2rodrigo

Сравни со своей :)))

И поясни откуда все же у тебя земля растет...

Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

16.03.2006 в 12:05:46

gin101 написал : Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства.

Собственно о чём я вам и писал...

gin101 написал : Продолжительный режим работы означает непрерывную эксплуатацию устройства в течение длительного периода времени, исчисляемого по крайней мере, годами.

gin101 написал : то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено.

Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...

0
Аватар пользователя
NikNiklson

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 85

16.03.2006 в 12:32:05

А не боитесь на лестничной клетке дифавтомат оставлять, пусть и из разряда дешевых?? Любитители выпить на халяву ему ноги быстро приделают!!) И получается дублирование УЗО дифавтомата. Еслм мало места в щитке или жаль покупать много УЗО, можно поставить в подъезде самый дешевый автомат, дифавтоматом защитить одну чать потребителей, а вторую через УЗО . С уважением, АНдрей.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 12:33:20

Я не совсем электрик, но возник вопрос. На вводе стоит автомат номиналом 40А. Допустим, одновременно включаем плиту (допустим, 6кВт)+чайник(2кВт)+машинку(1,5кВт)+Бойлер(1кВт). Итого 10,5 кВт. Добавим еще лампочки итого 11кВт. Ток приэтом будет 50а. Таким образом автомат выключится. Или я не прав. 2 DMC. На схеме земля подсоединена к фазе. опечатка чтоли?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

16.03.2006 в 12:57:28

Suvi написал : Ток приэтом будет 50а. Таким образом автомат выключится. Или я не прав

Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.03.2006 в 12:58:26

2Suvi

Если вы про линию возле автомата, то это не моя опечатка, а автора. Я ее не заметил, просто не вдавался в подробности, рано еще. Сперва надо причесать основные моменты... Спасибо.

Смотря в какой последовательности включать. Если нагрузить по-максимуму, а потом включить последний мощный потребитель, то данный бросок тока автомат может расценить как КЗ, и вырубиться. Если же в нагруженной линии постепенно включать мелкие нагрузки, начав превышать номинал автомата, то автомат сработает согласно своей время-токовой характеристике.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

16.03.2006 в 13:02:33

DMC написал : то данный бросок тока автомат может расценить как КЗ, и вырубиться.

10 а в сравнении с 40А - 25% плюс, о каком КЗ речь? ;)

PS У меня на 16А автомате прекрасно уживаются СВЧ, стиралка, чайник, ТВ, пара настольных ламп + мелочи.... И чайник, включенный во время работы стиралки КЗ не вызывает :) PPS Знаю, что это не совсем правильно, но пока так...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 13:11:49

BV написал : Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...

Я описал самую простую ситуацию а они могут быть разными...общая мощность всех потребляемых источников составляет порядка 23кВт. Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

16.03.2006 в 13:16:06

Suvi написал : Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

Ха, конечно совершенно другие требования...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 13:17:57

Может и ПУЭи разные?;) Млин. выше уже это все обсуждалось (про вводной автомат). не посмарел.сори.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.03.2006 в 14:29:10

2BV

Я описал прицип, а не конкретную ситуацию.

Конкретная истуация, это когда во время закипания чайника вышибает автомат 16А....

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

16.03.2006 в 16:37:54

DMC написал : 2rodrigo Сравни со своей :))) И поясни откуда все же у тебя земля растет... Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.

А причину можете указать для двух линий в кухне, если не сложно конечно? Резервирование для холодильника на случай аварии в одной из линий? Интересно же, я вот тоже проектирую схему электропитания и закладывал 1 линию на кухню, хотелось бы аргументов для второй, чтобы так сказать поразмышлять и взвесить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

16.03.2006 в 16:47:27

DimaP написал : хотелось бы аргументов для второй

1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А

Далее считаем нагрузки....

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

16.03.2006 в 16:54:31

BV написал : 1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А Далее считаем нагрузки....

Не очень развернутые и понятные аргументы (тем более не от автора). DMC поставил две линии розеток по 16А, линию духовки я не считал.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 16:56:56

BV написал : Собственно о чём я вам и писал... Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...

то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет ПЕРЕГРУЖЕНО

Вот Вам и ответ почему на номинал выше.