31.07.2009 в 09:44:43
adsad2da написал : Другое дело, что в СНиП 2.08.01-89 _ничего не сказано про температуру, таким образом, никто не отменял сотрудников дэза чтобы летом также были 150 кубов, как осенью/зимой. Разве я не прав?
Нашел вот такой документ - Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
"4.4. В соответствии с п. 4.22 СНиП 2.04.05—86 расчетными, т. е. наихудшими, для естественной вытяжной вентиляции являются условия: температура наружного воздуха +5°С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +18 (+20)°С, окна открыты. При этих условиях рассчитывается пропускная способность вентблоков. При понижении температуры наружного воздуха и ветре окна закрывают, после чего располагаемое для системы вентиляции давление расходуется на преодоление сопротивления двух элементов: оконного заполнения и вытяжной вентиляционной сети. Таким образом, воздухообмен в квартире является функцией сопротивления воздухопроницанию наружных ограждений и погодных условий. С учетом изменения располагаемого давления в течение отопительного сезона (в 10—15 раз) и тенденции к максимальному сокращению воздухопроницаемости окон (для уменьшения перерасхода теплоты при низких температурах наружного воздуха) необходим переход от неорганизованной переменной инфильтрации (как во времени для одного помещения, так и для здания по высоте и ориентации фасадов относительно направления ветра) к организованному регулируемому притоку наружного воздуха с помощью специальных устройств.
Производительность вытяжной вентиляции в теплый период года не нормируется в связи с возможностью осуществления воздухообмена через открытые окна. ..."
31.07.2009 в 11:09:51
StanislavZ написал : В соответствии с п. 4.22 СНиП 2.04.05—86
СНиП 2.04.05—86 это старая редакция, сейчас он не является действительным.
Действительный сейчас СНиП 2.04.05-91.
StanislavZ написал : Производительность вытяжной вентиляции в теплый период года не нормируется в связи с возможностью осуществления воздухообмена через открытые окна. ..."
Это ты сам написал или именно так где-то написано? Просто неужели такие реальные законы у нас, что разработчикам абсолютно наплевать на то как будут жить люди в созданных ими домах летом, когда вытяжка естественная не работает?
Это типа ждать осени, когда будет +5 и только тогда производить замер по производительности вытяжки? это же абсурд! А типа все остальное время года люди в домах не живут?
31.07.2009 в 11:54:39
Я же ссылку отметил - Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89, хоть и не 91 но уже и не 86 :) Как сейчас не знаю, пользовался просто поиском на яндексе. Хотя думаю, что в этом останется как и было т.к. гарантированным условием работы естественной вытяжки остается только разница температур, или наличие приточки в квартире :)
31.07.2009 в 12:13:11
Я уже запутался в снипах. Один противоречит другому, в другом не до конца формулировка. Ну, вообщем, какие законы в стране, такие и госты и снипы. Только что померил. 1.3-1.4м/с вытяжка на кухне. Ночью померить не смог - спал. :)
Вообщем, тем у кого приточка надо ставить в вытяжку вентилятор хотя бы на 150кубов в час.
Но тут снова куча проблем. Канал 100мм, ни один вентилятор на 100мм не сможет давать 150кубов в час тихо.
Все что есть в продаже ревет под 40дб. Если запитать на 100v шум может упадет до нормального, но тогда и вытягивать больше 50кубов он не сможет :(((
Спрашивается, зачем мне приток в 300кубов, если вытяжка на 50 кубов. :mad:
31.07.2009 в 12:23:30
Зачем ставить вентилятор в вытяжной канал
GEMINI написал : ... если давление в установке позволяе,то что она не продавит в вытяжку водух??
А если уж совсем красиво хочется то ставте приточно-вытяжную систему
31.07.2009 в 12:24:56
adsad2da написал : Только что померил. 1.3-1.4м/с вытяжка на кухне
Расчетная скорость - с учетом сечения должно быть 100-150 кубов
31.07.2009 в 12:46:22
StanislavZ написал : Расчетная скорость - с учетом сечения должно быть 100-150 кубов
:a ,а как кубы в круглый воздуховод пролазиют??Шютка
31.07.2009 в 13:10:11
Что значит зачем? В квартиру приточка гонит 350кубов в теории, т.е. по паспорту. На практике получаем, что гонит максимум 50, так как выходить воздуху из квартиры некуда, кроме как вытяжки на кухни, которая вытягивает 50 кубов в час.
Делать воздуховоды по всей квартире еще и на вытяжку. И куда потом эту вытяжку выводить? На улицу? Две дырки. Одна ладно, еще не так заметно. Но когда на фасаде здания две дырки... Да и гимора сколько, бурильщика вызывать, ему платить, грязь будет.
Поставить в вент-шахту вентилятор с производительностью 150кубов куда проще. Тогда и будет вытяжка на кухне работать постоянно с производительностью 150кубов. и бурить ничего не надо будет.
31.07.2009 в 13:24:09
В комнате пробурил в несущей стене дырочку 40мм на улицу. Блин, какая-то железяка попалась на пути, пришлось ее сломать и погнуть, видимо это арматура была. Ну, будем думать, что дом не развалится от моих дырочек и бетонолома. :D
Вентилятор в комнате врубил на 220v. Дырочка эта работает просто замечательно, 1.7м/c воздух уходит на улицу без всяких вентиляторов. В комнате 27 градусов, но из-за работы приточки довольно приятно сидеть в шортиках :)
31.07.2009 в 13:34:43
adsad2da написал : В комнате пробурил в несущей стене дырочку 40мм на улицу
Для дырочки 40 мм и скорости 1,7м/с поток составляет 8 метров кубических в час, кудаже у вас деваются оставшиеся 342 метра кубических ? :)
31.07.2009 в 13:41:46
adsad2da написал : Только что померил. 1.3-1.4м/с вытяжка на кухне.
Для вентканала размерами 150х150 мм, поток будет 105 м3. Маловероятно, что ваш канал меньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу