Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

20.01.2009 в 22:00:54

Возможно в самом теплообменнике микротрещина, при работающем котле воды не видно и из под него не капает. А при вскрытии на нем хорошо видно что протекает. Попробуйте вскрыть котел и осмотреть внимательно теплообменник.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.06.2010 в 15:04:04

Была такая проблема. при включении ГВС давление в системе постепенно падало и котел отключался. Вначале я тоже добавлял давления краном подпитки, а потом где-то в инете прочитал, в чем проблема. В расширительном бачке есть золотник для закачки воздуха. он у меня травил воздух. поменял золотник и отрегулировал давление в системе отопления. как это делать,кажется написано в мануале к котлу.

Воздух в расш. бачке нужен для подержания давления при изменении температуры в отопит.системе. при нагревании вода в системе расширяется и заполняет часть расширительного бачка. при этом давление воздуха в нем увеличивается. при пользовании ГВС, система отопления не работает. температура в ней понижается и давление воды падает. При этом сжатый воздух в расш. бачке частично компенсирует падение давления в системе.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.06.2010 в 17:18:59

Про проверку расширительного бака я писал еще 19 января. Если в расширительном баке нет воздуха, то сильно скачет давление в СО, что прекрасно видно по манометру. А у Вас связь с ГВС была только потому, что при переходе в режим ГВС котел отключал контур отопления, он остывал и при отсутствии подпитки из расширительного бака давление в системе резко падало, что вызывало срабатывание блокировки.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.06.2010 в 21:47:56

dmvt1 +8

0