Есть розетка без "земли", хотел провести к ней от щитка отдельным проводом землю, но в прошлом году в каком-то топике прочитал, что этого делать нельзя, обьясните, почему?
03.02.2009 в 09:18:57
Есть розетка без "земли", хотел провести к ней от щитка отдельным проводом землю, но в прошлом году в каком-то топике прочитал, что этого делать нельзя, обьясните, почему?
03.02.2009 в 09:23:11
******* Проведите вместо гровода трехжильный кабель и все вопросы отпадут.
03.02.2009 в 09:27:23
Да я так и хочу сделать, просто в другом форуме возник такой-же вопрос, а почему я уже не помню, помню, что нельзя и всё.
03.02.2009 в 09:34:30
Sundy написал : в другом форуме возник такой-же вопрос, а почему я уже не помню, помню, что нельзя и всё.
Все тонкости вопроса нам не известны, поэтому в другом форуме могли ответить - "нельзя". Если линия ведётся новая, то она должна быть трёхпроводная, т.е. провод РЕ должен быть в составе кабеля. По проводникам РЕ ПУЭ, гл.1.7, с пункта 1.7.121
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.02.2009 в 09:48:00
Сформулирую по другому - есть "штатная"двухпроводная проводка в квартире, можно-ли к существующей розетке протянуть от щитка отдельный "земляной" провод?
03.02.2009 в 10:02:26
2Sundy
Хелп по заземлению.
Вопрос: В каких случаях можно безопасно заземляться в щитке? Ответ: В тех случаях, когда применение защитного зануления (по простому - "заземления") предусмотрено проектом дома. Это условие выполняется в домах с электроплитами, а также во всех новостройках и реконструированных домах с пятипроводным стояком. Однако, перед приемнением защитного зануления после проведения реконструкции в доме, где раньше была двухпроводка, желательно убедиться, что реконструкция была проведена правильно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.02.2009 в 16:48:44
sergey_sav написал : Однако, перед приемнением защитного зануления после проведения реконструкции в доме, где раньше была двухпроводка, желательно убедиться, что реконструкция была проведена правильно
Перевожу на русский- можно, если умеете.
03.02.2009 в 17:12:09
Профан2 написал : Перевожу на русский- можно, если умеете.
По русски, это звучало бы иначе - нельзя, без изучения состояния домовой сети в целом
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.02.2009 в 17:13:57
Sundy написал : есть "штатная"двухпроводная проводка в квартире, можно-ли к существующей розетке протянуть от щитка отдельный "земляной" провод?
Нет, если вы это будете афишировать. Защитный ноль должен быть в одной оболочке с рабочими проводниками.
03.02.2009 в 17:39:12
avmal написал : Защитный ноль должен быть в одной оболочке с рабочими проводниками.
Где это прописано? Стыдно признать- ни разу не встречал такое требование,инспекции тоже не требовали. А за отсутствие заземления ставят в весьма неудобную позу :o
03.02.2009 в 18:05:12
Инспекция не может никого поставить в неудобную позу, если третий проводник не был предусмотрен проектом ..."лохматого" года.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу