13.01.2009 в 20:01:57
mww08 написал : Почему бы Вам не использовать сварку. Надежнее во сто крат. Переходное сопротивление - 0. Никакой особой зачистки, никакой промывки. Как Вам такой вариант?
Вариант действительно интересный. Экспериментировал немного в этом направлении, с медью достиг положительного результата, с алюминием не срослось, флюса ВАМИ в городе не нашел :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 20:40:13
Еще один плюс: пригодность для соединения как монопроволочных, так и многопроволочных жил.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 20:43:12
services написал : А кто нибудь поял угольком на 36в,правда это прошлый век,зато тоже надёжно! Пользовался им когда на стройке работал там везде времянка на 36 подсоединился и паяй....!
А можно поподробней? Таки пайка или сварка?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 20:50:21
Как-то, от нечего делать, попробовал себя в пайке. Флюс-канифоль. Припой - старинный какой-то кусок олова. Паяльник 40 ватт. Пока спаяешь - вся изоляция слезет.Не понравилось. Фотки пайки ниже. Оцените пропаянную скруточку. PS купил себе ПК16 от КВТ и прессую теперь.... Опрессовал уже гильз 50... PPS если офтоп - просьба удалить
13.01.2009 в 21:30:48
dinamit007 написал : Пока спаяешь - вся изоляция слезет.
Для того, что бы не плыла умные люди придумали приспособу под названием теплоотвод... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.01.2009 в 21:36:56
2dinamit007 Пайка нормальная, хоть и несколько неряшливая. Главное - достаточный прогрев жил, флюсование и смачивание их припоем при пайке - обеспечено. Чтобы избежать проплавления жилой изоляции около места пайки, нужно оставлять прямой участок провода перед скруткой, чтобы изоляция была в ненапряженном состоянии. Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 22:12:11
sergey_sav написал : придумали приспособу под названием теплоотвод...
Например плоскогубцы :)
13.01.2009 в 22:15:23
Добавлю еще один момент - для сохранения изоляции паять желательно более мощным паяльником, чем 40 Ватт. Тогда скрутка жил быстро достигает необходимой температуры, и изоляция не портится.
13.01.2009 в 22:15:38
***
Kamikaze написал : 2dinamit007 Пайка нормальная, хоть и несколько неряшливая. Главное - достаточный прогрев жил, флюсование и смачивание их припоем при пайке - обеспечено. Чтобы избежать проплавления жилой изоляции около места пайки, нужно оставлять прямой участок провода перед скруткой, чтобы изоляция была в ненапряженном состоянии. Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
:) Ну не совсем так, просто не могу сейчас выложить фото и описать весь технологический процесс.:)
13.01.2009 в 22:22:17
Kamikaze написал : Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
Для "скорости", чтоб не зачищать и долго не "кузюкать" некоторые берут паяльную кислоту. Пшик и готово. А во что "это" превратится через некоторое время... ладно, не будем о грустном.
13.01.2009 в 22:25:23
iale написал : Для "скорости", чтоб не зачищать и долго не "кузюкать" некоторые берут паяльную кислоту. Пшик и готово. А во что "это" превратится через некоторое время... ладно, не будем о грустном.
Думаю, что о грустном тоже нужно говорить, ибо такие "деятели" бросают тень на честное имя пайки... Сама возможность такого катастрофического влияния человеческого фактора, как мне думается, и является важнейшим недостатком пайки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 22:38:42
2AC/DC Техпроцесс, как появится возможность, можно изложить в теме
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2009 в 22:55:40
Kamikaze написал : Сама возможность такого катастрофического влияния человеческого фактора, как мне думается, и является важнейшим недостатком пайки.
Ну да, слишком много "если"...
Паяльник может быть недогрет ( малой мощности ) или перегрет. В одном случае получим холодную пайку, в другом - перекристаллизованную, с пузырями.
Про флюс, его выбор, свойства, очистку, нанесение книги можно писАть :)
Припой - аналогично...
Механическое скрепление спаиваемых проводов целиком на совести монтажника.
А техпроцесс, например
Kamikaze написал : как появится возможность, можно изложить в теме Алгоритм пайки
13.01.2009 в 23:39:57
Kamikaze написал :
- Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей. Да, но квартирная проводка относится к осветительным сетям, а не силовым.
Потому и линия на плиту у меня цельная, без пайки.
Smily написал : Но думаю, что это метод именно - для себя, т.к. 1,5-2 часа с соблюдением технологии, промывками, зачистками и.т.д.... никто паять небудет. Или почти никто
Я паял у себя дома осветительные линии. Полный порядок.
14.01.2009 в 01:08:24
А если самый кончик пропаянной скрутки еще и откусить мощными бокорезами/кусачками - то будет почти сварка ;-)