Добрый день! Хотелось бы узнать, приведет ли к положительным результатам изменение подключения теплообменников. Сейчас они они работают по сушествуюшей схеме, нагревают определенный обьем воды до 26 Цельсия, дальше не могет, необходимо 30. Прислали ЦУ дабы нагреть воду до 30 надо изменить схему обвязки. Тоесть из параллельного сделать последовательное подключение. При сушествующей схеме, показатели следующие Прямая до теплообменника - 75 градусов, Обратная 52 градуса, тоесть воде есть куда остывать.Показатели нагреваемой воды до теплообменника и после него 26 градусов. Но мне кажеться последовательное подключение только снизит мощьность. Выполнять ли переделку, или отмазаться от дурной работы? На картинке сушествующая и новая схема.