Massiv
Massiv
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Саранск

Сообщений: 513

17.02.2009 в 00:18:18

Какие новости с карьеров? :-)

0
Еван
Еван
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 120

17.02.2009 в 05:16:40

Брат2 написал : верховодка уже на полуметре

Верховодка не имеет режима, а следовательно - уровней, установивщегося режима и т.д. Это или инфильтрационная линза или грунтовка. Если в инженерных вопросах наступает конфликт мнений надо обратится к строительным нормативам. "Руководство по проектированию дренажей .." N48 от2000г. - Там чётко прописано, когда надо делать дренаж и что гидроизоляция выполняется независимо от водопонижения. Да и стоит ли рисковать дорогостоящим нулевым циклом. Опыт применения, во времени, гидрофобизаторов ещё очень не значителен.

0
Massiv
Massiv
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Саранск

Сообщений: 513

17.02.2009 в 11:30:26

Еван написал : и что гидроизоляция выполняется независимо от водопонижения. Да и стоит ли рисковать дорогостоящим нулевым циклом

Согласен.

Еван написал : Опыт применения, во времени, гидрофобизаторов ещё очень не значителен.

Не могу согласиться. Рекомендации по поводу применения того же пенетрона подтверждаются достаточным сроком его использования и, как следствие - наличие реального опыта. Положительного опыта. Пенетрон в России применяется с 1989 года. И не только в частном жилом строительстве.
Источник: http://www.proof-market.ru http://www.penetron.ru И другие.

0
Брат2
Брат2
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 15

17.02.2009 в 12:04:36

Опыт достаточен. Отсутствуют знания у проектировщиков в данной области. Рецепт прост-обращаться к профессионалам и положительным результатам использования технологии.Что гидротекс, что пенетрон без соблюдения технологии-название. Да и вопрос геоизысканий в малоэтажном строительстве, как правило, открыт до момента разработки котлована.

0
Брат2
Брат2
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 15

17.02.2009 в 14:16:18

Еван написал : Верховодка не имеет режима, а следовательно - уровней

Сорри, грунтовка

0
Еван
Еван
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 120

18.02.2009 в 06:18:26

Massiv написал : Рекомендации по поводу применения того же пенетрона подтверждаются достаточным сроком его использования и, как следствие - наличие реального опыта. Положительного опыта. Пенетрон в России применяется с 1989 года. И не только в частном жилом строительстве.

Рекомендации не нормативный акт, а опыт с 1989 года для строительства не велик. Тем не менее приму вашу сторону - пенетрон существенно повышает водостойкость. Но будем объективны во всём. Откуда сифонит вода? Далеко не из плоскости поверхности бетона. Даже в использовании классических бетонов с W -6 и менее это редкий случай. Практически во всех случаях обследования высачивание идёт: из технологических швов, проходов (футлярах) для коммуникаций, заделанных отверстий крепления опалубки, трещин в следствии просадок и ... Здесь сразу предложат шпонки ПВХ, набухающие шнуры и т.д. Но и классические подходы далеко не исчерпаны. Всё хорошо в меру и обосновано. Не будем уподоблятся лечащим врачам указывающим о единственном лекарстве в единственной аптеке.

0
Massiv
Massiv
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Саранск

Сообщений: 513

19.02.2009 в 15:07:14

Еван написал : Практически во всех случаях обследования высачивание идёт: из технологических швов, проходов (футлярах) для коммуникаций, заделанных отверстий крепления опалубки, трещин в следствии просадок и ..

На этот случай мы в своей практике используем пенекрит.

Еван написал : Не будем уподоблятся лечащим врачам указывающим о единственном лекарстве в единственной аптеке.

Разумеется. Я советую пенетрон потому что я с ним (с материалом) работал лично.

0
almeca
almeca
Эксперт

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

19.02.2009 в 23:31:22

Добрый вечер уважаемый Wrangler ! Из всего вышесказанного могу согласится только с Янном. 100% гарантию вам даст только металлический бак.Ни в коем случае не спорю о добавках, но обеспечить в домашних условиях непрерывное бетонирование сооружения такого размера с необходимой вибрацией - нереально. Вы только подумайте, из чего вы опалубку сделаете? При глубинном вибрировании давление на стенки может достигать до 1,5тн/м2

0
Massiv
Massiv
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Саранск

Сообщений: 513

22.02.2009 в 21:10:55

almeca написал : 100% гарантию вам даст только металлический бак.

На долго ли?

almeca написал : обеспечить в домашних условиях непрерывное бетонирование сооружения такого размера с необходимой вибрацией - нереально.

Не реально. И незачем. Бетон и так отлично фильтрует. О холодных швах и не говорю. Просто нужно грамотно использовать материалы. Тогда всё будет Ок.

0
Wrangler
Wrangler
Новичок

Регистрация: 26.01.2009

Саранск

Сообщений: 84

22.02.2009 в 22:30:34

Нет, металлический бак мне не нужен... Да и влетит всё это в копеечку. Метал нынче - это роскошь. Да еще и в землю закапывать. Сейчас я остановился на последнем этапе выбора добавок: Гидрохит добавка, Лахта и Адмикс пенетрон.

А холодные швы я заделаю каким-нибудь шовным материалом.

Я прав?

0
Янн
Янн
Эксперт

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

23.02.2009 в 08:57:02

Wrangler написал : Я прав?

Янн:- Время рассудит.Но лично моё мнение:- Копайте на 1,2 м (на два блока) .Землю не вывозите. Третий блок выше земли и кладка цоколя. Землю подсыпите к фундаменту с уклоном от него. Поверте это будет правильно. И вода будет от дома утекать,и цоколь утеплица ,да и копать меньше надо . А в подвале перед заливкой пола ,положите гидроизол в два слоя с заходом на стены и всё будет нормально. Ещё раз повторюсь ,землю не вывозить. Да будет грязно,да земля не плодородная.Но всё это временно .Грязь заростёт ,земля удобриться.Зато с водой проблем не будет.

0