23.10.2016 в 15:53:05
Приветствую! Опять проблема... Поворачиваю кран, включается искра, включается хлопок газа, думаешь загорелось, ан нет, газ сразу же тухнет, но искрит без остановки. Но иногда в течение дня может загореться, а иногда нет...
23.10.2016 в 16:32:18
ОБНОВЛЕНО: Прочитал немного тему, решил начать с батареек, заменил, все зааботало! Батареи Энерджайзер
26.11.2016 в 20:27:49
Славик64, И снова здравствуйте! На нашей многострадальной колонке с неделю назад появилось пятно. За несколько дней стало ярче. Как будто горит там что-то внутри. Что это? Это опасно? Уже пора вызывать газовщика или можно самим что-то сделать?
26.11.2016 в 20:56:14
Это прогорел внутренний защитный экран!!!!!
Viva la KUBAN!!!!!
26.11.2016 в 21:25:15
пардус, что с этим делать?
26.11.2016 в 21:33:23
пробовать заменить у помощью газовиков. Наверное
Viva la KUBAN!!!!!
26.11.2016 в 21:57:19
пардус, насколько это опасно? Неделю можно прожить с такой колонкой? Она работает нормально. Возможность поменять будет только в следующие выходные.
26.11.2016 в 22:02:13
Честно, не знаю.
Viva la KUBAN!!!!!
26.11.2016 в 22:26:45
пардус, спасибо!
27.11.2016 в 11:00:50
Видимо проблема в недостаточной тяге вытяжки. У меня Вектор работает около 10 лет. Единственно что сделал почти сразу - поставил сетевой блок питания для электроники. Надоело с батарейками возиться.
27.11.2016 в 14:04:17
Там может быть проблема в замятии в этом месте ребер на теплообменнике. По крайней мере я видел прогар экрана только с деформированными ребрами теплообменника. При сборке немого помяли, вот оно со временем и прогорело
Viva la KUBAN!!!!!
27.11.2016 в 17:57:46
Может быть проблема забитие копотью нагревателя/радиатора и соответственно возникновение проблемы старт/топика. В колонках без эл. поджига (с дежурным фитильком) и при не качественном газе или не правильно установленном направляющей газа фитилька - приводило к накоплению копоти на нагревателе. А это в свою очередь приводило к выше указанной проблеме. Но наличие копоти на нагревателе легко контролировать визуально с низу колонки :) Эл. поджиг эту проблему устранил.
28.11.2016 в 08:09:39
Колонка по ходу полное говно
03.12.2016 в 15:54:26
Добрый день. Может кто подскажет, колонка Vektor jsd20-w, при повторном включении (после закрытия крана, секунд через 5-10) колонка обжигает руки, потом если подождать чуть-чуть все нормально, течет теплая вода. Может кто сталкивался, куда смотреть?
03.12.2016 в 17:07:59
Это нормально. Нужно привыкнуть и не сувать сразу руки. Да и происходит это только если выключить и сразу снова включить воду. Причина, как я понимаю, в мощном нагреве радиатора. Он не может мгновенно остыть и после закрытия крана и прекращения горения газа, продолжает отдавать тепло накопленное на ребрах радиатора. Вот и происходит перегрев воды. Иногда, после закрытия воды, происходит своего рода обратный удар и газ на мгновение снова вспыхивает. Что тоже способствует некоторому доп нагреву воды в не проточном (в данный момент) радиаторе. А так... тупая и беспроблемная конструкция.