Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 13:11:49

BV написал : Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...

Я описал самую простую ситуацию а они могут быть разными...общая мощность всех потребляемых источников составляет порядка 23кВт. Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

16.03.2006 в 13:16:06

Suvi написал : Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

Ха, конечно совершенно другие требования...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 13:17:57

Может и ПУЭи разные?;) Млин. выше уже это все обсуждалось (про вводной автомат). не посмарел.сори.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.03.2006 в 14:29:10

2BV

Я описал прицип, а не конкретную ситуацию.

Конкретная истуация, это когда во время закипания чайника вышибает автомат 16А....

0
DimaP
DimaP
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

16.03.2006 в 16:37:54

DMC написал : 2rodrigo Сравни со своей :))) И поясни откуда все же у тебя земля растет... Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.

А причину можете указать для двух линий в кухне, если не сложно конечно? Резервирование для холодильника на случай аварии в одной из линий? Интересно же, я вот тоже проектирую схему электропитания и закладывал 1 линию на кухню, хотелось бы аргументов для второй, чтобы так сказать поразмышлять и взвесить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

16.03.2006 в 16:47:27

DimaP написал : хотелось бы аргументов для второй

1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А

Далее считаем нагрузки....

0
DimaP
DimaP
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

16.03.2006 в 16:54:31

BV написал : 1 линия - макс 16А по номиналу 2 .....................32 А Далее считаем нагрузки....

Не очень развернутые и понятные аргументы (тем более не от автора). DMC поставил две линии розеток по 16А, линию духовки я не считал.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 16:56:56

BV написал : Собственно о чём я вам и писал... Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...

то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет ПЕРЕГРУЖЕНО

Вот Вам и ответ почему на номинал выше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25719

16.03.2006 в 17:01:39

gin101

Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки. Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 17:19:50

ВТБ! написал : gin101Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки. Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.

Да не в линейке производителей дело, а в технологии принципов работы механизмов аппаратов. Все блин надоело объяснять.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.03.2006 в 17:34:06

2DimaP

Не знаю как у вас в Волгограде, а у нас в Москве кухня является самым энергоемким помещением. А практически все кухонные нагревательные приборы потребляют от 1.5 до 3квт. Обычный автомат держит 3.5 квт, дальше у него идет тайм-аут по перегрузу. И чтобы комфортно пользоваться несколькими приборами одновременно, требуется большая, чем 3.5квт, мощность. Вот и все. А вы что подумали?

Если у вас сейчас нет электрической мясорубки, миксера, микроволновки или тостера-ростера, то это не значит, что их не будет никогда или вы не купите более мощную модель пароварки или чайника. Ну и что, при каждом новом девайсе провод тащить? Проще сейчас сделать побольше и в дальнейшем не знать горя. Другое дело, если вы точно знаете, что в течении ближайших 5-10 лет вы ничего менять не будете, а через пять лет купите все новое, а за одно и переделаете проводку..., тогда да, не стоит вам сейчас тягать лишнюю ветвь:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу