fedoritch
fedoritch
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Москва

Сообщений: 144

09.03.2009 в 15:40:35

Имеются ли, какие-нибудь нормативы, стандарты на высоту установки смесителей с душем? Например от края ванны, от пола? Зависит сие от самих смесителей их типа? Или устанавливается, как удобно самому?

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

09.03.2009 в 16:10:48

Если конструкция позволяет, то смеситель можно "повесить" куда угодно. Главное, чтобы излив был сориентирован в нужную сторону. Бывают смесители с жесткоприделанной большой верхней лейкой на трубе, вот тут необходимо учитывать рост пользователей и высоту чистого потолка.

0
fedoritch
fedoritch
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Москва

Сообщений: 144

09.03.2009 в 16:25:06

Y&T написал : Главное, чтобы излив был сориентирован в нужную сторону.

Как это понять?

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

09.03.2009 в 16:35:19

...ну чтобы струя попадала на нужную поверхность.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18057

09.03.2009 в 23:22:59

fedoritch написал : от края ванны

15-20см большинство народа устраивает.некоторые хотят и выше,но я обычно отговариваю-брызги будут.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.03.2009 в 00:19:34

fedoritch написал : Имеются ли, какие-нибудь нормативы, стандарты на высоту установки смесителей с душем?

СНиП 3.05.01-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать: водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200; туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на

  1. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском -1000; смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников -1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; смесителей для душа - 1200. Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм. Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольный арматурой высота установки кранов определяется конструкцией прибора.
0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18057

10.03.2009 в 00:27:48

Палецкий написал : смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников -1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;

очень позновательно.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

10.03.2009 в 00:43:55

Стандарты по размещению сантех.оборудования: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#

0