11.01.2011 в 10:30:36
Mazaika написал : Подключил Старую системную плату на 286 процессоре. +5 подключаю- блок питания отрубается. Отдельно +12,- работает. В своё время, когда я собирал ПК, я отдал за этот блок питания Фирмы FSP 1010 Вт,
Может эта системка стараяе дает большую нагрузку или вообще КЗ по линии +5, вот БП и не выдерживает, срабатывает защита и от отключается. На какой ток он расчитан по +5В?
У меня БП этого же производителя, не знаю пока 1,5 года, но ничего все. Взял на 500Вт это с большим запасом для современных систем хватает, сейчас нормативы по потреблению более жесткие для каждого компонента. Исключение - только еслиу вас куча устройств типа винчестеров и пр. Для чего брали вы такой мощный и дорогой БП себе?
11.01.2011 в 11:56:17
Tool написал : Для чего брали вы такой мощный и дорогой БП себе?
Да при сборке ПК взял мощную видеоплату. и блок 500 Вт. Но ПК зависал. Прочитал, что мощные видеокарточки требуют хорошего, мощного питания. Купил на 1 кВт. ПК стал работать лучше, но всё равно зависал. Заменил Видеокарту на такую же мощную, но Другого Производителя. Проблема решилась. Т.е. была Электронная Несовместимость. Так и оказался у меня этот блок.
11.01.2011 в 17:53:03
Mazaika написал : Да при сборке ПК взял мощную видеоплату. и блок 500 Вт. Но ПК зависал.
Это возможно, но скорей всего зависания не от этого происходили, точней - не столько от этого, больше от других факоторов. У меня вот видеокарта мощная тоже, отдельного питания требующая, но нормально работает с БП 500Вт.
Mazaika написал : Проблема решилась. Т.е. была Электронная Несовместимость.
Это нередко бывает, я знаком с этим со всем...
Mazaika написал : При Замере сопротивления Изоляции ВЫЯСНИЛОСЬ: Сопротивление изоляции подделки не укладывется в нормы ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
Ну вообще, эти подделки уже так надоели... По нормам если не ошибаюсь сопротивление изоляции не менее 500кВом должно быть, но во всех проводах оно намного выше этого значения, с запасом как бы идет. Даже в более дешевых с ПВХ изоляцией плоских проводах.
Не повезло конечно вам что попалась подделка.
11.01.2011 в 19:29:42
Mazaika написал : Есть и недостатки, связанные с обманом Продавцов. Например, я купил провод "Севкабель" для проводки. Я не знал как выглядит НАСТОЯЩИЙ провод ВВГ 3х2,5 "Севкабель". (Считается Хорошим Производителем в России). Подделка, как выяснилось потом. Поздно. При Замере сопротивления Изоляции ВЫЯСНИЛОСЬ: Сопротивление изоляции подделки не укладывется в нормы ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Теперь я понял почему и в чём Причина
Справедливости ради, исключите при случае версию, что утечка была не в той линии, которую пробили, когда делали полы. Если я не путаю хронологию, последний пробой Вы нашли совсем недавно, т.е. измеряли сопротивление изоляции когда этот участок был не отключен?
11.01.2011 в 22:12:40
GVK написал : Справедливости ради, исключите при случае версию, что утечка была не в той линии, которую пробили, когда делали полы. Если я не путаю хронологию, последний пробой Вы нашли совсем недавно, т.е. измеряли сопротивление изоляции когда этот участок был не отключен?
Я ПРОСТО вспомнил(!!!) Одну линию, которую меряли, (пробитую сверлом) я точно перекладывал ЗАНОВО до распределительной коробки ХОРОШИМ проводом ""Севкабель"!!! 3х4мм2 Поэтому повреждение ИСКЛЮЧЕНО. Выводы:
Последний случай, о котором я писал,
был связан с повреждением провода освещения.
Сопротивление проводов освещения я не мерял.
11.01.2011 в 22:47:55
kotmu написал : Все это фигня... можно не париться... вон в космос... каждую гайку оближут и продублируют от 2 до 7 раз... а потом бац и три спутника в океан... ))) не надо питание за 6000 покупать... перебор ) все отремонтировать и наслаждаться жизнью дальше )
Пока удалось отремонтировать Только ПК. Да неожиданно перегоревшую лампочку ближнего света в машине жены. (пришлось разбирать передок , кожух ,- такая конструкция, чтобы снять фару) Купил Новый блок питания "Термалтейк" 550 Вт. За 2560 руб. С подключаемыми кабелями питания. На БП разъёмы. Но и тут не обошлось без "подлянки". Подключил, но... На БП НЕ нашёл 4-пинового кабеля ATX 12В.:eek: В комплекте, в документации этот кабель указан. :cool: Блок питания купил в заводской термоусадочной плёнке. Повёз блок продавцу. Они собрали консилиум из Специалистов. "Этого не может быть",- таков вердикт.:a Ждал долго.:help Всё оказалось просто. Два 4-пиновых разъёма объединены в один 8-пиновый.:mad:;) Сдвинули, разъединили. Сейчас только с сыном запустили ПК.:yu
В остальном "Чёрная полоса" резко расширилась и приобрела трагические нотки.:eek::cool::(
2.2 Купил Два выключателля по детекции движенимя. Оба не работают. Сколько не мучался не настраивал,- не получается.
Позвонил товарищ: На работе существенные проблемы. Надо завтра разруливать.:(
Пока ждал установку откосов в деревне,- позвонила жена,- в панике,-
прорвало Горячую воду в квартире!!!:eek:
Попытался выяснить подробности,- не смог.
(Только младший сын сохранял спокойствие.
От него смог внятно понять, что прорвало, где и как интенсивно.
И дал Первые указания, что делать.:))
Сказал открыть на смесителях горячую воду для снижения давления.
Перекрыть кран с одной стороны прорыва. Вызывать аварийку.
Шпарит кипяток, заливает квартиру и соседей.
Рванул домой. Чуть не попал в аварию.
Позвонил соседу сантехнику,- нет дома.
Вызвали аварийку.
Приехали.
Перекрыть не могут. Краны в подвале или заржавели или не перекрывают.
Через муфту кранов ещё больше начинает хлестать горячая вода. Снова открыли.
Перекрыли в другом месте. Прямую подачу. А надо обратку.
Тогда можно горячую воду не перекрывать.
Давление упало, но вода хлещет, жена собирает воду.
Перекрыли пол дома.
Вроде перестало.
Смотрим,- начало снова сочиться.
Не там и не то. Перекрыли.
Полез сам в подвал.
Ужаснулся состоянию труб. Всё ржавое,- везде капает или брызгает вода.
А дому 10 лет всего.
Перекрыли весь дом.
Перестало.
Уехали.
Снова смотрю вода поступает, хоть и медленней. :eek:Позвонил.
Пока ехали,- вода остановилась.
Отбой. Видимо сливалась с моего полотенцесушителя.:cool:
Ыхххх...
Позвонил сантехнику, который мне делал ДОМ.
Хороший специалист.
Договорились с ним завтра утром заняться проблемой.
А проблема ещё та,- потёк металлопастиковый Фитинг.
Посмотрел,- он недокручен!
Закручиваешь, слазит с трубы.
А труба,- в бетоне!!!
Надо всё долбить, чтобы получить доступ.:(
Оххх...
Стал отодвигать сломаную стиралку *(писал вчера), чтобы работать завтра.
Открутил шланг холодной воды от крана. И здесь непруха,- кран не держит!
Прикрутил обратно.
Ыххх...
11.01.2011 в 22:56:27
Mazaika написал : Оххх...
Не тужите, всеравно уже ничего не поменять..завтра вечером будет легче :)
11.01.2011 в 23:23:36
Палецкий написал : Не тужите, всеравно уже ничего не поменять..завтра вечером будет легче
Может завтра наконец, выдадут результаты по Тепловизору.
Обещали до Нового года.
Звонил,- говорят человека нет на месте. НЕ перезвонили.
Наверно у него прорвало Холодную воду. :)
11.01.2011 в 23:34:25
Mazaika написал : Наверно у него прорвало Холодную воду.
..не иначе :)
11.01.2011 в 23:40:06
Mazaika написал : "Чёрная полоса" резко расширилась
Да ничего подобног! Просто вдоль идёте...:) Утром поверните немного левее - и всё пойдет, как по маслу! Мне ли вас учить!:)
11.01.2011 в 23:46:44
Mazaika Вы взвалили на себя и переработали ОГРОМНЫЙ объем информации и далее свершили много полезных дел для своей семьи... все те технические проблемы.. которые возникают... это все ерунда... не парьтесь... просто накопилось... Я уверен, что Вы спокойно разберетесь и добьете эту бытовую мелочевку... Это только мое мнение: Вы очень за многое взялись и какие-то моменты "ушли" из под контроля.. Найдите возможность отдохнуть ... лучше в другой стране... где другие лица, природа.. и Вам будет все равно.. прорвет воду в отеле или что там отвалится..).. а потом с новыми силами )
12.01.2011 в 00:18:04
almeca написал : Да ничего подобног! Просто вдоль идёте... Утром поверните немного левее - и всё пойдет, как по маслу!
kotmu написал : это все ерунда... не парьтесь... просто накопилось...
Ерунда,... согласен. Только Прикольно,- когда такая "ерунда "вдруг начинает идти косяком одна за другой или всё вместе.:) .... Сейчас скачиваю Новую серию (нового сезона) "Визитёры". Очень ждал. Обожаю научную фантастику. Почитаю (старшая дочь подарила на Новый Год) Стивена Хоккинга "Краткая история вселенной" (научно-популярная по Астрофизикке) На ночь. И...Баиньки. Утра вечера Лучше, как говорится...:)
12.01.2011 в 08:58:26
Mazaika написал : Почитаю (старшая дочь подарила на Новый Год) Стивена Хоккинга "Краткая история вселенной"
Хокинга на ночь - это не та книга, что читается перед сном. Там чтобы понять - надо думать.
По поводу ЧП - все же наверное в квартирах не стоит экономить на трубах и ставить металлопласт. Состояние труб в подвале Вашего дома - типичное. Я у себя, когда менял вводные в квартиру краны тоже перекрывал весь дом, потому как вентили подъездных стояков мертвые. Дому 15 лет.
Другое дело - в своем частном доме. Как я предполагаю (знать не могу - нет опыта) в доме с автономным водоснабжением такого произойти не может. Достаточно при уходе всех из дома обесточивать скважинный насос. А по возвращении - включать его. Или я не прав?
12.01.2011 в 10:02:54
Mazaika написал : Купил Два выключателля по детекции движенимя. Оба не работают. Сколько не мучался не настраивал,- не получается.
Бывает. У вас они с регулировкой чувствительности или без? И вообще не работают, или просто надо рукой махать перед ними чтоб сработали (типа низкой чувствительности)? У меня было со внешним датчиком такое, обменяли мне его на другу модель с регулировкой. Дальность указана до 12м, летом в жару плохо работал ну до 7-8м включал кое-как, зимой дальность большая это точно. Я себе домой тоже думаю такие брать, чтоб зашел в коридор и свет загорелся. Только чтоб работали как надо...
Mazaika написал : В остальном "Чёрная полоса" резко расширилась и приобрела трагические нотки.
Бывает, не расстраивайтесь и держитесь, это временное и пройдет...
Vladimir_Vas написал : Я у себя, когда менял вводные в квартиру краны тоже перекрывал весь дом, потому как вентили подъездных стояков мертвые. Дому 15 лет.
Почему так? От чего там усиленная коррозия, они трубы все снаружи разрушаются - тогда может некрашенные потому что?
Vladimir_Vas написал : Другое дело - в своем частном доме. Как я предполагаю (знать не могу - нет опыта) в доме с автономным водоснабжением такого произойти не может. Достаточно при уходе всех из дома обесточивать скважинный насос. А по возвращении - включать его.
Вот непонятно про частный дом. Если в отоплении еще более-менее ясно почему сталь живет долго (воду не слимаем, трубы снаружи окрашеные и сухие), то на водопроводе должно быть одинакого в принципе.
12.01.2011 в 11:20:55
Mazaika написал : Позвонил сантехнику, который мне делал ДОМ. Хороший специалист. Договорились с ним завтра утром заняться проблемой.
А проблема ещё та,- потёк металлопастиковый Фитинг. Посмотрел,- он недокручен! Закручиваешь, слазит с трубы. А труба,- в бетоне!!! Надо всё долбить, чтобы получить доступ. Оххх...
Сделайте, пож-та, фото этого места, когда поменяете. И в разобранном виде - тоже. Если еще не позно и я правильно понял фото - там рядом ещё одна труба замурована? Если да - чините сразу обе. Боюсь, что причина проблемы в том, что трубы лишили возможности температурной деформации, вот они и порвали в самом слабом месте. Для МП нужна возможность деформироваться как на изгиб, так и на удлинение, это полезно предусмотреть "топологией" разводки труб.
Летом чуть не нарвался на похожую проблему - ставил назад после штукатурки конвектор на кухне. Там тоже совсем короткие кончики МП их пола торчали. Ну, где-то и придавил батарею к стене, чтобы поровнее встало... Хорошо, что вода была не горячая и до крана на гребенке бежать не далеко :( Порвало трубу как раз под гайкой перед первым резиновым колечком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу