Если я разделил группы розеток по Фазам, разве при срабатывании автомата на одной фазе остальные отключатся? Думаю, что нет. Так что, необходимости в переделке вроде и нет...

Отдельные автоматы по фазам - это уже лучше. Я не говорю что обязательно переделывать надо, люди и с одним автоматом на весь дом делают. Просто с этажным щитком мне представляется удобнее и логичнее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу