Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

11.03.2009 в 12:11:59

nikee написал : Вот когда замыкание на 10 кВ то земля горит, а песок спекается в сосульки. Лично видел последствия.

Однажды искали замыкание на землю перед новым годом. едем вдоль линии, видим костерок горит мы рядом проезжать начали- смотрю это провод 10 кВ горит.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

11.03.2009 в 12:18:09

2Oleg72Спротивление земли не учли,особенно площадь касания арматуры и земли,а это или кончики арматуры в 1 см или 1м арматуры 10 ,соответственно в результате 30- 100 Ом Вы спросите любого линейщика отключится автомат если упадет фазный провод на ВЛ0,4кВ ,не срабатывает потому что ток утечки в предалах 10 ампер. Даже на ВЛ10кВ при земле и токе кз земли около 10 А (зависит от длины линии и емкости проводов) защита не работает ,хотя бетон плавится ,арматура отгорает внутри опоры,и шаговое напряжение в радиусе 8 метров присутствует. Повторное заземление нулевого проводника через определенное расстояние применяется для защиты от молний,чтобы не было перенапряжения в потребителей ,а молния уходила в повторное заземлегние

0
Андрей
Андрей
Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

12.03.2009 в 00:32:59

Oleg72 Вот наверно собаки дохли-то около столба. А вообще гон это, не могет быть такого

Столб был последним, и стоял в аппендиксе метрах в 70 от дороге. Там не то что 4 года, уже лет 15 нога человека не вступала.
Возможно, что если бы хозяева затеяли строительство, то был бы и несчатстный случай. До этого столба такое количество скруток, а заземление так "качественно" сделано, что наверное можно было все фазы заземлить одновременно. Хотя председатель говорит, что с тех пор "общий свет" стал меньше накручивать.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

20.03.2009 в 15:34:49

Наконец-то съездил на место поглядел.Лазать никуда не стал,что то неохота,а снег и вправду растаял на 1.5 м от столба,из земли подходит ВВГ3х2.5 в металлорукаве на 4 металгалогеновых светильника,стоит датчик освещения ,который и включает всё это освещение.Больше на столбе ничего нет!А еще антенна ТВ. Как утечку то найти?:help

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

20.03.2009 в 18:15:47

Кстати,столб такой оттаявший только один во всей округе

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

21.03.2009 в 08:32:26

простыми токовыми клещами можно померять же разницу тока от щита и на выходе у столба? или не "заметят"?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2009 в 13:39:18

2samwwell При охвате кабеля клещи меряют суммарный ток по всем жилам (с учетом направления). Если дальше по кабелю есть утечка - покажут величину утечки, если нет - покажут ноль (т.к. токи нагрузки по фазе и N в сумме равны нулю из-за противоположного направления), значит, утечка - перед местом охвата кабеля клещами, может быть и под землей.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

21.03.2009 в 15:38:16

romannn написал : Даже на ВЛ10кВ при земле и токе кз земли около 10 А (зависит от длины линии и емкости проводов) защита не работает ,хотя бетон плавится ,арматура отгорает внутри опоры,и шаговое напряжение в радиусе 8 метров присутствует.

Там защита так устроена, что линия будет работать с землёй вне зависимости от тока на землю

romannn написал : Повторное заземление нулевого проводника через определенное расстояние применяется для защиты от молний,чтобы не было перенапряжения в потребителей ,а молния уходила в повторное заземлегние

. Не совсем.Молнии проще ударить в ВЛ-10 кВ- она идёт выше. Больше спасает от обрыва нуля

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

21.03.2009 в 20:52:17

А может и так-то,что утечка скорее есть чем нет,так наверно переделать линию и все? А от того что узнаю величину утечки ничего не изменится

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2009 в 21:00:37

Если утечка на столбе, то зачем менять линию под землей? Да и "утечка" это, пожалуй, не то слово. Скорее замыкание (ошибочное подключение) фазы, например, на корпус светильников и далее на арматуру столба.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

21.03.2009 в 21:09:38

там такое дело-из-под земли выходит металлорукав,в нем ВВГ 3х2.5 заходит в пластиковую коробку на датчик освещения,потом в гофре же по столбу на прожекторы,которые крепятся на металлическую конструкцию.На столб лезть что-то очканул,когти не впечатлили, так что не могу сказать как подключены светильники

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу