10.12.2012 в 11:36:19
Коллеги, нужен ваш совет. Душевая кабина сделана из пазогребневых гипсовых влагостойких блоков. Гидроизоляция - Lugato Duschabdichtung (обмазочная) Пробовал разные варианты по предварительной грунтовке пазогребня (beste-basiс от Lugato, бетонконтакт Knauf, тифенгрунт Knauf, , anti-humidite от Semin, kedofix-super от Semin) После этого дважды обмазывал Лугатой. И каждый раз Lugato слезает как чулок, ровненько так :) Посоветуйте, пож-та, что реально поможет приклеить гидроизоляцию к гипсовому пазогребню.
P.S. Читал вариант плиточного клея на сдир. Но может что-то есть еще.
17.12.2012 в 12:50:02
Massiv Приветстую Вас! Очень приятно, что тема жива! И приятно - что на нашем форуме общаются профессионалы. Кстати, спасибо за Ваш совет! Пригодился. От себя: если работать скрепой по толщине более 50 мм - рекомендую добавить полипропиленовую фибру 6 (12) мм. Примерно 100-150 гр на ведро. Результаты будут интересными. Удачи!
17.12.2012 в 12:50:09
Нужно очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовку глубокого проникновения ( два раза) затем гидроизоляция в комплексе. У LITOKOL это праймер F затем Hidroflex. У Kiilto это грунтовка Fiberpool Primer затем гидроизоляция Fiberpool . У LUGATO , грунтовка укрепляющая Beste Basis (концентрат) затем Dusch-Abdichtung. Все операции проводить не менее двух раз. При такой технологии еще не каких проблем не было, работали по разным основаниям .
20.12.2012 в 23:25:26
Проникающая гидроизоляция в каком виде она,в жидком? Я ни разу не гидроизолировал пол.А тут собрался плитку в туалете положить,но подумал,что лучше пол гидроизолировать. Так что же нужно. Сначала гидроизолировать пол,потом грунтовкой(какой,бетоноконтакт или другой какой),потом стяжку из цементного раствора,потом плитку на плиточный клей или я неправильно думаю.Подскажите.
22.12.2012 в 23:41:18
RADOMIR Гидроизоляция делается перед облицовкой плиткой. Как правило, обмазочная гидроизоляция на основе синтетических смол или цементная гидроизоляция. Под стяжку можно положить пленку полетиленовую, в вашем случае если это квартира, гидроизоляция под стяжкой ненужна, так как нет подсоса капиллярной влаги и грунтовых вод. Для приклеивания плитки по гидроизоляции лучше использовать эластичные клеевые смеси (относящийся к классу С2, согласно классификации Европейских Норм EN 12004).
23.12.2012 в 18:16:48
А я поступил проще. Когда менял плитку ванной и туалете, просто постелил под нее
26.12.2012 в 00:32:40
Вопрос к GROSSS. Проникающая изоляция одна из самых надежных и долговечных видов гидроизоляций. Так какую же выбрать? Наверное у проникающих гидроизоляций есть разные названия,той есть разными фирмами сделана. Я бы поинтересовался в наших Гомельских магазинах,зная их название,если,конечно,их привозят к нам в Гомель.
27.12.2012 в 10:05:31
alexei23,
Алексей гидроизоляция для утепляемой лоджии в первую очередь должна быть пластичной, так как она часто будет подвержена деформациям, как я понимаю фасад у Вас холодной. И мой совет не экономьте на гидроизоляциии так как это одна из основ долговечности конструкции.
27.12.2012 в 10:22:07
RADOMIR написал : Вопрос к GROSSS. Проникающая изоляция одна из самых надежных и долговечных видов гидроизоляций. Так какую же выбрать? Наверное у проникающих гидроизоляций есть разные названия,той есть разными фирмами сделана. Я бы поинтересовался в наших Гомельских магазинах,зная их название,если,конечно,их привозят к нам в Гомель.
Из проникающий гидроизоляций по цене и качеству самая лучшая это-пенетрон, она глубоко проникает в поры, при этом не блокируя их)Действие материала «Пенетрон» основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.
02.01.2013 в 11:13:12
Всех форумчан с Новым годом и наступающим Рождеством! Друзья, помогите советом. Картина следующая: в 2008 году въехал в дом. Подвал сделан из бетонных фундаментных блоков и перекрыт Ж/Б пустотками. Дом построен на поле, на котором в советские времена что-то сажалось, а для отведения грунтовых вод была сделана дренажная система из керамических трубок. Участок купил с не перекрытым фундаментом, простоявшим около 10 лет под открытым небом и уже частично деформировавшимся (стены грунтом местами вдавило внутрь). Когда переделывал фундамент и расширял котлован, обнаружил на глубине примерно 120 см эти самые дренажные керамические трубки, из которых постоянно подсачивалась вода. Перед засыпкой переделанного фундамента (был мал и глуп) вообще не сделал гидроизоляцию ни стен, ни внутри перед заливкой пола. Всё завалил грунтом (схема прилагается). Отмостки пока нет. Сейчас картина следующая: с грунтовыми водами более-менее справляется сделанный для этого дренаж, но бетонный пол и стены ниже уровня земли постоянно влажные – не есть гуд. Последние 2 года во время весеннего паводка талая вода местами просачивается через швы между блоками, + в сильные морозы промерзают углы фундамента. Летом собираюсь делать отмостку и утеплять надземную часть подвала, а перед этим хочу сделать хорошую ГИ снаружи фундамента (т.е. откопать периметр) и ГИ бетонного пола в подвале. Хотелось бы услышать ваши мнения по данному вопросу. Заранее благодарен.
03.01.2013 в 14:11:53
Alex89733 Классический случай.
Что бы долго и много не расписывать - предлагаю посмотреть первоисточник тут:
Будут вопросы - пишите!
С праздниками!
05.01.2013 в 23:34:20
RADOMIR написал : Вопрос к GROSSS. Проникающая изоляция одна из самых надежных и долговечных видов гидроизоляций.
Нет. Это самая ненадежная система (если ее вообще можно назвать "системой") гидроизоляции. Почитайте принцип ее действия, но только не в рекламных материалах. Там определенные требования к бетону, в котором будут расти закупоривающие кристаллы - чем больше возраст бетонам, тем меньше в нем этих самых свободных соединений кальция, собственно из чего эти кристаллы и должны расти.
RADOMIR написал : Так какую же выбрать?
Никакую. Ни один мировых изготовителей материалов для гидроизоляции (SIKA, MAPEI, SCHOMBURG) данный тип материала не производит.
06.01.2013 в 17:33:10
Developer написал : Никакую. Ни один мировых изготовителей материалов для гидроизоляции (SIKA, MAPEI, SCHOMBURG) данный тип материала не производит.
Никакую для гидроизоляции ванной комнаты? )))))
Есть еще BASF, DRIZORO и различные полимерцементные гидроизоляционные смеси. Так что - выбор всегда есть. ) Тем более - под плитку.
08.01.2013 в 00:04:50
Astron написал : Никакую для гидроизоляции ванной комнаты? )))))
Речь вроде шла про проникающую гидроизоляцию типа Лахты или Пенетрона. В ванную комнату - цементную штукатурную или полимерную мастику (ну, можно еще битумно-полимерную, если совсем денег нету), во втором случае - плиточный клей должен быть для таких оснований с эластифицирующей добавкой.
Astron написал : Есть еще BASF, DRIZORO и различные полимерцементные гидроизоляционные смеси. Так что - выбор всегда есть. )
BASF мне известен только как производитель полимеров для крупных промышленных клиентов, а не стройматериалов для розничного рынка. Дело в том, что у этих кретинов сложно найти что-либо даже на их европейском сайте, да, вроде что-то есть, где-то там, да...
09.01.2013 в 22:10:14
Уважаемые профи! Делаю ремонт ванной-туалета с монтажем новых стен из ПГП. Подскажите, пжл, как необходимо изолировать стену в ванной в районе тройника, идущего в стояк. На какой высоте должны быть отверстия в стене между ванной и стояком (чтоб в стояк все-таки ушла вода в случае какой-нибудь аварии- а не в комнаты) и как тщательно обмазывать ротбандом и Флехендихтом вокруг тройника. ОТ короба сантехнического остался только поддон. Обработка стен и пола стандартная от КНАУФ: Тиффенгрунд, затем Флехендихт. 1,2-е фото- стена со стороны стояка, 3-е фото - где раковина будет:):) Тройник сейчас установлен на хомут. Пол в ванной весь будет под плиткой 40*40. Экран под ванну-закуплен блок газобетонный Bonolit 600*250*50 в кол-ве 7 шт. Планируется маленький люк в районе слива ванны. Полбанки Флехендихта еще осталось.