StanislavZ написал :
дело именно в этом!
Я знаю это исходя из СНиП 2.04.05-91.
Системы вытяжной вентиляции с естественным побуждением для жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5°C и температурой внутреннего воздуха при расчетных параметрах для холодного периода года.
Другое дело, что в СНиП 2.08.01-89 _ничего не сказано про температуру, таким образом, никто не отменял сотрудников дэза чтобы летом также были 150 кубов, как осенью/зимой. Разве я не прав?
Вот если бы в нем было написано, что замер производится только при разнице температур между наружным воздухом и воздухом в помещении, тогда да. А так....
Ну, что я еще сделаю, так это ночью проверю. Ночью температура наружная опускается до +17 это и есть требуемая разница в температуре в 5 градусов по СНиП 2.04.05-91 4.22.