Smily написал : Есть ещё и канальный, с его хитрыми методами кодирования

Нет там ничего хитрого - обычный "манчестерский" код. Не напускайте туман

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.03.2009 в 10:24:33

Yurchik написал : нашел норматив - раздельно на расстоянии не менее 60 см, совместно, не более 15 метров.

Можете эту инфу разместить? Вот что есть у меня: 4.4.12. При параллельной прокладке абонентская проводка должна располагаться ниже проводов электроосвещения на расстоянии не менее 100 мм, а пересечения с ними должны выполняться так, как показано на рис. 4.11. Абонентская проводка может прокладываться как сверху так и снизу проводов проводного вещания при соблюдении допустимых расстояний между ними, приведены в таб. 4.1.

Таблица 4.1.

Допустимые расстояния между абонентской проводкой и проводами проводного вещания

Протяженность параллельного пробега, при совместной прокладке, не более, м 70 50 30 20 10 Допустимое расстояние сближения, не менее, мм 50 30 25 20 15

Вплотную можно прокладывать на длине не более 7 м. Это для радиотрансляции.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2009 в 12:38:44

Перец написал : Первый скриншот ни коим образом не может быть частью перевода стандарта. Нет в этом стандарте расстояний в миллиметрах.

Уговаривать я вас небуду :) Ненравиться на русском - могу дать пару ссылок в оригинале. К сожалению самого EN 50174-2 у меня нет. http://www.annor.co.uk/docs_knowhow/spec_50174.htm http://www.telephone-systems.co.uk/cabling-infrastructure/news/segregation-advice.html

Перец написал : Весьма странно, что некомпетентные люди, не смотря на существующие стандарты, дают здесь советы из своей сомнительной практики, доказывая несостоятельность этих стандартов. Эти люди зачастую не имеют высшего образования не по электросвязи, ни по радиосвязи, ни по информационным технологиям. Если читать продолжительное время их рекомендации, то чувствуется, что нет у них образования и в области электроснабжения и электропривода. Про ТОЭ и представления не имеют.

Очень самокритично.

0
Yurchik
Yurchik
Местный

Регистрация: 21.08.2006

Саранск

Сообщений: 467

04.03.2009 в 13:25:30

2Перец
сдаюсь, не могу найти ту инфу...

зато нашел подтверждение на инфу Smily

Совместная прокладка силовых и информационных кабелей

Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроэнергоснабжением, следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации).

сразу за этим следовала таблица приведённая Smily (первая по счёту)

http://pub.madex.ru/docs/569.zip - ссылка на выдержку из EIA/TIA 569. Выдержка сильно сокращённая, но в ней есть рисунок "Рисунок 4.7-1 Типичный периметральный короб". Практически моя ситуация.

Рисунок прилагаю

0
Вложение
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

04.03.2009 в 13:49:20

Smily написал : К сожалению самого EN 50174-2 у меня нет.

http://www.it-cabling.com/Standards/isocitg/Meeting02/CITG02-11.pdf

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.03.2009 в 15:18:15

2Smily Вы привели две ссылки: http://www.annor.co.uk/docs_knowhow/spec_50174.htm в этой я перевёл вот это место: The UK technical recommendation is to replace the above by;

The minimum segregation distance between power cables and IT balanced cables for cable lengths of up to 90 m is 75mm

This minimum distance applies to 230 V ac, 20 amp, 50/60 Hz, single phase circuits, with a maximum of ten such power cables. A three phase 415 V ac circuit would account for three of the former power cables.

Outlet boxes that share power and data circuit must keep 6 mm segregation.

130 mm separation from fluorescent lights is still required.

Segregation is not required when power and data cables are enclosed in separate metal trunking or conduit.

Note that trunking must be continuous, completely enclose the cables, be earthed and made of 1 mm low-carbon steel or 2 mm of aluminium. Stainless steel is not permitted. Segregation is not required when the power cables are of a shielded design.

Where power and data cables cross they must do so at right angles and with the aid of a bridge.

Великобритания как раз опровергла этими нормами приведённую выше в этой ссылке таблицу. А поэтому при длине информационных кабелей до 90 м, минимальное расстояние до силовых должно быть не менее 75 мм, при напряжении 230 вольт и токе до 20А и числе силовых кабелей до 10, при однофазной схеме. Расстояние может быть равно "0" при помещении как информационных, так и силовых в стальные короба(трубы) из низкоуглеродистой стали. Короба должны быть непрерывны по всей длине. В общих словах. То есть рисунки НЕ УТВЕРЖДЕНЫ.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

04.03.2009 в 15:27:06

Yurchik написал : А в квартирах не то, что телекоммуникационного заземления нет, но и обычного, защитного, редко встретишь в старом фонде...

А что такое "телекоммуникационное заземление" и чем оно от обычного отличается?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

04.03.2009 в 16:08:29

2MIB http://www.ckc.pisem.net/zaze.html

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

04.03.2009 в 16:13:02

Перец написал : Великобритания как раз опровергла этими нормами приведённую выше в этой ссылке таблицу....То есть рисунки НЕ УТВЕРЖДЕНЫ.

В каждой избушке свои погремушки. Рисунок из американского стандарта и Великобритания не может его ни опровергнуть, ни утвердить :) Мало того, разные производители СКС имеют по этому поводу различные мнения.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2009 в 16:22:04

Викторыч написал : Мало того, разные производители СКС имеют по этому поводу различные мнения.

"Рисунки", аналогичные Одесакабель, точнее такие-же но на английском, есть у Molex.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.03.2009 в 17:45:12

Я поместил ссылку по СКС http://slil.ru/27012092 Там, на 54 странице и на 93-ей всё понятно изложено на русском языке. Дана таблица. Не поленитесь, почитайте, если интересно. Оказывается, в Одессе делают не только контрабандный товар, но и корректируют мировые стандарты!:) Шутка.;)