jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.01.2015 в 00:26:24

koris написал : зато - учитель уже ))) кстати, демпферная лента разве имеет отношение к трещинообразованию?

Реально нет. На такой длине коридоров должны быть демферные швы на 15 метров. Ну и сравнивать штукатурку с шпаклевкой....

0

Баш майсторът

almeca
almeca
Резидент

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.01.2015 в 18:47:22

jekasus написал : должны быть демферные швы

тут не в швах дело, обратите внимание - все трещины, которые он показал - над дверными проемами. Элементарно не усилен профиль в проеме.

0
almeca
almeca
Резидент

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.01.2015 в 18:48:28

koris написал : демпферная лента разве имеет отношение к трещинообразованию?

абсолютно никакого. Лента - это в раздел звукоизоляции.

0
dmitro+
dmitro+
Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

21.01.2015 в 22:42:17

koris написал : зато - учитель уже ))) кстати, демпферная лента разве имеет отношение к трещинообразованию?

Ну конечно, он амартизирует линейное расширение:D

0
dmitro+
dmitro+
Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

21.01.2015 в 22:43:03

jekasus написал : Реально нет. На такой длине коридоров должны быть демферные швы на 15 метров. Ну и сравнивать штукатурку с шпаклевкой....

Проффесионал!Ё

0
dmitro+
dmitro+
Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

21.01.2015 в 22:44:32

almeca написал : тут не в швах дело, обратите внимание - все трещины, которые он показал - над дверными проемами. Элементарно не усилен профиль в проеме.

Причина в материале, чем забиты швы, ну и длина перестенка как сказал колега

0
ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

21.01.2015 в 23:30:58

almeca написал : Элементарно не усилен профиль в проеме.

а мне кажется- стыки листов идут по краю проемов, без захода на проем буквой Г

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

dmitro+
dmitro+
Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

22.01.2015 в 08:11:59

ввв написал : а мне кажется- стыки листов идут по краю проемов, без захода на проем буквой Г

Не, флажки там есть, и на 4м этаже, порвало из за большой длины, амплитуда колебаний у такого пролета дай Боже, у нас была история, смонтировали в кафейне гк, пришли бабушки и забили швы стартовой шпаклевкой, 7 лет, трещин нет, хотя пролеты не маленькие, да и базовое основание не жесткое, металл который как сопля играл, факт, все пучком, если бы на швы поклеили бум ленту, думаю так ярко не повылазили бы стыки

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

22.01.2015 в 08:38:39

almeca написал : абсолютно никакого. Лента - это в раздел звукоизоляции.

уф-ф-ф, а тут уже мозг сломал ))))

ввв написал : а мне кажется- стыки листов идут по краю проемов, без захода на проем буквой Г

там одна трещина - над серединой проёма

dmitro+ написал : Не, флажки там есть,

ну о-о-очень маленькие

0

всё в голове (с)

левша
левша
Резидент

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

22.01.2015 в 13:29:15

о это магическое слово ТРЕЩИНЫ сколько еще кашпировских и прочих чумаков будут утверждать что только они знают истину, тема гипсокартона и мудаков знающих как сделать "чтоб не треснуло" вечна))

0
dmitro+
dmitro+
Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

22.01.2015 в 19:53:17

koris написал : уф-ф-ф, а тут уже мозг сломал ))))

там одна трещина - над серединой проёма

ну о-о-очень маленькие

Да пойдет, он же есть;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.