10.03.2009 в 04:46:44

Сделали снизу горячую трубу, сверху холодную. Прочитал, что нужно наоборот - горячая сверху, холодная снизу. Чем мне грозит обратный порядок труб?

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

10.03.2009 в 08:58:07

Если все в термофлексе,то ничем

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

10.03.2009 в 10:18:50

А если без термофлекса, то чем?

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

10.03.2009 в 11:20:32

обильное выделение конденсата с трубы хол.воды

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

10.03.2009 в 11:22:14

конечно все зависит от условий материал труб,вида проводки(внешняя,наружная)и тд и тп

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

10.03.2009 в 12:17:29

SHAXTER написал : обильное выделение конденсата с трубы хол.воды

Это еще почему? Разве слой цемента вокруг трубы х.в. не имеет температуру почти такую же, что и сама вода? О каком конденсате может идти речь и в каком месте? Во времена СССР монолитили стальные трубы безо всяких термофлексов и ничего.

Не, ну правда, разъясните.

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

10.03.2009 в 15:35:39

А кто сказал,что трубы утоплены в цементе?

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

10.03.2009 в 15:52:48

SHAXTER написал : А кто сказал,что трубы утоплены в цементе?

Хм... действительно. :)

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

10.03.2009 в 15:53:26

А вообще, даже если трубы проложены полипропиленом(к-рый имеет низкий кооф.теплопроводности) по наружке (и не имеет значение где проходит трубопровод горячей воды),трубу хол. воды желательно утеплить,иначе конденсат зимой будет точно

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

10.03.2009 в 16:58:32

SHAXTER написал : А вообще, даже если трубы проложены полипропиленом(к-рый имеет низкий кооф.теплопроводности) по наружке (и не имеет значение где проходит трубопровод горячей воды),трубу хол. воды желательно утеплить,иначе конденсат зимой будет точно

Конденсат - полбеды. Появится постоянный источник грибка и плесени.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

10.03.2009 в 19:22:03

SHAXTER написал : обильное выделение конденсата с трубы хол.воды

А физику процесса не поясните? Лично у меня конденсат на трубе холодной воды был постоянно, когда была повышенная влажность в помещении (летом, осенью), пока не утеплил холодную трубу. Хотя трубы расположены холодная снизу, горячая сверху.

Честно говоря, всегда считал, что так трубы располагают исключительно для того, чтобы советские сантехники не путались. Ну, может ещё чтобы исключить взаимное температурное влияние труб друг на друга. Но это лишь мои досужие домыслы.

0