Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2009 в 17:20:33

Коллеги....ТРИ!!!! обычных реле и получите триггер , для управления нужна одна НО кнопка без фиксации, которую можно параллелить бесконечное кол-во раз ;)

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.02.2009 в 17:28:05

1 реле, 2 тиристора. Никаких дополнительных контактов. Тиристор выключается путём включения второго тиристора с перезарядом конденсатора.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.02.2009 в 17:32:32

Интересные советы :) Зависят от того - кто что привык использовать. Вроде простая задача, а сколько вариантов решений: и логика, и релюшки, и комбинации логика+релюшки, и ключи, и малюсенькие процессоры с прогмамкой в пару строчек...

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.02.2009 в 17:37:32

У меня 100% -я рабочая схема. Была такая в "Радио" за "лохматый" год.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.02.2009 в 17:59:56

Smily написал : Вроде простая задача, а сколько вариантов решений: и логика, и релюшки, и комбинации логика+релюшки, и ключи, и малюсенькие процессоры с прогмамкой в пару строчек...

А что, могём... :) Еще поговорим - и до ламповых триггеров Бонч-Бруевича дойдем :a

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.02.2009 в 18:56:08

Мучал-мучал себя:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

14.02.2009 в 00:13:03

Smily написал : Две кнопки. Дизайнерские. Не щитовые. Выдранные неизвесно откуда. Их будет обязательно две. Именно таких, и никаких других. Они понравились дизайнеру и звездец.

Возьмите мою схему, и подключите две ваших кнопки параллельно, нажал на любую- включилось и выключилось

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2009 в 12:49:41

Smily написал : Ещё тяжелее с дизайнерами. В данном случае "это всё" заменяет обычный переключатель, или кнопка с фиксацией, но.... надо поставить именно 2 - кнопки без фиксации с 1-м контактом. Дизайн.

Вы это серьезно? Какой-то детский лепет. Какое отношение дизайн кнопки может иметь к контактной группе? Ставите любые полюбившиеся вашему "дизайнеру" кнопки, а на них устанавливаете нужную контактную группу. Хоть НО, хоть НЗ ...

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

14.02.2009 в 15:49:07

Сан-Саныч написал : Если потерпит до понедельника, выложу схему. ПОтрясающая..Честно! Сам был поражен как увидел. Надо три релюхи 220 вольт с парой контактов (НО и НЗ)..и бесконечное кол-во кнопок. Реле мона взять любые, самые галимые...

А можно и одну релюху + тиристор самый "галимый" :) Когда-то делал, работает.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.02.2009 в 19:53:33

2iale А если при выключении кнопку подержать подольше, не включится снова?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

14.02.2009 в 22:54:21

Перец Вот не помню, долго не давил - максимум секунду наверно ( обычно ведь не будешь даже столько держать :) ). Было сделано в двух-трех экземплярах для каких-то самоделок. Схема из ж. "Радио" №4/1989

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.02.2009 в 15:48:40

avmal написал : Вы это серьезно? Какой-то детский лепет. Какое отношение дизайн кнопки может иметь к контактной группе? Ставите любые полюбившиеся вашему "дизайнеру" кнопки, а на них устанавливаете нужную контактную группу. Хоть НО, хоть НЗ ...

Это не силовой шкаф. Это вроде пульта управления для слаботочки. Очень красивого. Очень дорогого. Сигнал нужен - сухой контакт (либо замкнут, либо разомкнут), а по дизайну кнопка - без фиксации, причём кнопок 2-е. И это "дизайнерсткие" кнопки - т.е они выдраны, неизвесно с какого устройства. Никаких контактных групп, добавить на них - нельзя.

0
Аватар пользователя
Boant

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

16.02.2009 в 18:36:13

Smily, Для решения рашения вашей задачи нужно 2 реле типа Finder. Одно с 2-мя группами, одно с 1-мя. :) З повагою, Анатолiй

0
Вложение
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.02.2009 в 18:51:17

Есть такое реле поляризованное "без преобладания" - РП-4. По одной обмотке даёшь импульс тока-замыкается центральный контакт с левым неподвижным, даёшь по другой-перебрасывается к правому. Проще не придумать.

0
Аватар пользователя
Andry59

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

17.02.2009 в 10:14:11

Опять же у товарища под боком есть заводик www.relsis.ua Там аналогичное двухпозиционное реле водится под названием ПЭ-46 Но одна беда нет у него катушек на 12В. Так что можно поставит на 12В промежуточные (возможно relpol или РЭС) а потом и оперативное реле на 220В. И все и хватит изобретать, а то задачка в 2 действия, а мы уже 4 день в трех соснах бродим

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу