Аватар пользователя
Himeras

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

06.03.2009 в 23:14:09

В моем новом доме вот такая система отопления (см.) Зиму пережили, но как-то не особо тепло. Пришлось много электричества пожечь на масляном радиаторе. Думаю, в чем причина и как исправить. Отчасти, уверен, теплопотеря идет в одной комнате, где ремонт не закончен. Но не настолько же. Может кто что подскажет? Например, интересует правильность схемы подключения радиаторов (верх/низ), достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади? Или принципиально всё менять придется?

0
Вложение
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 01:32:39

Himeras написал : Или принципиально всё менять придется?

+5

0
Аватар пользователя
Daimonn

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

07.03.2009 в 01:42:44

У вас вода перетекает из радиатора в радиатор, следовательно, уже на 2-м - 3-м радиаторе вы получите заметно холодные радиаторы, про последние я вообще молчу. Нужно переделать на нормальную однотрубку или 2-х трубную систему.

0
Аватар пользователя
SER2009

Местный

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

07.03.2009 в 13:50:35

Только на2х трубную

0
Аватар пользователя
Himeras

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

07.03.2009 в 22:39:07

Daimonn написал : на нормальную однотрубку

а в чем "нормальность" и принципиальная разница?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.03.2009 в 00:21:36

Himeras написал : а в чем "нормальность" и принципиальная разница?

Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 18:45:58

Himeras написал : достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади?

А какие собственно площади?

0
Аватар пользователя
Himeras

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

10.03.2009 в 21:53:09

Палецкий написал : Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях

Насчет всего этого я уже в курсе, спасибо. подначитался маленько. Вопрос в другом: что значит

Daimonn написал : переделать на нормальную однотрубку

и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?

Gera2006 написал : А какие собственно площади?

Я разве в схеме не указал? Порядка 100 квадратов

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 21:55:02

Himeras написал : и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?

Ни чем.

Himeras написал : Порядка 100 квадратов

А по комнатам?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.03.2009 в 22:02:03

Himeras написал : Вопрос в другом: что значит
Цитата:Сообщение от Daimonn переделать на нормальную однотрубку

....нууу, видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 22:06:22

Тогда уж лучше узел подключения специальный поставить для однотрубки!

0
Аватар пользователя
Daimonn

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

11.03.2009 в 00:23:17

Палецкий написал : видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему

Да, именно это я и имел ввиду. на данный момент у вас система не однотрубная а последовательная, смысл в которой я никак не могу понять.
А ещё лучше поставить вторую трубу и сделать 2-х трубную систему. ИМХО - самая хорошая система.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.03.2009 в 09:47:13

И с однотрубной может работать. У меня однотрубная на 250 кв.м. Тут судя по количеству секций все они прогреваются достаточно. Ответ - увеличить количество секций из расчета 100-130 Вт на 1 кв.м. площади.

0
Аватар пользователя
shaban

Местный

Регистрация: 27.11.2007

Воронеж

Сообщений: 268

11.03.2009 в 11:40:48

Поставить на каждый радиатор байпасс (труба которая включена параллельно с радиатором) с регулирующими вентилями, лучше с термоголовкой. Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно. Если в первой комнате при 90 градусах в котле не жарко, надо ставить еще радиаторы.

Двухтрубку делать не стоит - лишний расход труб при том же эффекте.

ps - циркуляционник, надеюсь, стоит?

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

11.03.2009 в 12:43:58

shaban написал : Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно

Совсем не обязательно. Смотря какой трубой сделано.

0