Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

23.01.2009 в 23:29:21

Со мной была похожая история. По совету бывалых поставил медные стояки ГВС, ХВС и на полотенчик. Прошёл медью к соседям через перекрытие. В морозы стояк ГВС выгибало на 90 мм от оси. Чуть не поседел. Срочно нашёл сварщика. Кое как уговорил соседей и поставил сталь на место. Оцинковку на сварке.
Юридическая сторона дела - все стояки в квартире Вам не принадлежат. Стояки, отводы от них и первый отключающий кран/вентиль - общее имущество многоквартирного дома. Оно должно соответствовать проекту. Ремонт и замена стояков входят в квартплату (см. Правила содержания общего имущества многоквартирного дома, утверждены пост. Прав. РФ № 491 от 13.08.2006). И, в случае сомовольной замены стояков на трубы из непроектного материалла, если произойдёт авария - все расходы за Ваш счёт... Долго размышлял над причинами такой температурной деформации. По моим расчётам только нагрева никак не хватало... Потом понял - медь менее прочная, чем сталь и мой кусок стояка на четвёртом этаже фактически стал компенсатором для стальных участков до и после него. То есть, к удлиннению за счёт собственной температурной деформации медного участка стояка добавилось его сжатие "тисками" температурной деформацией более прочных стальных участков стояка снизу и сверху.
При демонтаже выяснилось, что латунный фитинг (пайка-наружняя резьба) лопнул по резьбе. Так что мне ещё свезло, что успел вовремя вернуть сталь на место. Чего и Вам желаю.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

24.01.2009 в 09:09:14

levian написал : Долго размышлял над причинами такой температурной деформации. По моим расчётам только нагрева никак не хватало... Потом понял - медь менее прочная, чем сталь и мой кусок стояка на четвёртом этаже фактически стал компенсатором для стальных участков до и после него. То есть, к удлиннению за счёт собственной температурной деформации медного участка стояка добавилось его сжатие "тисками" температурной деформацией более прочных стальных участков стояка снизу и сверху.

...похоже на правду.

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

24.01.2009 в 10:45:50

С кипятком тоже встречался. В морозы открываю кран, а оттуда перегретый пар. Пластиковая решётка аэратора на кухонном смесителе поплавилась. Стало не по себе за гибкие подводы. У нас в морозы пар на отопление подают до 135 гр. С обратки он идет на ГВС. Написал заявление со ссылкой на приложение 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённых пост. Прав. РФ № 307 от 26.05.2006 г.: "5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60 гр. Ц - для открытых систем центрального теплоснабжения; не менее 50 гр. Ц - для закрытых систем центрального теплоснабжения; не более 75 гр. Ц - для любых систем теплоснабжения."
В моём случае ЖЭК отрегулировал температуру. Понятно, что таких как я не любят. Но если все станут письменно требовать выполнения услуг и работ, за которые мы платим, в полном объёме, своевременно и надлежащего качества, то может ситуация начнёт меняться...

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

24.01.2009 в 23:17:05

Сан-Сан написал : У меня в квартире, например, температура горячей воды доходит до 92 (в сильные холода)

замеряли? это аномалия, с которой надо бороться!!!!!!!!!!!!! в ГВС должно быть 60 градусов.

Да, термопарой мерял. Понимаю, что это какой-то глюк. Но дом довольно старый, как я понимаю нет теплообменника, либо не работает. Температура горячей воды точно соответствует температуре контура отопления. В холода она доходит до 92, при потеплении падает до 50 градусов. Летом тоже 50. При 92 от новых шлангов горелой резиной воняет :a

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

26.01.2009 в 02:01:06

Наблюдал такую картину когда вместо штабированной трубы пихали армированну стекловолокном ПП.

0
vitvik
vitvik
Местный

Регистрация: 16.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 158

26.01.2009 в 09:08:16

Sergey_G. написал : Цитата: Сообщение от Сан-Сан У меня в квартире, например, температура горячей воды доходит до 92 (в сильные холода)

замеряли? это аномалия, с которой надо бороться!!!!!!!!!!!!! в ГВС должно быть 60 градусов.

Да, термопарой мерял. Понимаю, что это какой-то глюк. Но дом довольно старый, как я понимаю нет теплообменника, либо не работает. Температура горячей воды точно соответствует температуре контура отопления. В холода она доходит до 92, при потеплении падает до 50 градусов. Летом тоже 50. При 92 от новых шлангов горелой резиной воняет

Про 60 градусов что-то слабо верится (может в москве, но не везде). Когда на улице меньше -10С - у меня в стояке ГВС температура воды +80С Сейчас на улице +1С - температура воды +60С

P.S. место нахождения - Ростов-на-Дону. Давление в стояке 4,5Атм Через 10 дней обещают морозы - если интересно, выложу фотку термометра.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

30.01.2009 в 20:11:54

zeroman написал : PPR-AL-PE RT(W) PN2,5 Mpa Up to +110C.

кстати, по классификации PN2,5 кажется вам вообще не подходит...

а чем всё закончилось?

0