SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

20.01.2009 в 17:04:26

Маугли7111 написал : Замените провод на 3х6.

Заменю, если пойму что это необходимо. Мне пока слабо верится, что в AEG полные кретины и ставят не тот провод. Он же подсоединен к панели. Чтоб его заменить, надо еще поковыряться (пока не разбирался - как там это организовано).

К тому же avmal выше писал

avmal написал : Наверняка панель двухфазная и для ее подключения 2,5 достаточно для наружной подводки в качестве шнура.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

20.01.2009 в 17:10:02

SNP7778 написал : Заменю, если пойму что это необходимо.

Нулевой провод иначе не выдержит.

0
SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

20.01.2009 в 17:31:25

Маугли7111 написал : Замените провод на 3х6.

Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

20.01.2009 в 17:35:36

SNP7778 написал : Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...

А он на борно подключается? Если нет, то вызывать нужно людей из сервиса.

0
SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

20.01.2009 в 17:48:49

Маугли7111 написал : А он на борно подключается?

Я таких слов даже не знаю :) Что за "борно"?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

20.01.2009 в 17:52:50

SNP7778 написал : Я таких слов даже не знаю Что за "борно"?

Вводной клемник. Он должен быть сзади варочной поверхности или плиты под крышечкой.

0
SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

20.01.2009 в 18:00:07

Маугли7111 написал : Вводной клемник. Он должен быть сзади варочной поверхности или плиты под крышечкой.

Это мне еще предстоит разобраться - как там подключено.

Но обращение в официальный сервис, я думаю, исключается. Просто я представляю, что мне ответят, когда я скажу "вы знаете, мне кажется, что питающий кабель на варочной панели не соответствует ее мощности, не могли бы вы мне его заменить" :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25005

20.01.2009 в 18:06:46

d007 написал : 1.5мм2 3.3Квт

По таблице 1.3.8 до 23А.

d007 написал : 7.5КВт на 2.5мм2

А сколько там жил?

0
d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

20.01.2009 в 23:41:02

ВТБ! написал : По таблице 1.3.8 до 23А.

хмм, что это за таблица? Я очень сомневаюсь, что провод 1.5мм2 при повышенной тем-ре окружающего воздуха будет длительно держать хотя бы 20А. Я как то на 16А наблюдал очень нехилый разогрев на 1.5мм2 NYM, при этом окружающая тем-ра была не выше +25.

ВТБ! написал : А сколько там жил?

Сам кабель 3х2.5 в силиконе, то есть термостойкий. Сколько жил(волосков) в каждой ветке не считал :) Звонил, в электролюкс, мне там любезно сообщили, что дескать вызывай за баблос спеца установщика, он вам поставит все как надо... я вежливо от таких "услуг" отказался. Видимо знают они, что кабель явно не того сечения в комплекте...

0
SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

21.01.2009 в 09:21:35

Чувствую, что теоретизирование по этому вопросу (а вопрос-то казалось бы несложный, однако гуру форума подозрительно молчат) ни к чему не приведет. Наверное надо будет проводить натурные испытания - врубить панель на полную мощность минут этак на... сколько? и щупать после этого провод на предмет перегрева. В выходные займусь.

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

21.01.2009 в 10:02:47

SNP7778 написал : Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...

Довольно часто у нас это практикуется и никаких вопросов не возникает, если все сделано правильно.

SNP7778 написал : гуру форума подозрительно молчат

Здесь они Вам уже перечислили все возможные варианты решения. Стационарное подключение - идеальный вариант. Насчет 90градусов - там куда подходит питающий кабель, никогда не будет такой температуры.А что касается юридической части, про лишение гарантии, уточните все подробности в магазине где приобретали. В крайнем случае попробуйте вызвать мастера из сервиса чтоб просто "посмотрел" и заполнил талон...Не думаю что за вызов сдерут три шкуры

0