Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.02.2009 в 16:48:54

кныш написал : Мощность осветительного транса дается в Вт (кВт), редко когда ВА (кВА) - это на будущее - это первое.

Вы очень сильно ошиблись... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe167.html

0
Вложение
lews
lews
Новичок

Регистрация: 18.11.2008

Оренбург

Сообщений: 58

24.02.2009 в 20:57:41

Всем спасибо :)
а компенсация реактимки осущесвляется с помощью самой системы пуска в люм светильниках ,подключаем через амперметр люм свет смотрим ток, и отключив кандёр смотрим на ток...всё наглядно:)
Интересует практика и механизм реализации : весь ГПК на общем счётчике ----> у каждого свой счётчик ;) Были прецеденты у кого?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2009 в 21:10:01

Не бЫло.

Основной вариант----счетчик на каждую гаражную линейку. Это максимум что можно сделать.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.02.2009 в 22:09:15

lews написал : Интересует практика и механизм реализации : весь ГПК на общем счётчике ----> у каждого свой счётчик
Были прецеденты у кого?

Да уж гаражные кооперативы (садовы товарищества) в нашем городе изначально счётчик общий для оплаты эл.снабу и в каждом гараже/даче оплата в бухгалтерию кооператива. Потом общее (раз в год) собрание - доплата (разница с общего счетчика и суммы всех частников) за уличное освещение, сторожам и т.д. По сравнению со стоянкой - в 10 раз дешевле.

0
glazkov_ro
glazkov_ro
Местный

Регистрация: 13.03.2007

Черкесск

Сообщений: 471

26.02.2009 в 15:34:35

Никогда невидел гаража без счетчика. У нас в кооперативе за свет платят по счетчику, но цена на электроэнергию завышена, копеек на 50.

0
Rost_IF
Rost_IF
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 5

01.03.2009 в 11:07:29

Аналогичная проблема. Планирую капремонт+утепление гаража, сюда же - работы по электрике. Дано: Кооператив из 400 гаражей, все - железные. По нормам, 220 вольт запрещено. А очень хочется. В каждый гараж заведен переменный ток 36 вольт. Друг подарил трансфоматор, (модель посмотрю сегодня и выложу здесь вечером). На вход - 36, на выходе - как сказал друг, должно быть 220, а реально - около 200 В.

При включении трансформатора входное напряжение проседает до 29-30 в. Маломощные потребители на 220 вольт - без проблем, а вот большая кофемолка на 800 Ватт - еле тянет. Параллельно от того же входа - освещение: 3 лампочки на 36 вольт и 60 ватт. При подключении трансформатора (даже без потребителя) лампочки тухнут наполовину. Вопросы:

  1. Если завести два входа от линии - один для освещения, другой для транса, транс не будет "тушить" лампочки? Сюда же - может поставить освещение экономичнее? Что именно? Светодиоды на 12 вольт последовательно по 3 шт? А лампы дневного света на 36 вольт существуют?
  2. Как поднять напряжение на трансформаторе до 220? Решит ли это проблему с потребителями мощностью до 1 кВ (а больше и не надо)? Если невозможно поднять, подскажите модель транса для таких проблем.
  3. Подскажите модель трансформатора для понижения с 36 вольт до 12 вольт. И схему выпрямителя. Мощность планируется - как в автомобиле, и потребители разные автомобильные на 12 в.

Заранее сорри за возможно наивные вопросы - образование непрофильное :) У соседа в гараже стоит какой-то транс, он там дрелькой орудует явно около 2 кВ (дырки в метале 22 мм сверлит).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2009 в 11:23:54

Rost_IF написал : Кооператив из 400 гаражей, все - железные. По нормам, 220 вольт запрещено.

Кто вам об этом сказал? Просто правление решило сэкономить и вместо ЯТП-220/36 в каждый бокс для питания переносок, поставили общий трансформатор на весь кооператив, не учтя при этом, что и сечение проводки надо было увеличивать. В общем, обычная техническая безграмотность.

0
Rost_IF
Rost_IF
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 5

01.03.2009 в 11:53:51

"Кто вам об этом сказал?"

СНиП Украины (России, думаю, также) запрещают использование в металлическом гараже 220 вольт. Все об этом говорят на форумах.

А вот другая сторона вопроса интересна. Выходит, я имею право отключиться от их слабенькой магистрали 36 вольт, протянуть себе 220 вольт, поставить понижающий транс и счетчик, платить отдельно по счетчику? Тогда половина вопросов отпадет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2009 в 12:20:38

Rost_IF написал : СНиП Украины (России, думаю, также) запрещают использование в металлическом гараже 220 вольт.
Все об этом говорят на форумах.

Вы толкуете требования нормативов, не дочитав их до конца. Если прочитаете от и до, то поймете, что никто вам не запрещает использовать в помещении с повышенной опасностью 220В, установив УЗО с уставкой тока утечки не более 30мА. Пониженное напряжение используется только для питания переносок в стесненном пространстве "ямы" или при работе под машиной.

Rost_IF написал : Выходит, я имею право отключиться от их слабенькой магистрали 36 вольт, протянуть себе 220 вольт

Если это вам разрешат, то это был бы оптимальный вариант, который бы вас избавил от падения напряжения на проводах при больших токах на пониженном напряжении и такого проседания напяжения, которое вы сейчас наблюдаете при подключении нагрузки уже бы не было.

0
Rost_IF
Rost_IF
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 5

01.03.2009 в 12:53:19

Почитал матчасть. Да, вы правы, подключить металлический гараж к 220 В возможно, но условий много и оборудования куча. То есть, это все не просто и не дешево.

Вот же, никому верить нельзя - все вокруг (и в реале, и на форумах) говорили нельзя, нельзя... Спасибо за информацию.

Буду думать и разговаривать с руководством кооператива. Кому интересно - вот эти нормы: http://www.budinfo.com.ua/gost/50669-94.zip http://www.budinfo.com.ua/gost/50571.13-96.zip

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу