Himeras
Himeras
Новичок

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

06.03.2009 в 23:14:09

В моем новом доме вот такая система отопления (см.) Зиму пережили, но как-то не особо тепло. Пришлось много электричества пожечь на масляном радиаторе. Думаю, в чем причина и как исправить. Отчасти, уверен, теплопотеря идет в одной комнате, где ремонт не закончен. Но не настолько же. Может кто что подскажет? Например, интересует правильность схемы подключения радиаторов (верх/низ), достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади? Или принципиально всё менять придется?

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 01:32:39

Himeras написал : Или принципиально всё менять придется?

+5

0
Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

07.03.2009 в 01:42:44

У вас вода перетекает из радиатора в радиатор, следовательно, уже на 2-м - 3-м радиаторе вы получите заметно холодные радиаторы, про последние я вообще молчу. Нужно переделать на нормальную однотрубку или 2-х трубную систему.

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

07.03.2009 в 13:50:35

Только на2х трубную

0
Himeras
Himeras
Новичок

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

07.03.2009 в 22:39:07

Daimonn написал : на нормальную однотрубку

а в чем "нормальность" и принципиальная разница?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.03.2009 в 00:21:36

Himeras написал : а в чем "нормальность" и принципиальная разница?

Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 18:45:58

Himeras написал : достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади?

А какие собственно площади?

0
Himeras
Himeras
Новичок

Регистрация: 01.03.2009

Астрахань

Сообщений: 39

10.03.2009 в 21:53:09

Палецкий написал : Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях

Насчет всего этого я уже в курсе, спасибо. подначитался маленько. Вопрос в другом: что значит

Daimonn написал : переделать на нормальную однотрубку

и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?

Gera2006 написал : А какие собственно площади?

Я разве в схеме не указал? Порядка 100 квадратов

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 21:55:02

Himeras написал : и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?

Ни чем.

Himeras написал : Порядка 100 квадратов

А по комнатам?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.03.2009 в 22:02:03

Himeras написал : Вопрос в другом: что значит
Цитата:Сообщение от Daimonn переделать на нормальную однотрубку

....нууу, видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.03.2009 в 22:06:22

Тогда уж лучше узел подключения специальный поставить для однотрубки!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу