20.01.2009 в 17:04:26
Маугли7111 написал : Замените провод на 3х6.
Заменю, если пойму что это необходимо. Мне пока слабо верится, что в AEG полные кретины и ставят не тот провод. Он же подсоединен к панели. Чтоб его заменить, надо еще поковыряться (пока не разбирался - как там это организовано).
К тому же avmal выше писал
avmal написал : Наверняка панель двухфазная и для ее подключения 2,5 достаточно для наружной подводки в качестве шнура.
20.01.2009 в 17:10:02
SNP7778 написал : Заменю, если пойму что это необходимо.
Нулевой провод иначе не выдержит.
20.01.2009 в 17:31:25
Маугли7111 написал : Замените провод на 3х6.
Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...
20.01.2009 в 17:35:36
SNP7778 написал : Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...
А он на борно подключается? Если нет, то вызывать нужно людей из сервиса.
20.01.2009 в 17:48:49
Маугли7111 написал : А он на борно подключается?
Я таких слов даже не знаю :) Что за "борно"?
20.01.2009 в 17:52:50
SNP7778 написал : Я таких слов даже не знаю Что за "борно"?
Вводной клемник. Он должен быть сзади варочной поверхности или плиты под крышечкой.
20.01.2009 в 18:00:07
Маугли7111 написал : Вводной клемник. Он должен быть сзади варочной поверхности или плиты под крышечкой.
Это мне еще предстоит разобраться - как там подключено.
Но обращение в официальный сервис, я думаю, исключается. Просто я представляю, что мне ответят, когда я скажу "вы знаете, мне кажется, что питающий кабель на варочной панели не соответствует ее мощности, не могли бы вы мне его заменить" :)
20.01.2009 в 18:06:46
d007 написал : 1.5мм2 3.3Квт
По таблице 1.3.8 до 23А.
d007 написал : 7.5КВт на 2.5мм2
А сколько там жил?
20.01.2009 в 23:41:02
ВТБ! написал : По таблице 1.3.8 до 23А.
хмм, что это за таблица? Я очень сомневаюсь, что провод 1.5мм2 при повышенной тем-ре окружающего воздуха будет длительно держать хотя бы 20А. Я как то на 16А наблюдал очень нехилый разогрев на 1.5мм2 NYM, при этом окружающая тем-ра была не выше +25.
ВТБ! написал : А сколько там жил?
Сам кабель 3х2.5 в силиконе, то есть термостойкий. Сколько жил(волосков) в каждой ветке не считал :) Звонил, в электролюкс, мне там любезно сообщили, что дескать вызывай за баблос спеца установщика, он вам поставит все как надо... я вежливо от таких "услуг" отказался. Видимо знают они, что кабель явно не того сечения в комплекте...
21.01.2009 в 09:21:35
Чувствую, что теоретизирование по этому вопросу (а вопрос-то казалось бы несложный, однако гуру форума подозрительно молчат) ни к чему не приведет. Наверное надо будет проводить натурные испытания - врубить панель на полную мощность минут этак на... сколько? и щупать после этого провод на предмет перегрева. В выходные займусь.
21.01.2009 в 10:02:47
SNP7778 написал : Кстати, заменишь провод - лишишься гарантии...
Довольно часто у нас это практикуется и никаких вопросов не возникает, если все сделано правильно.
SNP7778 написал : гуру форума подозрительно молчат
Здесь они Вам уже перечислили все возможные варианты решения. Стационарное подключение - идеальный вариант. Насчет 90градусов - там куда подходит питающий кабель, никогда не будет такой температуры.А что касается юридической части, про лишение гарантии, уточните все подробности в магазине где приобретали. В крайнем случае попробуйте вызвать мастера из сервиса чтоб просто "посмотрел" и заполнил талон...Не думаю что за вызов сдерут три шкуры