Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

10.10.2014 в 16:02:30

Prok12 написал : Я онадеваю чёрные клеевые термоусадки со средней толщиной

и это правильно.

0
sox2009
sox2009
Новичок

Регистрация: 04.09.2015

Москва

Сообщений: 16

08.09.2015 в 08:57:01

Ребят. По незнанке Пропаяли скрутки с помощью активного флюса. Можно как то исправить положение? Сколько прослужат такие соединения? Распред коробки расположены в подвале.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

08.09.2015 в 13:57:04

sox2009, Можно попробовать: Сняв изоляцию, тщательно промыть соединения спиртом, с помощью обычной зубной щетки, если флюс кислотный - повторно промыть горячим раствором пищевой соды, затем чистой водой и высушить скрутки феном, дать посохнуть еще 2 часа на "свежем воздухе" и снова заизолировать. Геморно, но должно сработать, особенно если паяли недавно

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.09.2015 в 22:55:36

sox2009 написал : По незнанке Пропаяли скрутки с помощью активного флюса. Можно как то исправить положение? Сколько прослужат такие соединения?

Активные флюсы тоже разные бывают. Какой конкретно был у Вас?


Блог "Электрика по-немецки"

0
sox2009
sox2009
Новичок

Регистрация: 04.09.2015

Москва

Сообщений: 16

09.09.2015 в 07:24:06

НЕМЕЦ, Паяли месяц назад. Использовали флюс для пайки алюминия.(фото прикрепляю)

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

09.09.2015 в 09:02:00

Состав: олеиновая кислота, йодистый литий, активаторы. Кислота присутствует.

0
sox2009
sox2009
Новичок

Регистрация: 04.09.2015

Москва

Сообщений: 16

09.09.2015 в 09:06:30

congos, А если откусить скрутки, соединить вновь и сварить? Только скрутки получатся около 1 см. Забыл сказать. Пару коробок распаяны с помощью такого флюса. Он вроде послабже будет. Паялся труднее. Их тоже переделывать?ФЛЮС

0
sox2009
sox2009
Новичок

Регистрация: 04.09.2015

Москва

Сообщений: 16

11.09.2015 в 20:19:56

sox2009 написал : congos, А если откусить скрутки, соединить вновь и сварить? Только скрутки получатся около 1 см. Забыл сказать. Пару коробок распаяны с помощью такого флюса. Он вроде послабже будет. Паялся труднее. Их тоже переделывать?ФЛЮС

Ребят. Спецы. Помогите

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.09.2015 в 20:31:37

sox2009, если хотите действительно предсказуемый результат, то подобную пайку нужно выкусить с парой сантиметров провода, который в изоляции( скорее всего, флюс попал и туда) и переделать соединение. В сухом помещении можно было бы оставить, в мокром- будет плохо. Хотя, если это не система охраны, отопления и т.д., можно оставить как есть. Выгорит- переделаете. Желательно фото соединений. Возможно, не всё так и плохо. Я исхожу из наихудшего расклада. Если паять активным флюсом, то так, чтобы он гарантированно не зашёл под оболочку и производить обязательную отмывку соединения. Есть даже такое понятие- безотмывочный флюс. Если на активном (кислотном) флюсе написано безотмывочный, этому верить нельзя. Что б не писали, все активные флюсы требуют 100% последующей отмывки.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.09.2015 в 21:01:58

sox2009 написал : Сколько прослужат такие соединения?

На ваш век хватит. Могут и внуков пережить.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.09.2015 в 21:06:05

ПPOPAБ, да ладно. Активный флюс во влажном помещении... Вы меня иногда пугаете. Если только распредкоробки залить ваговским гидрофобным гелем, тода возможно. Так - не советую.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.