28.01.2019 в 07:03:42
Shkeddy, Большая ошибка- это использовать дерево в конструкции. Слишком не предсказуемо на "влажностных режимах".
Shkeddy написал: это большая ошибка использовать гвл и гкл одновременно в двухслойной обшивке.
Попробуйте это написать акустикам. ;) У них 90% потолков и стен расчитаны именно с таким "бутербродом"!
Мой опыт к Вашим услугам!
28.01.2019 в 10:23:58
Грэй, dmitro+, ИгорьPurnesh, Большое спасибо!
28.01.2019 в 15:59:14
dmitro+ написал:
neossaj написал: Добрый день. Нужен совет, надеюсь найдутся люди которые смогут помочь определиться, что делать с перегородками. Планируем делать перегородки из ГКЛ в доме. Из-за пролета балок перекрытия (сосна 180х100) в просвет 5 метров (возможен прогиб) необходимо делать подвижное присоединение к перекрытию, или все-таки не обязательно? Перегородка по 112ой конструкции, два слоя ГКЛ. Как будет смотреться щель между ГКЛ и перекрытием пока не сообразил, примеров найти не получается. Также планируется делать натяжной потолок, закладные для которого придется монтировать на расстоянии не менее 100-150мм от перекрытия - на этом расстоянии в несущих стенах идет скрытая электропроводка. Получается опускать придется и вовсе на 200мм. Может выйти из ситуации скажем креплением бруска 10х6см (10х7см) для потолка натяжного, а к нему крепить подвижную конструкцию перегородки, пример схемы на рисунке. Благодарю за помощь.
neossaj, а заложить профилированую трубу 60×60 или 80×80 В качестве колонны в перегородку не думали?
dmitro+, т.е. подпереть перекрытие, тем самым убрав возможный прогиб, чтобы не думать о подвижном соединении перегородки с потолком? Я правильно понимаю?
28.01.2019 в 20:39:51
ИгорьPurnesh написал: Shkeddy, Большая ошибка- это использовать дерево в конструкции. Слишком не предсказуемо на "влажностных режимах".
Shkeddy написал: это большая ошибка использовать гвл и гкл одновременно в двухслойной обшивке.
Попробуйте это написать акустикам. ;) У них 90% потолков и стен расчитаны именно с таким "бутербродом"!
ИгорьPurnesh, дерево использовать нужно! Но не большими кусками, и его коробить так не будет
28.01.2019 в 20:41:23
neossaj написал:
dmitro+ написал:
neossaj написал: Добрый день. Нужен совет, надеюсь найдутся люди которые смогут помочь определиться, что делать с перегородками. Планируем делать перегородки из ГКЛ в доме. Из-за пролета балок перекрытия (сосна 180х100) в просвет 5 метров (возможен прогиб) необходимо делать подвижное присоединение к перекрытию, или все-таки не обязательно? Перегородка по 112ой конструкции, два слоя ГКЛ. Как будет смотреться щель между ГКЛ и перекрытием пока не сообразил, примеров найти не получается. Также планируется делать натяжной потолок, закладные для которого придется монтировать на расстоянии не менее 100-150мм от перекрытия - на этом расстоянии в несущих стенах идет скрытая электропроводка. Получается опускать придется и вовсе на 200мм. Может выйти из ситуации скажем креплением бруска 10х6см (10х7см) для потолка натяжного, а к нему крепить подвижную конструкцию перегородки, пример схемы на рисунке. Благодарю за помощь.
neossaj, а заложить профилированую трубу 60×60 или 80×80 В качестве колонны в перегородку не думали?
dmitro+, т.е. подпереть перекрытие, тем самым убрав возможный прогиб, чтобы не думать о подвижном соединении перегородки с потолком? Я правильно понимаю?
neossaj, ну да, а в чем проблема? Только на трубу "пятку с листового материала наварить, площадь нагрузки распеределить, и все
28.01.2019 в 21:15:36
dmitro+ написал: дерево использовать нужно!
В дверные проемы? UA-профиль есть... Знаю, дорого ;)
По поводу потолков - у Rigips кратко и ясно 12.5мм на потолок, но их каркас различен от каркаса Кнауф.
Баш майсторът
28.01.2019 в 21:30:05
jekasus написал:
dmitro+ написал: дерево использовать нужно!
В дверные проемы? UA-профиль есть... Знаю, дорого ;)
По поводу потолков - у Rigips кратко и ясно 12.5мм на потолок, но их каркас различен от каркаса Кнауф.
jekasus, Жека, я пробовал перегородочные проемы без бруса, и с кусками бруса, с деревом жесче
28.01.2019 в 22:21:38
dmitro+ написал: дерево использовать нужно! Но не большими кусками, и его коробить так не будет
Я имел ввиду- замену мет-стоек на брус. А использовать дерево в качестве усиления каркаса (например дверные проёмы) пока что необходимо. Только на одном объекте зак разорился на качественные стойки в проёмы. И это была алюминиевая труба 50х50!.. ;) Причём с UA профилем пока не довелось поработать... На всех остальных брусок "рУлит"!!!
Мой опыт к Вашим услугам!