Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

16.01.2009 в 10:12:24

mastermind написал : А ка насчёт применения МП в системах ГВС?

Разрешено.

mastermind написал : И можно ли там спокойно применять компресс-фитинги,

Если под штукатурку, плитку или трудно доступное место, то нельзя.

mastermind написал : или только пресс?

Я использую их везде.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

16.01.2009 в 13:48:04

Greshnov написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен

нет. я же написал, что 8 лет назад пользовался компрессионными фитингами! Сейчас в основном пресс на МП и компресс и пайка на медь. Пытаюсь перейти на пресс медь.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

16.01.2009 в 14:16:06

Greshnov написал : 1.Компрессионное не требует спец.инструмента. Фитинги должны быть доступны для осмотра и ремонта(подтяжки гаек) 2.Пресс соединение требует спец.инструмент.Фитинги не разборные,не требуют не каких действий(подтяжки) и разрешены для замоноличивания.

А к какой категории отнести резьбовые фитинги без разрезного кольца?

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

16.01.2009 в 15:57:59

ssolovov написал : А к какой категории отнести резьбовые фитинги без разрезного кольца?

К компрессионным фитингам.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

16.01.2009 в 16:23:52

тут многое зависит от самих цанг , есть цанги которые так обжимают кольцом м.п. что можно смело откручивать гайку и будет держать (к стати такой принцип используют на шитом полетелене если мне память не изменяет) , а есть вообще которые мп чутли не на пополам режут (это не гуд конечно) , многое зависит и от рук

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

16.01.2009 в 20:52:51

Makarone написал : и пайка на медь. Пытаюсь перейти на пресс медь.

А зачем? Быстрее делать??

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

16.01.2009 в 22:31:53

Как ни странно, но субъективное впечатление-что быстрее.. Привлекает жесткость конструкции, сравнимая с пайкой и процесс опрессовки фитинга как на мп.. Но опять-же это сугубо личное впечатление.. Ибо после узла водоподготовки в квартире чаще развожу до точек водоразбора именно мп.. :)
а вот систему водоподготовки иногда нужно переместить достаточно далеко от стояков хвс и гвс, вот тут то и приходится использовать пайку, или мп 32-40 :)

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

16.01.2009 в 22:36:45

Makarone написал : или мп 32-40

для чего такой запас?

0
BoaSoft
BoaSoft
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

16.01.2009 в 22:40:15

У моего шефа в квартире у его родителей подобная ситуация с полотенчиком. Только ПП. И такой же бездумный монтаж. Стояк из обычной не армированой трубы изогнут колесом. Полотенчик вместе с американками наглухо замурован.

В этом доме с 2ночи до 6 утра переодически отключают горячую воду. Стояк остывает, выпрямляется и из-под одной из американок начинается течь. За ночь натекает четверть стакана. подтянуть американку нет возможности - все в стену замуровано. Проблему с изгибом решил, раздолбав цемент около стояка. За счет горизонтального участка в подвале изгиб стабилизировался. Течь вроде бы прекратилась, но все равно не спокойно. Полотенчек замуровали без зазора и он ни как не может выполнять функции компенсатора. Если не потечет ранее, придется по весне отбивать плитку и переделывать.

PS Дуракоустойчивость ЛЮБОГО материала - сказки. Всегда найдется такой "Джамшут", который сможет испоганить самый легкомонтируемый материал. Разве что нержавейка. Ее просто без оборудования не свариш и резьбу не так-то просто нарезать :). Но, иногда и в руках "Джамшутов" оказывается дорогое оборудование... :(

"Джамшут" - читать халтущик любой национальной принадлежности.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

16.01.2009 в 23:10:55

Greshnov написал : К компрессионным фитингам.

А почему? Ведь соединение получается неразборным, в смысле, при отворачивании гайки герметичность не нарушается. Т.е. принцип такой же, как и у пресс-фитингов, только обжим не клещами, а наворачиванием гайки.

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

17.01.2009 в 01:44:57

ssolovov написал : А почему?

Компрессионные (обжимные) фитинги изготовляют из меди, латуни, стали, пластиков и металлопластика. Такими фитингами можно соединять трубы разных диаметров. В них фиксация с трубой осуществляется с помощью кольца, прижимаемого гайкой к телу изделия, а герметизация — О-образным EPDM уплотнителем. Кольцо может быть разрезным, как, например, у продукции от GENERAL FITTING (Италия), и цельным, как у EMMETI (Италия). Компрессионные фитинги монтируются обычным инструментом, но являются разборными, что не позволяет замоноличивать их в конструкциях. Простота такого соединения особенно удобна для ремонта водопровода в труднодоступных местах. Но это не самое надежное соединение: именно такие фитинги чаще всего и текут.
Ссылка источника информации: http://rybanok.ru/santexnicheskie-raboti/vidi-fitingov.html

ssolovov написал : Ведь соединение получается неразборным, в смысле, при отворачивании гайки герметичность не нарушается. Т.е. принцип такой же, как и у пресс-фитингов, только обжим не клещами, а наворачиванием гайки.

Посмотри фото страниц:

0
Вложение