06.03.2009 в 23:14:09
В моем новом доме вот такая система отопления (см.) Зиму пережили, но как-то не особо тепло. Пришлось много электричества пожечь на масляном радиаторе. Думаю, в чем причина и как исправить. Отчасти, уверен, теплопотеря идет в одной комнате, где ремонт не закончен. Но не настолько же. Может кто что подскажет? Например, интересует правильность схемы подключения радиаторов (верх/низ), достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади? Или принципиально всё менять придется?
07.03.2009 в 01:32:39
Himeras написал : Или принципиально всё менять придется?
+5
07.03.2009 в 01:42:44
У вас вода перетекает из радиатора в радиатор, следовательно, уже на 2-м - 3-м радиаторе вы получите заметно холодные радиаторы, про последние я вообще молчу. Нужно переделать на нормальную однотрубку или 2-х трубную систему.
07.03.2009 в 13:50:35
Только на2х трубную
07.03.2009 в 22:39:07
Daimonn написал : на нормальную однотрубку
а в чем "нормальность" и принципиальная разница?
08.03.2009 в 00:21:36
Himeras написал : а в чем "нормальность" и принципиальная разница?
Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
10.03.2009 в 18:45:58
Himeras написал : достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади?
А какие собственно площади?
10.03.2009 в 21:53:09
Палецкий написал : Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
Насчет всего этого я уже в курсе, спасибо. подначитался маленько. Вопрос в другом: что значит
Daimonn написал : переделать на нормальную однотрубку
и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?
Gera2006 написал : А какие собственно площади?
Я разве в схеме не указал? Порядка 100 квадратов
10.03.2009 в 21:55:02
Himeras написал : и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?
Ни чем.
Himeras написал : Порядка 100 квадратов
А по комнатам?
10.03.2009 в 22:02:03
Himeras написал : Вопрос в другом: что значит
Цитата:Сообщение от Daimonn переделать на нормальную однотрубку
....нууу, видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему
10.03.2009 в 22:06:22
Тогда уж лучше узел подключения специальный поставить для однотрубки!
11.03.2009 в 00:23:17
Палецкий написал : видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему
Да, именно это я и имел ввиду. на данный момент у вас система не однотрубная а последовательная, смысл в которой я никак не могу понять.
А ещё лучше поставить вторую трубу и сделать 2-х трубную систему. ИМХО - самая хорошая система.
11.03.2009 в 09:47:13
И с однотрубной может работать. У меня однотрубная на 250 кв.м. Тут судя по количеству секций все они прогреваются достаточно. Ответ - увеличить количество секций из расчета 100-130 Вт на 1 кв.м. площади.
11.03.2009 в 11:40:48
Поставить на каждый радиатор байпасс (труба которая включена параллельно с радиатором) с регулирующими вентилями, лучше с термоголовкой. Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно. Если в первой комнате при 90 градусах в котле не жарко, надо ставить еще радиаторы.
Двухтрубку делать не стоит - лишний расход труб при том же эффекте.
ps - циркуляционник, надеюсь, стоит?
11.03.2009 в 12:43:58
shaban написал : Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно
Совсем не обязательно. Смотря какой трубой сделано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу