Iwast
Iwast
Местный

Регистрация: 05.03.2011

Томск

Сообщений: 155

03.01.2012 в 19:39:02

Привет всем! Наступила следующая стадия ремонта - гипсокартонные дела. Оцените плиз конструкцию для зашивки инсталяции для унитаза.

Синним цветом обозначена инсталяция, желтым ПН 27/28, зеленым ПП 27/60. Предупреждаю сразу - рисунок не в масштабе :o. Исходные данные: стандартная инсталяция GROHE, над ней на стене водоразборный узел и бойлер. Из-за последнего расстояние от передней плоскости инсталяции до стены получилось большим - около 57 см. Над инсталяцией планируется люк 600х800 мм. Собственно вопросы:

  1. Жизнеспособность конструкции.
  2. Как обеспечить жесткость верхней (выше инсталяции) части? Думаю что-то типа "сапогов" ПН 27/28 к ПП 27/60, но большое расстояние до задней стены смущает...
  3. Как обеспечить стыковку в узле А двух ПН 27/28?
  4. Выдержит ли такая конструкция массу люка с плиткой? Буду очень рад выслушать критику и наставления, заранее спасибо!
0
Вложение
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

03.01.2012 в 20:36:08

Iwast написал : Жизнеспособность конструкции.

нормально, ГКЛ цельный будет?

Iwast написал : Думаю что-то типа "сапогов" ПН 27/28 к ПП 27/60

лучше ПП 60/27 к ПП 60/27

Iwast написал : Как обеспечить стыковку в узле А двух ПН 27/28?

один в другой просто вставить

0

всё в голове (с)

almeca
almeca
Резидент

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

03.01.2012 в 21:12:22

Iwast написал : Жизнеспособность конструкции.

я бы сделал помощнее... Типа так

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.01.2012 в 00:17:40

almeca написал : я бы сделал помощнее...

Поддержу ..тем боле, там еще и люк с плиткой. Короче нужна мегажесткая конструкция

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2012 в 01:46:12

не нужна там мегажеская конструкция в принципе своем. если автор вопроса внимательно посмотрит на свою раму инсталяции - то обнаружит в ней два отверстия по углам вверху..Через эти отверстия рама крепиться к стене резьбовыми шпильками М8..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2012 в 01:50:59

а конструкцию надо делать так, чтобы все стойки были целыми от пола до потолка, а не лепить туда миллион кусочков..Тогда и жесткость будет.. в идеале там ставиться две стойки из усиленного профиля UA-50 как минимум, но меня сейчас снова пошлют куда подальше ,ссылаясь на отсутствие таковых...;) и двумя слоями зеленого гипсокартона покрыть не забудьте..Для себя делаете..

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.01.2012 в 01:55:33

4eh написал : Через эти отверстия рама крепиться к стене резьбовыми шпильками М8..

По польшому случаю, тут рама как бы и не при делах совсем. Мне душа болит за основание под плитку

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.01.2012 в 01:57:43

4eh написал : а конструкцию надо делать так, чтобы все стойки были целыми от пола до потолка, а не лепить туда миллион кусочков..Тогда и жесткость будет..

ВА Вы посмотрите на размер люка, прикиньте его вес, рычаг и получится, что толку от целых реек, как с козла молока

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2012 в 02:05:35

Палецкий написал : Вы посмотрите на размер люка, прикиньте его вес, рычаг и получится, что толку от целых реек, как с козла молока

нечего там делать люку с размерами больше чем ширина рамы инсталяции..Средствами предлагаемыми производителем гипсокартона добиться жесткости в таком случае не получится.. Мужик весом в 120 кило, садясь на унитаз прикрученный к такой раме тоже делает рычаг - что люку с плиткой и не снилось,- и неиче - выдерживает, если все сделать как книжка пишет.. вообще - да..делается и не в полный рост - но там уже танцы с бубном надо исполнять..Главное хорошо укрепить раму к стене которая сзади ..И не на пластиковые дюбеля..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2012 в 02:12:41

Палецкий написал : Мне душа болит за основание под плитку

Два слоя гипса - вот залог основания под плитку..

0
Iwast
Iwast
Местный

Регистрация: 05.03.2011

Томск

Сообщений: 155

04.01.2012 в 09:55:24

Спасибо за советы! Люк широкий, чтобы потом в случае поломки бойлер можно было вытащить, если сделать по ширине инсталяции, то не пролезет :(. Прилагаю рисунок вида сверху.

Уголки 40х40 прикреплены к стенам тремя анкерами 8х75 каждый, когда смонтировал, то повисел на этой поперечине (80 кг), вроде держит!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.