lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

20.01.2009 в 23:35:12

zaa написал : а если под уровень трубы не получиться? если вдруг не совпадает расстояние между прямой и обраткой на стояке и батарее?

мнеб совесть непозволила так криво сделать...... но если вам не мешает то ничего страшного неету у вас уклон в допускаемом направлении

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.01.2009 в 23:36:51

zaa написал : Поможет?

Должно. Но лучше переустановить батарею, поставив краны и экспериментировать с промывкой отводов не обращаясь к "братьям по разуму".

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

20.01.2009 в 23:36:59

возможно они вам трубу вкрутили далеко в тройник

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

20.01.2009 в 23:38:16

NNN написал : Но лучше переустановить батарею, поставив краны

точно краны можно поставить вместо муфт перед батарей

0
zaa
zaa
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Серпухов

Сообщений: 36

20.01.2009 в 23:38:34

lex2202 написал : мнеб совесть непозволила так криво сделать...... но если вам не мешает то ничего страшного неету у вас уклон в допускаемом направлении

тут деваться некуда - хочется чтобы тепло было. Дочкина комната, а мы электричеством ее греем (угловая комната)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.01.2009 в 23:39:46

lex2202 написал : возможно они вам трубу вкрутили далеко в тройник

2lex2202 Судя по слою краски, бандерлоги эту трубу не грызли....

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.01.2009 в 23:40:09

я версию высказал-могут быть и косяки монтажа. но в Питере уже несколько новых домов с двухтрубкой столкнулись с такой проблемой. Народ въехал-повырывал конвекторы (Сантехпром) понаставил кто чего мог -в результате по стояку 2-3 квартиры топятся-остальные -тем что надышали. Решали проблему кардинально. Чтоб не было хочу/не хочу -перекрыли стояки, пока все не взвыли. Назначили день-все как миленькие построились. Прошли и вварили шайбы на каждый прибор- ну, поорал народ, но сечас затих-греется...

0
zaa
zaa
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Серпухов

Сообщений: 36

20.01.2009 в 23:41:07

NNN написал : экспериментировать с промывкой отводов не обращаясь к "братьям по разуму".

что значит промывка отводов?

lex2202 написал : точно краны можно поставить вместо муфт перед батарей

а краны обычные в чем их преимущество?

0
zaa
zaa
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Серпухов

Сообщений: 36

20.01.2009 в 23:42:52

Байпасс написал : я версию высказал-могут быть и косяки монтажа. но в Питере уже несколько новых домов с двухтрубкой столкнулись с такой проблемой. Народ въехал-повырывал конвекторы (Сантехпром) понаставил кто чего мог -в результате по стояку 2-3 квартиры топятся-остальные -тем что надышали. Решали проблему кардинально. Чтоб не было хочу/не хочу -перекрыли стояки, пока все не взвыли. Назначили день-все как миленькие построились. Прошли и вварили шайбы на каждый прибор- ну, поорал народ, но сечас затих-греется...

может вы и правы, но делать наш ЖЭК так просто не станет

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.01.2009 в 23:55:07

пиши на главного инженера-документ озаглавь "жалоба", а не "заявление" (важно). Без всяких "прошу и умоляю" -"требую восстановить нормальное теплоснабжение в квартире" -под роспись секретутке. не меньше трех раз. с момента первого заявления прекращай платить. Любой суд будет на твоей стороне - жэки это хорошо знают-зашевелятся.

0
zaa
zaa
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Серпухов

Сообщений: 36

20.01.2009 в 23:56:33

да кстати если я сливаю воду через кран, что мне врезали обратка нагревается мгновенно. Но все равно остывает. Батарея при этом не прогревается

0