17.02.2009 в 19:37:25
#1038614
2свар ....свои пять копеек. Система с принудительной циркуляцией экономней из-за более оптимального прогрева радиаторов и их теплоотдачи. Говоря простым языком, при обыкновенной гравитационке, на котле 70гр, трубы подачи под потолком 60гр, спуски и верх радиаторов 50гр, низ радиаторов 40гр, обратка 30гр. При таком раскладе больше прогревается верхняя часть помещения при больших температурах на котле. Если система с принудительной циркуляцией, подача и обратка практически одинаковой температуры, тоесть для того, что-бы нагреть радиаторы до 40-50гр, не надо кочегарить котел до 70гр, не происходит чрезмерного прогрева верхней части помещения и тд ...получается экономия. Собрав гравитационку в паре с насосом, получается наиболее оптимальная система отопления для деревни, где часто бывают перебои с электричеством.
17.02.2009 в 19:50:14
#1038635
а еще вопрос термодатчик на насос нужен?
17.02.2009 в 19:59:41
#1038663
свар написал : термодатчик на насос нужен?
Насосу термодатчик не нужен. Однако, установив датчик на трубу подачи и завязав его с комнатным термостатом и насосом , Вы сможете организовать автоматическую регуляцию температуры в системе для большей экономии. ..днем одна температура, ночью другая
17.02.2009 в 20:05:35
#1038683
вот это севет, очень актуально особенно с маленьким ребенком и нашими перепадами ночной и дневной температуры.
17.02.2009 в 20:08:27
#1038693
а комнатные термостаты ссылочки нет?
17.02.2009 в 20:13:42
#1038706
2свар Тема это не нова и давно используется. В наших краях встречаются польские контроллеры. В сети есть тоже много решений ...вот к примеру очень оригинальное
17.02.2009 в 20:22:09
#1038721
ну а попроще нет? в нашей дыре с электронными гениями сложно.
17.02.2009 в 20:31:20
#1038750
свар написал : ну а попроще нет?
..есть конечно! Такого типа подойдет
17.02.2009 в 20:35:41
#1038761
вполне но только с гривнами разберусь
17.02.2009 в 20:38:47
#1038769
2свар Вот еще такие у нас попадали ..где-то 50-60 баксов
17.02.2009 в 20:45:07
#1038787
на картинке что такое zwr?и после насоса извините но я не спец а только учусь.
17.02.2009 в 20:50:58
#1038794
свар написал : на картинке что такое zwr?
Это обратный клапан заместо шарового крана на подаче. Там внутри шар резиновый. Когда работает насос, его (шар) давление прижимает к низу и ток перекрывается. Когда насос выключается (свет пропал) гравитационные силы воды приподнимают шар и система автоматически переключается на стандартную гравитационку . Если Вы хотите использовать внешнюю регуляцию температурой и управлять насосом, вместо обратного клапана ( или вместе с ним) обязательно должен быть кран на подачу
17.02.2009 в 20:56:32
#1038808
для нас такие морочки с обратными клапанами сложно жуть и достать такая морока но за разьяснение огроменное спасибо.
17.02.2009 в 21:00:17
#1038818
свар написал : для нас такие морочки с обратными клапанами сложно жуть и достать такая морока
..уже китайские появились, поэтому, думаю, должны быть и у вас. Их ставят только для безперебойной работы отопления, когда свет часто выключают
17.02.2009 в 21:04:15
#1038830
ну вы нам льстите мы очень отстаем в техническом прогрессе
18.02.2009 в 06:58:31
#1039315
А еще вопрос можно?Зачем краны они же ничего не отсекают?И обратных клапана выходит 2?Нужен косой если насос поднять от основной ветки(или будет окалину поднимать)?
18.02.2009 в 07:19:02
#1039318
Дядя Сёма° написал : Пипл думал, что котел нужно помощнее,... Да еще и про группу безопасности никто ему не сказал.
Ну если он думал! Вы ведь на Оку не поставите мотор от КАМАЗа?
18.02.2009 в 08:34:40
#1039367
свар написал : .А какая группа защиты на открытую систему я чегото не догоняю?
А фиг её знает, это котельщики матюкаясь такими терминами сыпали. Сказали, что можно было засчет подпитки и стравливания кипятка в канализацию избежать кипения.
Профан2 написал : Ну если он думал! Вы ведь на Оку не поставите мотор от КАМАЗа?
А он полковник, что там думать?
18.02.2009 в 14:25:58
#1039923
свар написал : Зачем краны они же ничего не отсекают?
Краны нужны для того, что бы в случае аварии насоса, оставить в работоспособном состоянии систему
свар написал : И обратных клапана выходит 2?
Поляки с обратными клапанами переборщили. Там практичнее два полнопроходных дюймовых крана на отсечку насоса
свар написал : Нужен косой если насос поднять от основной ветки(или будет окалину поднимать)?
..мало че понял, но суть такая ...насос ставится на подачу и на высоте около 150-180см. Перед насосом на вход нужен косой дюймовый сетчатый фильтр что бы шлам не попадал в насос
18.02.2009 в 16:02:24
#1040136
2Палецкий zwr это диф клапан называется
2свар
1Применяйте котлы АОГВ из расчета 0,1 кВт на метр квадратный,но с запасом.
Вам нужен аогв 17 без подогрева воды,там простая трубка стальная может быть в теплообменнике ,через пару лет проржавеет.При большей мощьности котла площадь теплообменника больше поэтому и кпд можно увеличить.
2 Систему только гравитационную,так как при утечке и давлении в 2-3 кг вода вылетит за пару минут,в то время при открытой системе капать будет долго,успеете устранить.
Чтобы не ставить насос можно опустить котел на 50 см и больше ,тогда система будет работать эффективней ,а главное без электричества и головной боли.
Данные системы работают с 60 годов без обслуживания и головной боли,все на стальных трубах и чугунных радиаторах м140
Никаких сервисов,напряжений,дороговизны и отказа при -20 градусах мороза.
Почему котлы аогв (круглые) ? У них все швы с наружи если через 10 лет гдето обнаружиться протечка можно при помощи сварки заварить,в квадратных котлах нет доступа к некоторым швам,при утечках нужно разрезать котел)
Проект сделаете сами ,если до инета добрались то думаю справитесь,отбейте по дому условный ноль при помощи водяного уровня,и от него пляшите,уклоны должны быть сантиметр на метр,зная расстояние труб на радиаторах и зная уровень пола и подоконников ,расставте трубы и радиаторы,потом пригласите сварщика и сварите.Сами пробейте отверствия в стенах,забейте крепление труб и радиаторов все повесьте ,нарежте труб,прикупите сгоны и тд
Такой дом как у Вас я летом за 6 дней сам сделал с помощьником дедушкой,все варил электросваркой.Всюду тепло,зимой при -5-10 расход газа около 300м куб,и температуре +22
Стены дерево 20 см оштуктуренныэ с двух сторон глиной
18.02.2009 в 19:29:26
#1040552
мало че понял, но суть такая ...насос ставится на подачу и на высоте около 150-180см. Перед насосом на вход нужен косой дюймовый ////по правилам насос положено ставить на обратку , чтоб он не осушал котелв случае попадания туда воздуха .а наоборот воду внутрь нагнетал.....хотя на практике стоит и так и этак и на работоспособность системы не влияет
19.02.2009 в 08:48:41
#1041351
по сообщению(мало чего понял)-обратка идет по полу,а насос на отводах поднимается над обраткой и шлам не должно поднимать,если конечно в воде не содержится какоя нибудь бяки.А почему дюймовый?насосы же разные бывают?и исходя из этого ставить фильтр? или нет?
19.02.2009 в 09:07:50
#1041367
romman-у соседа котел АОГВ-11 дом 90кв\м работает замечательно.(но я тоже за то чтобы был запас),котел можно и не отпускать( вы представляите приямок?а еще нужно обслуживать и зажигать(пьезоподжиг появился не давно)).котел "себирия'' полностью с открытыми швами(квадратный),а по газу 600 кубов и не меньше холодно у нас.Дак вы за то чтобы не ставить насос?
19.02.2009 в 12:09:47
#1041609
свар написал : обратка идет по полу,а насос на отводах поднимается над обраткой и шлам не должно поднимать
....в сборе байпасс с двумя кранами, насосом, фильтром будет длиной ок 50-70см. Если у Вас есть возможность установить такую конструкцию на обратку, тогда так и поступайте
свар написал : А почему дюймовый?насосы же разные бывают?
..конечно разные. Вам надо обратиться в торгующую контору, что бы подобрали насос под Ваши условия. Скорее всего параметры напора/подачи будут 25/4 ..там идет дюймовая резьба
19.02.2009 в 12:13:53
#1041618
вы мне про фильтр не написали
19.02.2009 в 12:16:41
#1041622
свар написал : и исходя из этого ставить фильтр? или нет?
..ну конечно! Вам надо ориентироваться на тип насоса (его американки). Какой будет диаметр подключки насоса, такие же диаметры будут иметь краны , фильтр, отводы трубы
19.02.2009 в 12:22:01
#1041630
выходит фильтр нужен?
19.02.2009 в 12:23:08
#1041631
свар написал : выходит фильтр нужен?
...в любом случае! А кто сказал, что не нужен?
19.02.2009 в 12:25:17
#1041635
а если насос на подаче фильтр тоже нужен?
19.02.2009 в 12:27:05
#1041639
свар написал : а если насос на подаче фильтр тоже нужен?
...писал же " в любом случае" :)