Эксплуатирую загородный дом первую зиму. Прошу оценить расход газа на отопление и гвс.

Дом из газобетона и облицовочного кирпича, 2 этаж мансардный. Есть чердак. Отопление 1 этажа ТП + радиаторы. Отопление 2 этаж радиаторы + ТП в СУ. Полотенцосушители 2 шт. Чердак на прямую не топится, нагревается за счет 2 этажа (тонкое перекрытие из досок). Площадь дома 170 м2 + чердак 50 м2.

Котел 32кВт, напольный, чугунный с бойлером ГВС. Погодозависимая автоматика.

При забортной температуре -25 градусов расход составляет 35 м3 газа в сутки. На сколько расход адекватен данным условиям? Есть подозрение, что крыша плохо утеплена.

Спасибо.

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

15.01.2009 в 17:59:24

Вполне приемлемый расход - 1000 кубов в месяц на 220 кв.м. Даже низкий. Тем не менее, судя по описанию, крышу действительно можно бы утеплить. Хотя и нынешние 2000 рублей в месяц за газ, скорее всего, не разорят владельца двухсотметрового дома :)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

15.01.2009 в 20:06:48

Для -25 вполне пристойный расход. У меня дом 270 м+баня 82 м, так при -5 расзодует где-то 700 куб.м. Было -15 неделю и расход приблизился к Вашему. На перекрытие из досок, я думаю, не составит проблем кинуть пароизоляцию и 200 мм утеплителя. Делов на пару часов. Из инструментов надо степлер, нож и скотч для пароизоляции. Расход упадет кубов на 200 сразу.

0
Ooops
Ooops
Новичок

Регистрация: 15.01.2009

Новокуйбышевск

Сообщений: 6

16.01.2009 в 08:27:37

dmvt1 написал : На перекрытие из досок, я думаю, не составит проблем кинуть пароизоляцию и 200 мм утеплителя. Делов на пару часов.

Есть у меня такая идея - изолировать чердак. Даже план мероприятия разработал и расчитал количество материала. Наличиствуют некоторые конструктивные особенности примыкания перекрытия к крыше, поэтому парой часов там не обойтись. Но по результатам чтения тем форума возник вопрос. Вы в других темах писали о излишней мощности котла, и что он работает не в оптимальном режиме - как Вы выразились типа дрочит. Как Вы думаете, 32кВт моего котла не слишком ли много будет для 170м2? Котел коаксиальный Шапэ (концерн Бакси). Может быть оставить все как есть для нормальной работы котла? А то сейчас сэкономлю на газе, а потом придется раскошеливаться на ремонт котла. А рубль нынче падает к евро.

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

16.01.2009 в 10:41:33

Ooops написал : Есть подозрение, что крыша плохо утеплена.

Пусть меня поправят, если я не прав. Если крыша плохо утеплена, то на карнизах должны образовываться сосульки.

0
Ooops
Ooops
Новичок

Регистрация: 15.01.2009

Новокуйбышевск

Сообщений: 6

16.01.2009 в 10:53:34

2Здрасте

Задумывался об этом. На солнечной стороне да, сосульки бывают, на теневой нет. В связи с этим происхождения сосулек для меня пока неясно.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

16.01.2009 в 19:50:55

Мощность котла необходимая для Вашего дома, конечно, завышена раза в два. Но для целей ГВС вполне нормально. Котлы BAXI достаточно умные, поэтому я бы только уменьшил до минимума мощность в режиме модуляции. Изначально она ставится на 50% от максимума. Я в своем BAXI Slim элементарно уменьшил минимальную мощность еще процентов на 50 простой регулировкой на газовом клапане. В иструкции подробно написано, как это делать. Вам надо уменьшать минимальную мощность. Расход упал процентов на 20.

0
Ooops
Ooops
Новичок

Регистрация: 15.01.2009

Новокуйбышевск

Сообщений: 6

16.01.2009 в 21:16:53

2dmvt1
спасибо за совет. возможно спрошу глупость, извините в данной технике пока не бум-бум, а инструкция у меня на французком. режим модуляции это режим частичной мощности - т.е. как вы пишете 50 % от максимальной (номинальной)? на сколько я понял по пиктограммам на дисплее мозгов котла в этом режиме котел не работает. при горении пламени светится пиктограмма 1. светились пиктограмма 1 и 2 одновременно только один раз - когда в газовой трубе упало давление. при востановлении давления тут же пиктограмма 2 потухла. При каких условиях котел должен работать в режиме модуляции?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

17.01.2009 в 21:27:16

Модуляция это и есть работа в режиме частичной мощности. На дисплее никак не отображается, т.к. данный режим включается автоматически при достижении котлом температуры близкой к выставленной на регуляторе или на дисплее. В большинстве котлов BAXI мощность в режиме модуляции регулируется винтом на газовом клапане. Если не являетесь специалистом в области котлов, то лучше сами и не залезайте, т.к., во-первых, с большой вероятностью накрутите не то, а во-вторыз, газ не игрушка и дилетантизма не прощает. Лучше попросите сделать это специалиста.

0
Ooops
Ooops
Новичок

Регистрация: 15.01.2009

Новокуйбышевск

Сообщений: 6

18.01.2009 в 09:29:01

2dmvt1
да, канечно, сам не полезу ни в коем случае. не подскажете сайт где можно почитать об устройстве и работе котлов? так сказать провести самообразование.

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

18.01.2009 в 21:42:46

dmvt1 написал : На перекрытие из досок, я думаю, не составит проблем кинуть пароизоляцию и 200 мм утеплителя. Делов на пару часов. Из инструментов надо степлер, нож и скотч для пароизоляции. Расход упадет кубов на 200 сразу.

Если по уму, ради технического совершенства, то сделать так можно. А вот экономии не получится :) 200 кубов газа - это 400 рублей, то есть за сезон экономия составит тыщи полторы - две рублей. А мероприятия по теплоизоляции - утеплитель 50 мм стоит рублей 80 за кв.м., в два слоя это уже 160. Пароизоляция, скобы - выходит под 200 рублей/метр, плюс надо еще покорячиться. Чердак 50 кв.м., то есть уйдет 10 тыс. рублей на материалы - окупаться будет лет 6. За это время может что-то изменится, например решит хозяин чердак в мансарду переделать, и утепление все переделывать придется. мало ли что.

0