UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

01.03.2009 в 20:45:15

Поставили с момощью мастера накопительный водонагр. ATT на 30 литров. Как его ставили, я не видел. В результате через водонагр вода идет с писком (как советские краны "пели") и шипением каким-то. Давление в магистрали 6-8 атм, из крана хлещет мощно, а с водогрея еле струйкой. Входной-выходной патрубки вроде не перепутаны. Может там есть какие-то транспортные пробки, которые не вынули?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

01.03.2009 в 20:51:47

UncleSam написал : Может там есть какие-то транспортные пробки, которые не вынули?

Пробок там не каких быть не должно. Почитайте инструкцию своего водогрея, на какой расход воды он рассчитан?

0
UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

01.03.2009 в 21:00:16

ty-lev написал : Пробок там не каких быть не должно. Почитайте инструкцию своего водогрея, на какой расход воды он рассчитан?

Не знаю. Накопительные не на расход же рассчитывают. У родителей такой же работает прекарсно на вдвое меньшем давлении в магистрали. Мощность нагревателя 2 киловатта.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

01.03.2009 в 21:09:45

значит надо проверять трубы, может быть во внутрь чего попало?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

01.03.2009 в 21:41:46

Возможно, что обратный клапан в группе безопасности безобразничает, или засорился паковочными материалами, или что-то в этом роде. Группа безопасности, скорее всего, заводская?

0
UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

01.03.2009 в 21:56:29

alsem написал : Группа безопасности, скорее всего, заводская?

клапана все заводские, нельзя как-то не разбирая все решить?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

01.03.2009 в 22:10:32

Чтоб сие понять - фото надо (критиковать не будем:) ).

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.03.2009 в 22:33:43

Косяк монтажа. Где-то сильно заузили сечение. Напор не должен как-то отличаться от напора ХВ. Как вариант, не открывается нормально обратный клапан.

0
UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

01.03.2009 в 22:48:28

alsem написал :

фото чего?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

01.03.2009 в 22:51:19

Района подключения бойлера.

0
Изя
Изя
Местный

Регистрация: 02.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 195

01.03.2009 в 23:01:46

Попробуйте продавить бойлер в обратную сторону (предварительно сняв предохр.клапан).