06.07.2023 в 22:48:14
BV написал: ну да, как белье из стиралки)))
Вот именно!!! :a :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
06.07.2023 в 23:03:29
BV
смотря кто укладывал, а так-то пол - должно быть 100% заполнение.
Если речь о плиточных облицовках, то там и не должно быть 100% покрытие плитки клеем (это бессмысленный перерасход клея просто) кроме особого случая: высокая экспулатационная нагрузка (стеллажи на плитке, например) и крупноформатные плитки (сторона >600 мм), т.е. европейские изготовители клеев (например, MAPEI) для этих случаев рекомендуют беспустотную укладку с нанесением клея и на плитку, и на основание (причём и там, и там используется, как обычно зубчатый шпатель или кельма).
ИгорьPurnesh
Хотите сказать что под плитку вода не может затечь?
Может. Есть конструкции полов, в которых нет примыкания плиточной облицовки к стенам-перегородкам, т.е. есть доступ к слою плиточного клея и соответственно возможно попадение воды в слой плитчоного клея, если плиточная облицовка делалась без учета конструкции. Хотя достаточно нанести раствор плиточного клея по границе слоя плиточного клея...
07.07.2023 в 00:03:15
Developer написал: Может.
Простите, но вопрос был не к вам, но раз уж пошла такая тема... Клей наносится гребёнкой, и в основном на бОльшую плоскость чем сама плитка (на "приклеевуюмую" поверхность), поэтому в итоге полосы клея оставляют прекрасную возможность для протока воды!.. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
07.07.2023 в 00:29:58
ИгорьPurnesh
Простите, но вопрос был не к вам, но раз уж пошла такая тема...
Отвечать можно любому, включая тех, кто вам вопрос не задавал.
Клей наносится гребёнкой, и в основном на бОльшую плоскость чем сама плитка
При беспустотной укладке клей наносится или правильнее сказать обрабатывается 100% площади плитки (в отличии от не-беспустотной укладке, когда клей наносится на 100% площади основания (облицовки), не покрывая, разумеется 100% площади), но клей покрывает не всю площадь плитки за счёт использования зубчатых инструментов (ещё один по-моему дурацкий термин "гребёнка" - в зарубежных оргиналах, откуда это всё пошло именно зубчатый шпатель-кельма, но "зуб" может быть квадратным, треугольным, например, синтетические клеи для эластичных покрытий), если это имеется в виду.
(на "приклеевуюмую" поверхность), поэтому в итоге полосы клея оставляют прекрасную возможность для протока воды!..
Это очевидно и нет смысла повторять. Просто по-моему в вашем с BV разговоре было ясно, что для вас обоих необычна ситуация, когда нет, допустим, керамического плинтуса и есть зазор между плиточной облицовкой и вертикальными конструкциями вроде стен. Такие конструкции полов существуют. Ничего необычного, на самом деле...
07.07.2023 в 09:14:25
Developer написал: для вас обоих необычна ситуация, когда нет, допустим, керамического плинтуса и есть зазор между плиточной облицовкой и вертикальными конструкциями вроде стен.
Для меня как раз такие ситуации очевидны. Например кухня - напольное покрытие (специально для вас не "половое", а то вдруг снова дурацким кажется ;) ) уходящее под мебель. Или плинтус дюрополимер (МДФ, пластик)...
Мой опыт к Вашим услугам!
07.07.2023 в 11:15:23
ИгорьPurnesh написал:
Developer написал: Может.
Простите, но вопрос был не к вам, но раз уж пошла такая тема... Клей наносится гребёнкой, и в основном на бОльшую плоскость чем сама плитка (на "приклеевуюмую" поверхность), поэтому в итоге полосы клея оставляют прекрасную возможность для протока воды!.. :confused:
ИгорьPurnesh, гребенка наносится и на плитку и на пол, слой/гребенка и густота подбирается чтобы раздавить и не было пустот. Я думал, что для вас это не новость. Мы же о нормальных мастерах говорим, верно?
07.07.2023 в 23:37:46
BV написал: Я думал, что для вас это не новость.
А я думал, что для вас не новость, что под плиткой в любом случае остаются пустоты... :confused: Но вы видимо находитесь в жёстких теориях об идеальных материалах, инструментах, и руках!.. :flirt
BV написал: гребенка наносится и на плитку и на пол, слой/гребенка и густота подбирается чтобы раздавить и не было пустот.
:D И часто вы такое видели? :D В 99% случаев клей наносится только на что-то одно... Даже у "нормальных" мастеров, потому что они берегут своё время... :confused:
И даже если демонтировать плитку у ваших "идеальных" мастеров, пустоты будут и там, несмотря на все ваши уверения и магические отсылки к каим-то мистическим суперменам. :tambourinedance: ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
07.07.2023 в 23:54:41
В 99% случаев клей наносится только на что-то одно...
Неужели только такие попадались? Хотя можно и так обеспечить заполнение близко к 100
08.07.2023 в 00:27:43
BV написал: Хотя можно и так обеспечить заполнение близко к 100
Можно в теории... Но маловероятно в реальности. :confused: И если-бы вы были не теоретиком, а занимались лично хотя-бы иногда монтажём или демонтажём, то убедились-бы что это только ожидания, а не факт...
Мой опыт к Вашим услугам!
10.07.2023 в 22:35:10
Друзья, всем привет!
Прошу совета, прочитал пол темы, погуглил, на все подобные вопросы точного ответа не нашел. Имеем - новострой, монолит. Полы, стены - бетон, перегородок еще нет. Узел ввода будет укомплектован всем необходимым - хорошая арматура, защита от протечек и на водоснабжении, и на отоплении. Поэтому за "залить соседей" не сильно переживаю и гидроизоляцию всей квартиры не делал бы. По той же причине точно не буду делать порожек между санузлом и коридором. Однако, СП "Полы" говорит, что без порожка можно только при обустройстве гидроизоляции всего помещения.
Не хочу класть Шуманет, так как он на битумной основе (Моя вкусовщина).
Соответственно, из того, что я начитал, мои варианты:
Плюс, как гидроизолировать мокрую зону, если там будет штукатурка еще? Еще один слой поверх, отдельный контур ГИ для санузла?
Спасибо!
11.07.2023 в 00:24:51
Добрый вечер.
Купили квартиру. Имеется перепланировка из 90-х - объединение санузла и расширение за счет коридора.
Меняем плитку. Под плиткой на плите - 8 см стяжка. Под стяжкой полугнилой рубероид. Но полагаем, что только на месте мокрых зон.
Часть плиты, где отошла и сняли старую стяжку, промазали гудроном. Для самоуспокоения, понятно, не по уму. Снять все до плиты и качественно переделать черновую гидроизоляцию возможности не было и нет.
Сверху старой стяжки немного выровнено в ноль Плитонит P3 5-10 мм и уложен кабель теплого пола.
По сути гарантированно хорошей гидроизоляции санузла как не было, так и нет.
Собственно, теперь возможно сделать гидроизоляцию только под плитку. Как и чем это можно сделать для получения максимально надежной гидроизоляции? Чтобы приклеилась плитка, и не поднимать уровень пола.
Там трап и вода будет литься постоянно пол. :(
Подойдет ли такой способ гидроизоляции только под плитку по честному для акта скрытых работ при согласовании перепланировки?
11.07.2023 в 13:14:08
Ветонит 822 + ленты
11.07.2023 в 22:59:35
BV написал: Ветонит 822 + ленты
Какие именно ленты и почему именно Weber Vetonit 822?!
P. S. Не говоря уже про СП "Пол"... :applause:
12.07.2023 в 14:22:14
BV, здравствуйте. Это ответ на моё сообщение или следующее за мной?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу