avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 23:25:58

hommar написал : а одно но на 32А ?

Такой необходимости я не усмотрел.

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

30.01.2009 в 06:15:51

avmal написал : или два УЗО перед атоматами.

Если 2 узо, то по 16/10 ? Свет в санузлах заводить на эти же УЗО или на общий свет ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2009 в 09:05:26

hommar написал : а одно но на 32А ?

Таких не существует в природе.

Борисов написал : Если 2 узо, то по 16/10 ?

Если Legrand будете ставить, то бОльшего номинала по току у них нет - оно и разумно.

Борисов написал : Свет в санузлах заводить на эти же УЗО или на общий свет ?

Я бы на эти же завел.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2009 в 09:11:24

Борисов написал : Если 2 узо, то по 16/10 ?

можно одно на все "ЭКФ электромеханическое УЗО 63А 10 мА" http://powerportal.ru/detail_1776.html

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

30.01.2009 в 10:04:17

avmal написал : Если Legrand будете ставить, то бОльшего номинала по току у них нет - оно и разумно.

Я Шнайдер собираюсь - у него или Домовой 16/10 или Мульти9 25/10

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2009 в 10:15:17

Борисов написал : Я Шнайдер собираюсь - у него или Домовой 16/10 или Мульти9 25/10

Решение в любом случае вам принимать.

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

30.01.2009 в 12:54:30

avmal написал : Решение в любом случае вам принимать.

Поставлю 25/10 Наверное последний вопрос - на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2009 в 13:13:02

Борисов написал : на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?

Так можно и автомат, если вам выгоднее будет, но только у разъединителя механика понадежнее будет для принудительного включения-отключения.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.01.2009 в 13:33:47

Борисов написал : Наверное последний вопрос - на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?

Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ. На всякий случай. А номинального запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.

А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва" :p

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

30.01.2009 в 13:48:58

Kamikaze написал : Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ. На всякий случай.

А то, что на площадке УЗО на 50, а в квартире на входе будет 63 - допускается ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2009 в 13:52:24

Kamikaze написал : А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва"

Так их называет производитель - "за что купил, за то и продал ..." Вообще-то, видимый разрыв у рубильника должен быть, а что касается модульного разъединителя, то у него имеются дугогасительные камеры и он предназначен для отключения именно под нагрузкой.

Kamikaze написал : А запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.

С этим спорить трудно, но я привык устанавливать то оборудование, которое специально для этого предназначено.:p

Kamikaze написал : Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ.

Не думаю, что он сможет это сделать, поскольку будет стоять в конце кабеля, а не в начале.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.