Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

02.09.2014 в 13:18:50

#4697242

CO6AKA написал : Я ну уверен, что мне нужно делать полноценную гидроизоляцию мастиками в железобетонной сантехкабине... Т.е. я бы помазал чем-нибудь типа Силор-Ультра и поклеил плитку.

практически стремиться к 100% площади клеевой поверхности и хорошей затирке. ну и хороший грунт.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

02.09.2014 в 21:25:32

#4697875

CO6AKA написал : Я ну уверен, что мне нужно делать полноценную гидроизоляцию мастиками в железобетонной сантехкабине...

согласен с Вами;

CO6AKA написал : я бы помазал чем-нибудь типа Силор-Ультра и поклеил плитку.

можно и так, только если ничего не сделаете с примыканиями, то это будет выглядеть, как "в трусах и в каске" :) и, после силойте, адгезия к бетону становится хуже, поэтому плиточный клей надо будет брать получше - подороже

0
Аватар пользователя
itPiligrim

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

07.09.2014 в 18:36:27

#4704888

Делаем ремонт, с целью устранить плесень по углам. Вскрыли углы. См. фото. Там был утеплитель, причем, как и ожидали в проблемных местах он почти отсутствовал.

Собственно вопрос: как правильно заделать швы, чтобы гарантировать отсутствие продувания? Просто запенить? Глубина там приличная... Нужна ли гидроизоляция?

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

08.09.2014 в 00:18:01

#4705390

Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).

0
Аватар пользователя
Stealth

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Сургут

Сообщений: 24

09.09.2014 в 09:02:31

#4707267

Собираюсь утеплять балкон. У соседа сверху балкон не застеклен и в сильные ливни вода от него прям течет сквозь щели в плитах. Сначала хотел просто заделать щели brozex ремсостав 300. Но нет уверенности, что все это будет хорошо держать влагу и утеплитель не будет влажный. Надумал делать гидроизоляцию. Но тут дилема, если я сейчас заделаю щели ремсоставом, то мне придется месяц ждать его полного высыхания, чтобы нанести цементную гидроизоляцию. Столько времени у меня нет. Могу ли я сразу заделать швы гидроизоляционной смесью? Либо существуют какие-то добавки, которые можно добавить в ремсостав для придания ему свойств гидроизоляции?

0
Аватар пользователя
АлексН

Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

09.09.2014 в 22:27:08

#4708441

В общем попробовал на небольшом участке помазать ГИ от застройщика Фиберпулом, как с грунтовкой, так и без. По началу казалось что все отлично, но потом я смог его подцепить ... снялось все отлично=) С другой стороны, наверное не стоит его цеплять...

Возник еще смежный вопрос не про саму ГИ, но рядом. А есть ли в законах требование делать в СУ порожек? Если что, у меня будет и защита от протечек и аварийный трап.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

09.09.2014 в 22:47:39

#4708479

АлексН написал : и аварийный трап.

Если пол с уклоном, то порог не нужен, если ровный, то тогда нужен.

АлексН написал : но потом я смог его подцепить ... снялось все отлично=)

На гипсе или цементовой....?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
АлексН

Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

09.09.2014 в 23:22:13

#4708583

jekasus написал : Если пол с уклоном, то порог не нужен, если ровный, то тогда нужен.

пока пола нет, решаю на какую высоту делать стяжку и получился конфликт желаемой высоты стяжки и реальной высоты дверных проемов. Если сделать чтобы пол в квартире был на 2 см. выше пола в СУ, то двери чуть-чуть не влезут. Но в общем уклон так же высоту съест. Кстати, от застройщика ни порога, ни уклона не было (стяжка была, просто я ее убрал)

jekasus написал : На гипсе или цементовой....?

ГИ от застройщика, что-то рулонное приклеенное к полу. В принципе не удивительно что фиберпул с нее слез. Есть ли что-то, что точно не слезет? Если нет, то остановлюсь на нем. На самом деле, поверх в СУ будет еще стяжка и нормальная ГИ. Я понимаю что под стяжкой ГИ не нужна, но тут как бы перестраховка, т.к. в стяжке будут трубы, а подомной 14 этажей с новыми ремонтами=)

Кстати, если сравнивать Фиберпул и Mapelastic, то что лучше в душевой уголок под плитку?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

09.09.2014 в 23:40:25

#4708622

АлексН написал : Кстати, если сравнивать Фиберпул и Mapelastic, то что лучше в душевой уголок под плитку?

Фиберпул мне не известен, но всегда выберу двукомпонентную гидроизоляцию.

АлексН написал : Если сделать чтобы пол в квартире был на 2 см

При аварийном трапе пол в ванной будет выше чем, в других помещениях, редки случаи, когда можно сделать ниже.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
АлексН

Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

10.09.2014 в 08:43:08

#4708870

jekasus написал : При аварийном трапе пол в ванной будет выше чем, в других помещениях, редки случаи, когда можно сделать ниже.

я в квартире делаю шумоизоляционную стяжку по минвате, так что если бы не проемы, мог бы сделать пол в СУ и ниже. Трапы выступают всего на 8-9 см от пола.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

11.09.2014 в 21:20:19

#4711711

datarex написал : Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).

Нашел битумную обмазочную гидроизоляцию Mapei Plastimul. Пользовались ли ей? Смущает, что она битумная. В этой теме написано, что битумные материалы не очень подходят для квартир.

0
Аватар пользователя
Wert

Местный

Регистрация: 02.09.2014

Тула

Сообщений: 4

12.09.2014 в 15:16:43

#4712997

Не могу на форуме найти тему более подходящуюю, поэтому пишу тут. Собираемся делать новый забор, резной. А климат влажный очень, море в двух шагах. Посмотрели с женой по производителям, вроде Технониколь неплохой. У них есть антикоррозийное средство Taikor Uf, его отколеровать можно (забор будет темно зеленый). Вот хотелось бы спросить рекомендаций по использованию. Кто пользовался этим средством, поделитесь опытом и впечатлениями!

0
Аватар пользователя
kolor73

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Москва

Сообщений: 26

14.09.2014 в 19:43:34

#4716103

Я считаю для устройства стяжки в квартире гидроизоляционный слой сделать достаточно из полиэтиленовой пленкой и не забивать свой мозг лишней информацией, которая вам никогда не пригодится. Как я делал стяжку в квартире можно почитать здесь

0
Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

23.09.2014 в 09:00:47

#4730304

Stealth написал : Собираюсь утеплять балкон. У соседа сверху балкон не застеклен и в сильные ливни вода от него прям течет сквозь щели в плитах. Сначала хотел просто заделать щели brozex ремсостав 300. Но нет уверенности, что все это будет хорошо держать влагу и утеплитель не будет влажный. Надумал делать гидроизоляцию. Но тут дилема, если я сейчас заделаю щели ремсоставом, то мне придется месяц ждать его полного высыхания, чтобы нанести цементную гидроизоляцию. Столько времени у меня нет. Могу ли я сразу заделать швы гидроизоляционной смесью? Либо существуют какие-то добавки, которые можно добавить в ремсостав для придания ему свойств гидроизоляции?

если вы собираетесь закрывать щели ремсоставом -возьмите тот, который является уже гидроизоляционным. Например, Плитонит Ремсостав W8. у вас в городе грамотный представитель компании, можете по горячей линии попросить его консультацию.

АлексН написал : ГИ от застройщика, что-то рулонное приклеенное к полу. В принципе не удивительно что фиберпул с нее слез. Есть ли что-то, что точно не слезет? Если нет, то остановлюсь на нем.

мне в аналогичном случае посоветовали Гидроэласт 2К, комплект приготовила, но еще не наносила. Честно скажу-на упаковке такой способ применения не прописываем :) но совет от опытного тех.специалиста

0
Аватар пользователя
kala4

Местный

Регистрация: 23.09.2014

Москва

Сообщений: 11

24.09.2014 в 00:36:45

#4731720

Может быть, шпателем обыкновенным?