Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.01.2009 в 21:14:06

Только не полипропилен. На 75 он "потечет" :) кстати, о соседях с верхних этажей.. Вода несжимаема, поэтому если соседи снизу заузили сечение стояка, то вы уже ничего не измените, даже поставив три дюйма. В данной ситуации смело ставьте металлопластик или черную трубу. Дюймовки хватит.

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

09.01.2009 в 22:39:12

Makarone [QUOTE][Вода несжимаема, поэтому если соседи снизу заузили сечение стояка, то вы уже ничего не измените, даже поставив три дюйма./QUOTE] Не согласен. Согласно формуле Дарси- Вейсбаха потери напора прямопропорциональны относительной длине трубопровода (l/d). Следовательно при увеличении длины зауженного участка потери давления возрастут. Косяк соседей я не исправлю, но и усугублять не хочу.

В принципе у Comap есть МП труба 40х3.5 и прессфитинги под нее. Вопрос только возят ли ее в мою дяревню и кагова цена. Завтра позвоню в контору, торгующую трубами Comap и узнаю.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

10.01.2009 в 00:07:32

какое давление на входе? Какое в вашей квартире? Сколько этажей над вами? Дом 9 этажей, давление хв должно быть около 6 атм.

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

10.01.2009 в 01:16:06

2PVA78

PVA78 написал : Помогите выбрать материал труб для стояков ХВС, ГВС в квартире.

В москве сейчас на рынках какой только трубы нет, порой сами продавцы не в курсе какая у них труба. На самом деле, главное, что бы труба была газо-водопроводная.
Я когда покупаю, смотрю зрительно на толщину стенок. Лучше конечно без шовная, но это не критично, так как найти её порой просто невозможно.
Из собственного опыта, мне не очень нравиться труба(чёрная) как бы окисленная, тёмно буро-красного цвета… те путать с обычной ржавым налётом. стенка тоньше чем обычная труба и даже по весу легче обычной, ещё при нарезки резьбы так же заметно что наружный диаметр меньше обычных труб. Походу китайского производства!

ЗЫ. На стояки водоснабжения ставьте оцинковку, на отопление чёрную трубу.

0
СуперМарио
СуперМарио
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 136

10.01.2009 в 03:17:05

PVA78 написал : Таким образом резюмируя вышесказанное получаем 2 варианта: чернуха VS пропилен. Что из этого посоветуете?

Я сам слесарь и вот прикиньте: у нас на девятиэтажках все полотенчики без байпасов по проэкту, 95 процентов поменяны на 1" кое где со стояками, МП и ПП дофига где, вода тоже не прохладная. И при всем этом безобразии:mad: -нормальное давление на девятых этажах (при условии что отводы от стояков не забиты) (давление на ГВС 8бар ХВС 6.5бар в подвале). Кстати больше чем уверен что в вашем доме ситуация такая же. Кстати 32 МП = по диаметру 1" а если смущает заужение на фитингах то оно ничтожно и на потоке не отразится (родные трубы з...аны и похлеще. И потом как насчет 40-й МП трубы? Ничего не имею против оцинковки или толстостенной чернухи но сомневаюсь в нынешнем их качестве. Нашим домам 25-30 лет (оцинковка цельнотянутая, толстостенная, ещё совкового качества) - хомутов на ней немерено, во многих квартирах стояки вынуждены менять по причине полного износа(6 свищей на 1м встречал).

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

10.01.2009 в 18:26:37

Makarone

какое давление на входе? Какое в вашей квартире? Сколько этажей над вами? Дом 9 этажей, давление хв должно быть около 6 атм.

Насчет давления на входе и в квартире не знаю. Надо мной 3 этажа. vento2

В москве сейчас на рынках какой только трубы нет, порой сами продавцы не в курсе какая у них труба. На самом деле, главное, что бы труба была газо-водопроводная.

К сожалению деревня Саратов и Москва-это разные измерения. У нас в основном шовная оцинковка и чернуха. В некоторых конторах попадается безшовная чернуха 40х6, 42х6, 38х5. Безшовную оцинковку предлагают привезти на заказ от 100 п.м.

Насчет 40 МП сегодня звонил узнавал (правда не все конторы работают) - предлагают привести на заказ. Цену точно скажут завтра. Правда вариант этот мне не очень нравится, так как если вдруг в процессе монтажа испортится фитинг, то сколько сидеть без воды всему стояку и ждать когда мне привезут из Москвы, а брать под заказ лишние - дорого.

Таким образом получаем 2 варианта: чернуха VS МП32. Буду думать. В принципе председатель ТСЖ агитирует за металлопласт.

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

01.03.2009 в 22:56:35

Наконец-то уболтал соседку сверху и она разрешила сделать стыку нее. Решил ставить МП, так как в ТСЖ (председатель и главный инженер не рекомендуют стальные трубы из-за их низкого качества. У меня ряд вопросов:

  1. Монтаж труб будет производится при температуре ориентировочно 20 градусов. Согласно данным на сайте Comap тепловое удлинение 3м трубы ГВС составит примерно 4 мм, а для ХВС сжатие составит примерно 1 мм. Правда ставить я буду COES, а не Comap, но параметры теплового расширения у них ИМХО одинаковы. Не будет ли это расширение-сжатие вызывать напряжения в пресс фитингах, в результате чего они потекут. Нужно ли компенсировать это и как? Может согнуть МП и сделать петлевые компенсаторы?
  2. Можно ли состыковать МП и сталь не применяя американки (для случая без петлевых компенсаторов)? Одно соединение точно можно, а второе (сыграет ли труба)?
  3. Как зашититься от сползания металлического стояка? Мне кажется на границах между МП и сталью нужно вбить штыри в стену и приварить к ним стальные трубы.
  4. Стояк один на две квартиры (через стену идут 1/2" отводы к соседям). Запитать свою квартиру и соседскую хочу от одного пресстройника (32х1"НРх32), так как тройник сейчас стоит около 1000 руб, да и лишние соединения никчему.
    Подсоединю следующим образом: к пресстройнику (32х1"НРх32) подсоединю латунный 1" тройник ВР средним отводом вниз. К среднему отводу через ниппель 1"х1/2"НР подключу шаровой кран. К противоположному отводу через ниппель 1"х1/2"НР подключу шаровой кран на соседей. Можно ли сделать лучше? И не будут ли квартиры влиять друг на друга, так как подключены к одному тройнику?
0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.03.2009 в 09:07:15

Влиять будут.. Попробуйте сборку из латунных тройников, (этакий мини коллектор) а сверху и снизу-вкрутите переходники 32*1" с наружной резьбой.. Я бы рекомендовал развестись черной трубой, после монтажа покрытой грунтовкой. МП хорош лишь на коллекторных разводках и на замкнутых системах. В остальных случаях заужение на фиттингах не желательны.

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

02.03.2009 в 12:13:23

А по остальным вопросам так никто ничего не посоветует?

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

03.03.2009 в 09:41:34

PVA78 написал : так как максимальный диаметр 32 мм и заужения в фитингах

Есть диаметры и более - до 63 мм. При этом не все типы соединений заужают диаметры. Кстати, в вашей "деревне" Саратов есть сшитый полиэтилен с аксиальной запрессовкой фитингов.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.03.2009 в 12:21:09

думаю, что черная труба с толщиной стенки в 6мм (если это действительно так) будет лучше всего остального№ трубы плохого качества - это наверное толщина стенки 1.8мм и ито держится лет по 20-30-40

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу