21.02.2009 в 20:29:23

хотя скорее это 70/55 будет. на самом деле не хочется единственный контур ТП на 2м этаже тащить от коллектора с первого.

0
Аватар пользователя
СанРай

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

22.02.2009 в 00:54:27

С чего вы взяли, что разрешается 55 градусов? Допускается для деревянных полов не выше 28, а для кафельных полов в помещении бассейна (босых ног) - не выше 32. Упонор рекомендует температуру на поверхности теплого пола 22-25 градусов, а на уровне головы - 19-20. Таких условий вы на обратке не добьетесь, если только не оденете ее в утеплитель или не заложите в керамзит. К тому же регулировать этот пол будет очень сложно. Короче, не ищите себе приключений, а пользуйтесь проверенными решениями и ставьте насос и подмес.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

22.02.2009 в 01:07:43

СанРай написал : С чего вы взяли, что разрешается 55 градусов? Допускается для деревянных полов не выше 28, а для кафельных полов в помещении бассейна (босых ног) - не выше 32.

Автор сказал о допустимой температуре теплоносителя в подаче тёплого пола, а не о температуре поверхности пола при разных покрытиях и режимах пользования.

Пы.Сы. А схемку котельной неплохо было бы.

0
Аватар пользователя
СанРай

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

22.02.2009 в 16:58:56

Так и я тоже говорю о температуре теплоносителя 28-32 градуса, а не 55. При такой температуре деревянное покрытие рассохнется, да и для бетонной стяжки это плохо.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

22.02.2009 в 20:24:46

СанРай написал : Так и я тоже говорю о температуре теплоносителя 28-32 градуса, а не 55. При такой температуре деревянное покрытие рассохнется, да и для бетонной стяжки это плохо.

Что-то каждый о своём говорить начал. 28-32 это температура подачи для тёплых стен, но никак не для тёплых полов.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.02.2009 в 23:47:28

еще раз- можно сделать низкотемпературное отопление-например 50/40 но - одна секция радиатора с номинальным тепловым потоком 200 Вт при этом будет отдавать всего 52 ватта - в ЧЕТЫРЕ раза меньше, что потребует увеличения длины всех радиаторов в 4 раза.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

23.02.2009 в 00:48:23

Ну не в 4, а примерно в 2,5. Но не в этом дело.
Туплю! Сделайте класику и не мучайтесь с этими обратками. В этой схемотехнике нелься разобраться с ходу, или по одному дискуссу в инете.:)

0
Аватар пользователя
туплю

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Голицыно

Сообщений: 8

24.02.2009 в 09:18:56

ок. В общем, понял, что сэкономить не получится. Ну всё же.. может, подскажете... у меня единственный контур ТП 2-го этажа - в санузле ровно над котельной, остальные 3 контура в разных местах на 1-м этаже. Можно ли тянуть контур на 2-й этаж от коллектора ТП с 1-го этажа? Или же нужна еще одна труба на стояк?

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

24.02.2009 в 12:15:17

:) Тяните на здоровье (от распределителя тёплых полов первого этажа). Теоритически - это "неправильно". Практически - работает. Будет, может быть, проблемка с запуском этой петли. Когда сгоните с неё воздух, работать будет всю оставшуюся жизнь. Воздухоотводчики устанавливать на втором этаже тоже не надо. И главное, постараться обойтись без угловых фиттингов при повороте трубы от вертикали к горизонтали второго этажа (но это по возможности). Пы.Сы. - коллектор тёплых полов должен иметь возможность балансировки.

0
Аватар пользователя
Rada

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

24.02.2009 в 20:57:59

а на втором этаже не получиться установит коллектор ТП?

0