hommar написал : а одно но на 32А ?
Такой необходимости я не усмотрел.
29.01.2009 в 23:25:58
hommar написал : а одно но на 32А ?
Такой необходимости я не усмотрел.
30.01.2009 в 06:15:51
avmal написал : или два УЗО перед атоматами.
Если 2 узо, то по 16/10 ? Свет в санузлах заводить на эти же УЗО или на общий свет ?
30.01.2009 в 09:05:26
hommar написал : а одно но на 32А ?
Таких не существует в природе.
Борисов написал : Если 2 узо, то по 16/10 ?
Если Legrand будете ставить, то бОльшего номинала по току у них нет - оно и разумно.
Борисов написал : Свет в санузлах заводить на эти же УЗО или на общий свет ?
Я бы на эти же завел.
30.01.2009 в 09:11:24
Борисов написал : Если 2 узо, то по 16/10 ?
можно одно на все "ЭКФ электромеханическое УЗО 63А 10 мА"
30.01.2009 в 10:04:17
avmal написал : Если Legrand будете ставить, то бОльшего номинала по току у них нет - оно и разумно.
Я Шнайдер собираюсь - у него или Домовой 16/10 или Мульти9 25/10
30.01.2009 в 10:15:17
Борисов написал : Я Шнайдер собираюсь - у него или Домовой 16/10 или Мульти9 25/10
Решение в любом случае вам принимать.
30.01.2009 в 12:54:30
avmal написал : Решение в любом случае вам принимать.
Поставлю 25/10 Наверное последний вопрос - на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?
30.01.2009 в 13:13:02
Борисов написал : на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?
Так можно и автомат, если вам выгоднее будет, но только у разъединителя механика понадежнее будет для принудительного включения-отключения.
30.01.2009 в 13:33:47
Борисов написал : Наверное последний вопрос - на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?
Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ. На всякий случай. А номинального запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.
А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва" :p
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.01.2009 в 13:48:58
Kamikaze написал : Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ. На всякий случай.
А то, что на площадке УЗО на 50, а в квартире на входе будет 63 - допускается ?
30.01.2009 в 13:52:24
Kamikaze написал : А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва"
Так их называет производитель - "за что купил, за то и продал ..." Вообще-то, видимый разрыв у рубильника должен быть, а что касается модульного разъединителя, то у него имеются дугогасительные камеры и он предназначен для отключения именно под нагрузкой.
Kamikaze написал : А запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.
С этим спорить трудно, но я привык устанавливать то оборудование, которое специально для этого предназначено.:p
Kamikaze написал : Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ.
Не думаю, что он сможет это сделать, поскольку будет стоять в конце кабеля, а не в начале.