crazyadmin написал : и снова доброго времени суток, и снова вопрос по монтажу перегородки в стиле C111. набросал каркас(см. рис 1).
Вопрос в следующем, при обшивке листами (см. рис 2) плита 2 крепится к профилям 1 и 2, затем в листе вырезаем дверной проем, и получается края гкл у дверного проема тоже ведь прикручиваем к профилю дверной коробки? Просто в книжке кнауф говорится, что "Шов КНАУФ-листов не должен располагаться на профилях, к которым прикрепляется дверная коробка". Правильно ли я понимаю, что в данном случае у меня не "шов", а край. Шов - это когда 2 листа на профиле стыкуются?
И еще вот такой вопрос - ширина правой части плиты 2, прикрепляемой к краю дверной коробки, и к профилю 2 равна 10 см. Будет ли обеспечиваться достаточная прочность, или этот кусок 10 см постепенно развалится при эксплуатации двери?
Нормально будет. Брус не забудьте в проёмные профиля воткнуть. И на другой стороне перегородки листы должны идти в разбежку относительно
первой стороны, т.е. стыки листов не должны попадать на общий профиль.