Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2009 в 13:19:28

Сегодня сломалась насосная станция GENERAL. сначало не сработало реле отключения минут 10 работала так и я выключил сам из розетки после этого она уже не включается. Станции 7 месяцев и работала без проблем. Кто нибудь подскажет в чем может быть причина ? Заранее спасибо.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

15.01.2009 в 14:18:28

Позовите Электрика. Желательно грамотного, а не который лапочки меняет.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

15.01.2009 в 14:39:58

опиши систему (откуда качаю, на какую высоту, по какой трубе, какая стоит арматура, куда качаю и т.д.) . больше исходных данных - больше вероятность получения дельного совета.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

15.01.2009 в 15:24:54

Пижон написал : опиши систему

sniper1976 пишет: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

sniper1976 написал : выключил сам из розетки после этого она уже не включается

Вероятная причина - нет команды на включение насоса: реле давления - контакты должны быть замкнуты.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

15.01.2009 в 20:17:55

Самая вероятная причина - низкое напряжение в розетке, вот насос и не может набрать давление, необходимое для отключения по реле давления. Проверяется и лечится элементарно, установкой любого стабилизатора напряжения. Во вторую очередь, неисправность самого реле давления.