11.07.2011 в 23:12:54
Int написал : Широких UD (не потолочных)
не потолочных UD не бывает.. не потолочные UD называются UW
11.07.2011 в 23:13:12
Int написал : Остался вопрос про различия CD/CW и UD/UW профилей.
CD/UD это узкие профиля для подвесных потолков и облицовки стен. CW/UW это широкие (50, 75, 100 мм) профиля для перегородок. 50тый профиль слабоват, а 75 нормально подходит для перегородки ..и минвата нормально в него входит
11.07.2011 в 23:18:37
4eh написал : СD= Потолочный профиль ПП 28х60 UD= Направляющая потолочного профиля ПН 27х28 CW= Стойка стеновая ПС ( 50,75,100,150 ) UW=
уф-ф-ф, и не запомнишь... гораздо проще: ПН, ПС, ПП:)
всё в голове (с)
11.07.2011 в 23:23:09
koris написал : уф-ф-ф, и не запомнишь... гораздо проще: ПН, ПС, ПП
Эт точно!
12.07.2011 в 00:33:10
Палецкий написал : 50тый профиль слабоват, а 75 нормально подходит для перегородки
Т.е. 75-й профиль CW/UW удержит 3 листа гипсокартона?
Палецкий написал : минвата нормально в него входит
А гулять она в нем не будет (произвольно перемещаться ближе/дальше от стены)? Ведь любые ее перемещения изменяют звукоизолирующие свойства
Палецкий написал : Минвата (плиты) прирезаются и вставляются в распор между стойками ..другого крепления не надо
Распор это что? Типа деревянные клинышки или шурупы или что? Или она просто сама по себе там держится за счет того, что по длине чуть длиннее чем расстояние между профилями (т.е. когда ее туда впихиваем то она сжимается немного)?
12.07.2011 в 00:55:11
Int написал : Т.е. 75-й профиль CW/UW удержит 3 листа гипсокартона?
Ну, а что ему может помешать удерживать листы, которые и без того практически самонесущие
Int написал : А гулять она в нем не будет (произвольно перемещаться ближе/дальше от стены)?
Я прежде писал, что листы не должны болтаться в перегородке, а вставлялись в распор между профилями
Int написал : Распор это что?
..плотно значит..с небольшим усилием
Int написал : Или она просто сама по себе там держится за счет того, что по длине чуть длиннее чем расстояние между профилями (т.е. когда ее туда впихиваем то она сжимается немного)?
..это и есть в распор
12.07.2011 в 01:52:21
koris написал : уф-ф-ф, и не запомнишь..
очень легко.. смотрим на поперечное сечения профиля и видим букву U или C
12.07.2011 в 01:55:46
Int написал : А гулять она в нем не будет (произвольно перемещаться ближе/дальше от стены)?
при землетрясении только ..
13.07.2011 в 04:56:59
Здравствуйте!
Нужно в брусовом доме сделать перегородку из гипсокартона, длинна-6м, высота 2,8 м. Перегородку хочу усилить брусками-стойками из дерева 8х10 см, чтобы подстраховаться от прогиба потолочных балок. В перегородке будет электрика. Правильно ли я придумал: сначала выставляю мет. профиль шириной 100 мм, потом дополнительно вставляю бруски, и соединяю поперечинами с профилями, а гипсокартон прикручиваю только к профилю, на тот случай если бруски поведет - на перегородке не скажется.
Еще есть пара вопросов.
13.07.2011 в 08:14:41
shoorf написал : Пишут, что перед монтажем ГКЛ , все мокрые работы должны были сделаны. Нужно будет после перегородки еще все стены отштукатуренные пройтись штукатуркой (цементной или гипсовой) максимум 1,5 см толщиной, площадь стен ~ 70 м2. Не поведет ли перегородку от создавшейся влажности?
может, ведь не зря же пишут...
shoorf написал : Если крутить ГКЛ в 2 слоя, надо ли ли в первом слое штаклевать стыки ГКЛ?
пишут, что надо)
shoorf написал : И через какое растояние крутить саморезы в 1-м слое?
70-75 см...
всё в голове (с)
13.07.2011 в 10:56:52
Соорудил мини перегородку (сдвоенный 75-й профиль CW/UW) высота 200 ширина 45 (см). В ней ниши.Очень жёсткая. Вопрос: Можно ли её обшить одним слоем 9,5 мм гипрока, или обязательно сдваивать?
13.07.2011 в 23:47:23
Vlad55 написал : Можно ли её обшить одним слоем 9,5 мм гипрока, или обязательно сдваивать?
Не маловажную роль играет расстояние между стойками (40см или 60 см). Я бы порекомендовал минимум один слой 12мм ГКЛ
13.07.2011 в 23:47:51
koris написал : пишут, что надо)
Точно? Не читал...:) В первом слое швы не шпаклюют.
koris написал : 70-75 см...
Правильно, это монтажное крепление, саморезами 25мм, а второй слой 35-ми, через 15-20см, если не изменяет память... Кстати, второй слой нужно шить сразу, поэтому шпаклевать его некогда:)
14.07.2011 в 00:03:32
almeca написал : Точно? Не читал.
4eh писАл
almeca написал : а второй слой 35-ми,
или 45ми?
almeca написал : через 15-20см, если не изменяет память...
не изменяет, 20-25 см... если мне не изменяет :)
almeca написал : Кстати, второй слой нужно шить сразу, поэтому шпаклевать его некогда
почему? можно успеть :)
всё в голове (с)
14.07.2011 в 01:13:03
almeca написал : Кстати, второй слой нужно шить сразу, поэтому шпаклевать его некогда
Почему сразу? Что изменится? И, если можно технологию для 3х слоев озвучьте.
Палецкий написал : Не маловажную роль играет расстояние между стойками (40см или 60 см).
Как я понимаю чем чаще стойки, тем прочнее? Или что-то еще?