Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

01.03.2009 в 01:51:41

BV написал : Или упала общая скорость циркуляции котла

Тоже вариант, причём более всего вероятный. Не давно пришлось менять насос на двухконтурнике. Вода попала в обмотки ну и .... Сначала сгорели предохранители, поменял - работал пару часов и опять сгорели. При этом котёл начал отрубаться по перегреву. Сначала думал, что что-то с датчиками, но путём отключения насоса от котла выяснилась причина перегорания предохранителей. P.S. Причиной также может быть неисправный з-х входовой клапан и автоматический байпасс.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139997

01.03.2009 в 01:57:39

Daimonn написал : Вода попала в обмотки ну и ....

котел стоял без УЗО?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.03.2009 в 19:58:05

Очень похоже на банальный засер первичного теплообменника в котле. Тем более, что при плохой воде его не мыли ни разу. Вот насосу и не прогнать необходимую циркуляцию. На 90% проблемы либо в фильтре, либо в теплообменнике котла. Если котел двухконтурный, то косвенным признаком засорения теплообменника является снижение температуры ГВС при том же потоке, что и ранее. Наиболее заметно при полностью открытом кране ГВС.