Обратил внимание, что иногда обвязка котла выполнена частично медью, частично-МП. С чем это связано?
23.02.2009 в 00:18:34
Обратил внимание, что иногда обвязка котла выполнена частично медью, частично-МП. С чем это связано?
23.02.2009 в 09:01:16
старыймастер написал : С чем это связано?
Деньги кончились... -:)
Первая причина- попытка сэкономить. Там, где нет давления и высокой температуры, там и ставят- МП. И ещё- теплый пол из МП. Трубы подходят к коллектору. Вот их и видно невооружённым глазом. Ну, а до коллектора- медь.
25.02.2009 в 00:02:14
Михалыч написал : Ну, а до коллектора- медь
Вот- вот... А что разве МП не выдержит давления-температуры, требыемых в обвязке котла? По характеристикам- вроде выдерживает?
25.02.2009 в 00:12:35
старыймастер написал : А что разве МП не выдержит давления-температуры, требыемых в обвязке котла? По характеристикам- вроде выдерживает?
А по жизни рвет по шву, вообще что газовая колонка, что котел, рекомендуется подачу делать либо медью, или стальной. Были аварийные ситуации с гибкими подводками и с МП.
25.02.2009 в 09:21:19
Негласные рекомендации установщиков- метра полтора после котла- сталь или медь.
28.02.2009 в 01:51:24
Михалыч написал : Негласные рекомендации установщиков- метра полтора после котла- сталь или медь
неужели через полтора метра так падает давление, что уже МП годится?
01.03.2009 в 20:08:25
В момент включения колонки практически сразу после выключения, из нее выходит крутой кипяток, т.к. вода перегревается в нагретом теплообменнике. На таких режимах МП и ПП и не держат, т.к. у них 80-90 град это предел.
01.03.2009 в 21:27:56
megamozg написал : А по жизни рвет по шву,
Это дешёвый, хороший металлопласт без шва.
01.03.2009 в 21:32:48
ty-lev написал : Это дешёвый, хороший металлопласт без шва.
Ну, просто раздует бесшовный. Температуру от лучше держать не будет.
01.03.2009 в 21:40:24
На счёт температуры, не спорю, но чтобы МП раздувало, не видел.
02.03.2009 в 16:30:48
старыймастер написал : неужели через полтора метра так падает давление, что уже МП годится
dmvt1 прав. Дело не давлении. В высокой температуре возле теплообменника.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу