_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

12.03.2006 в 18:20:19

2!A_n_d_y! Где? Это вопрос сложный. А магниевый анод выполняет ту же роль, что и в бойлере. 2SergЕсли я не прав, поправьте. Но я считаю, что "9.6 СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" как раз относится к возникновению вихревых токов.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

12.03.2006 в 23:39:56

2_k0t_

Уверяю Вас, это не так. У меня нет под рукой упомянутого Вами свода, но природа электрохимической коррозии не связана с вихревыми токами - это совершенно однозначно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

13.03.2006 в 10:14:38

!A_n_d_y! написал : В системах водоснабжения следует избегать

В данном случае у нас система отопления - причём, надеюсь, закрытая. Гальванический контакт между медью и алюминием также отсутствует - развязка полипропиленом.

Поводов для беспокойства не вижу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу