22.10.2011 в 15:48:06
и ещё, как лучше набирать каркас для стен через 60см и с перемычками, или же через 40 и без них, или же перемычке все равно надо?
22.10.2011 в 19:58:10
gapon_32 написал : можно ли потолок делать из ГВЛ
ГКЛ то не легкий, а ГВЛ и подавно...
22.10.2011 в 20:21:58
Sarge Вот смотрите. При самой максимальной сетке установки подвесов- 800 х 1000мм - на один квадратный метр приходиться 1,12 шт подвесов. В каждом подвесе два дюбеля. Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого - 56кг. Квадратный метр 12,5мм ГКЛ весит 10,2кг, ГКЛ - 18кг. Зачем людей пугать?:)
22.10.2011 в 22:39:47
almeca написал : Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого
итого, когда пожар и прастмассовые дюбеля плавятся - потолок рушится на голову "кто не успел". поэтому запрещено крепить потолок на пластмассовые дюбеля. только металлическими анкерами.
22.10.2011 в 22:43:12
prestol написал : крепить потолок на пластмассовые дюбеля. только металлическими анкерами.
знам мы это... Я вам назвал минимально возможную нагрузку, лень было искать характеристики забивного. А, кстати, покажите, пожалуйста, где вы эту норму - про пожар - видели?
22.10.2011 в 23:00:14
prestol написал : итого, когда пожар и прастмассовые дюбеля плавятся - потолок рушится на голову "кто не успел".
итого когда температура перекытия подскочит до температуры плавления-размягчения дюбелей в роли неуспевших будут максимум бактерии.и то способные выжить при паре сотен градусов.не нужно цитировать выдержки из пожарных мануалов,лично видел размокший от пролива пожарниками потолок гкл(его убила именно вода )на пластиковых дюбелях(не дюбель-гвоздь,а нормальный дюбель+саморез),а в горелой квартире над ним на стяжке валялись "поплывшие" от жара бутылки.так что..
22.10.2011 в 23:12:33
prestol написал : итого, когда пожар и прастмассовые дюбеля плавятся - потолок рушится на голову
prestol написал : только металлическими анкерами.
смотрим в каталог крепежа от мунга и видим
если позволите то ссылочку
22.10.2011 в 23:15:03
руслан1111 написал : когда температура перекытия подскочит до температуры плавления-размягчения дюбелей
вот и я про то! :) Ну не нравиться мне, когда такие пожарные аргументы приводят...Давайте ещё посчитаем, какие динамические нагрузки возникнут в перекрытии при ударе метеорита... Я крепил на пластик и буду крепить.
22.10.2011 в 23:47:39
а если потолок деревянный? подвесной тогда получается вообще нельзя?:scare
23.10.2011 в 09:06:16
almeca написал : Вот смотрите. При самой максимальной сетке установки подвесов- 800 х 1000мм - на один квадратный метр приходиться 1,12 шт подвесов. В каждом подвесе два дюбеля. Самый простой пластмассовый дюбель 6мм держит на выдергивание примерно 25кг, итого - 56кг. Квадратный метр 12,5мм ГКЛ весит 10,2кг, ГКЛ - 18кг. Зачем людей пугать?
Не так меня поняли :))) Поднимать ГВЛ на потолок - нафиг нафиг, тяжело однако :))
23.10.2011 в 22:21:45
koris написал : почему? можно ) только вместо дюбель-гвоздей надо использовать саморезы по дереву
ну так дерево сгорит и потолок всё равно упадет на голову догорающим людям:)
23.10.2011 в 22:26:31
gapon_32 написал : ну так дерево сгорит и потолок всё равно упадет на голову догорающим людям
Логично! И вообще,ну его к чёрту этот ремонт. Всё равно всё сгорит синем пламенем:)
23.10.2011 в 22:39:44
что сгорит - то не сгниет..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу